Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł Na Ekogroszek I Drewno W Niesprzyjających Warunkach


Rekomendowane odpowiedzi

Wrzucam rysunek kotłowni. Chcielibyśmy dobrać jakiś dobry kocioł na ekogroszek i drewno. Może ktoś doradzi ile miejsca powinniśmy zarezerwować na taki kocioł, jak go ustawić i JAKI WYBRAĆ bo mamy mętlik w głowie. Wiem, że będzie pod górkę. Czy warto robić instalację grawitacyjną dla samego drewna? Co zamiast grawitacji na wypadek braku prądu, co się zdarza dość często? Pomóżcie, bo czas nagli. Z góry dziękuję.

post-41521-0-36676100-1338193803_thumb.jpg

post-41521-0-12702600-1338193806_thumb.jpg

kotlownia cad.zip

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sztuką będzie wcisnąć do kotłowni i zmontować jakikolwiek kocioł z podajnikiem (podejrzewam że kotłownia była projektowana pod gaz a nie paliwo stałe) . Najmniejsze mają ok 1 m szerokości, a kanał spalinowy przy samej ścianie to kolejne kłopoty np jak dostać się do wyczyski komina czy wyczysek kotła które przeważnie są z tyłu. Montaż wszelkiej armatury i dostęp do niej to kolejny problem. Składowanie opału też widzę raczej w czarnych barwach, teoretycznie wzdłuż ściany z oknem coś można składować, ale schody i ciąg komunikacyjny dość skutecznie poniejszją te możliwości. Kotłownia w twoim domu do kotła na paliwo stałe raczej się nie nadaje, ale przy dużym samozaparciu może i wykonalna ale póżniejsza eksploatacja..., jak napiszę że będzie upierdliwa to bardzo delikatne stwierdzenie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z RYSUNKU WYNIKA ,ŻE KOTŁOWNIA JEST SZEROKA NA 147 CM. TYPOWE KOTŁY Z PODAJNIKIEM MAJĄ SZEROKOŚĆ Z PODAJNIKIEM OKOŁO 120 ALE OD STRONY PODAJNIKA TRZEBA ZOSTAWIĆ WYMIAR OKOŁO 20-40 CM NA OBSŁUGĘ ŚLIMAKA I WRAZIE AWARI WYJĘCIE GO.NAPISZ MOŻE ILE METRÓW JEST POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Moja kotłownia jest chyba jeszcze mniejsza, ale i w tak małej zmieścił się kociołek z podajnikiem.

Podajnik tłokowy, wyjście spalin do góry. Ruszt awaryjny - wysuwany umożliwia spalanie kartonów, drewna. Z czyszczeniem, czy z wyciągnięciem pojemnika z popiołem nie ma żadnego problemu. Opał przynoszę w wiaderkach z innego pomieszczenia. W załączeniu rys. kotłowni. Pozdrawiam.

moja kotłownia.bmp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proponuję zastosowanie kotła z podajnikiem ślimakowym który zmieści się wg podobnego rysunku jak wyżej firmy kapid więcej na stronie producenta www.kapid.com.pl.

Ciekawostką w tym kotle jest budowa wymiennika ciepła.Po otwarciu drzwiczek od wyczystki ukazuje nam się układ kanałów w kształcie ślimaka.

Bardzo łatwe do czyszczenia i zarazem budowa ta daje niesamowite oszczędności.Miałem juz zamontowany przez dwa lata kocioł z układem poziomym kanałów w ilości 4 szt kanałów wodnych.Niestety ale dwie zimy zmusiły mnie do szukania innego rozwiązania.W kotle o którym piszę ciepło jest zatrzymywane w piecu na wymienniku i nie grzejemy niepotrzebnie komina .Daje to niesamowite oszczędności.Dodatkowo ma zainstalowany w kotle palnik ekoenergi żeliwny z ślimakiem żeliwnym który umożliwia spalanie miału ekogroszku owsa pelet.Ja osobiście palę miałem o wyższej kalaoryczności i zimą spalanie przy budynku 150 m2 izolacja 12 cm dach 25 wata,70 m2 podłogówki + bojler 140 l (4 osoby w domu) spalanie na poziomie 20 kg a teraz pogrzewając wode c.w.u. spalanie około max do 3 kg na dzień miału ;-)))))

W poprzednim kotle wynik miałem zima 45 kg woda do 10 kg .

Dla twojej wiadomości kocioł wykonany jest z blachy kotłowej jest atest zbiornik na opał ocynk i sterowni ognik PID .Sterownik samoczynnie dostosowuje czasy podawania i nadmuchu.Nie musze stać i regulować -w poprzednim myślałem że mnie szlak trafi.

polecam ten piec bo naprawdę warto bo firma uczciwa a obsługa fachowa .Napewno doradzą Ci jak go zamontować.

W razie mogę udostępnić więcej info .

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Moja kotłownia jest chyba jeszcze mniejsza, ale i w tak małej zmieścił się kociołek z podajnikiem.

Podajnik tłokowy, wyjście spalin do góry. Ruszt awaryjny - wysuwany umożliwia spalanie kartonów, drewna. Z czyszczeniem, czy z wyciągnięciem pojemnika z popiołem nie ma żadnego problemu. Opał przynoszę w wiaderkach z innego pomieszczenia. W załączeniu rys. kotłowni. Pozdrawiam.

moja kotłownia.bmp

Jakiej firmy kocioł wybrałeś jeśli to nie tajemnica? Dziękuję za odpowiedź napawającą optymizmem, że da się :)))
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój kocioł to Stalmark 17 KW (tłokowy). Pracuje u mnie 3 sezon. Podobno mają teraz w ofercie kotły troszkę mniejszej mocy (chyba 13 kW). Masz dobrze ocieplony dom, to może taki by wystarczył (?).

Z moim było na początku trochę walki z nadmiarem sadzy, ale jest to do opanowania (dzięki poradom na tym forum). Teraz z komina leci słabiutki dymek :).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak instnieje możliwość zamontowania go w obudowie czyli kotła nie widać otwarcie na zasadzie szafy rozsuwanej albo tradycyjnie wykonanie.Układ kosza możliwy prawa lub lewa strona .jeśli ustawisz szerokośc kotła z podajnikiem bez zabudowy szafy tookoło 120 cm.więc powinien bez problemu wejśc na ścianę którą opisujesz z wymiarem 147cm.Wyjście kominowe z tyłu kotła przesunięte do prawej strony i będzie ok.Proponuje zastosowanie kotła KAPID 27 KW ogrzew od powierzchnię od 150-230 m2 bez problemu ma zapas mocy więc robi sobie bufor przez co na ten metraż co piszesz będzie super oszczędny w spalaniu.Pamiętaj ,że metrów do ogrzania nie da sie oszukać .Jesli kupisz zbyt mały kociołek o mocy 13-15 kw to raczej będziesz miał problemy z ekonomicznym spaniem.je na metraż 150 m2 izolacja 12 cm podłogówka 60 m2 miałem 17 kw i go wywaliłem porażka.Piec cały czas był w fazie grzania a nie w podtrzymaniu czego rezultatem było duże spalanie.Ważna jest powierzchnia wymiennika ciepła a w kotle KAPID układ kanałów w kształcie ślimaka i wychodzi tak jask byś do zwykłego kotła wstawił 6 kanałów dymnych.Po rozpaleniu temperatura moment wzrasta na kotle i po dojściu do temperatury potrafi nawet podać paliwo 1 raz na godzine.Zwróć też uwagę na sterownik ja mam ognika pid rewelacja jesli masz paliwko różnego rodzaju samoczynnie ustawia parametry i optymalizuje proces spalania w kotle.Nie ma zjawiska przesypywania opału niedopalania.wszystko wypala się na popiołek ;-))))teraz podczas p[odgrzewania wody po otwarcu drzwiczek mam normalnie ciemno a temperatura na kotle 47 stopni.niesamowite.

  • Nie zgadzam się 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dostałeś już reklamy kotłów i tylko wybierać. Nim kupisz najpierw sprawdź wymiary kotłów uwzględniając konieczne miejsce na armaturę, czy miejscie na otwarcie dzwiczek, a potem narysuj sobie ten kocioł na posadzce. Wnioski wyciągniesz sam. Niestety masz "dziuplę" nie kotłownię. Niestety doradcy ani ten co zaprojektował ta kotłownię nie przyjdą czyścić kotła, ani nie pomogą w załadunku paliwa, będziesz musiał to robić sam. Teksty typu "ja mam mniejszą kotłownię i zmieścił się w niej kociołek" czy "opał przenoszę w wiaderkach z innego pomieszczenia" potraktuj jak dobry żart, a nie poważną radę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teksty typu "ja mam mniejszą kotłownię i zmieścił się w niej kociołek" czy "opał przenoszę w wiaderkach z innego pomieszczenia" potraktuj jak dobry żart, a nie poważną radę.

Kolego mak swoimi uszczypliwymi uwagami na temat mojego wpisu niczego dobrego nie osiągniesz. Jeśli te uwagi są Twoją "poważną radą", to chyba jest to właśnie dobry żart.

Kolega happygirl1984 pytał(a) się o to czy w jego kotłowni (zaprojektowanej pod kocioł gazowy jak się domyślam), zmieści się inny, na paliwa stałe. To że w moim domu z b. małą kotłownią taki kocioł się zmieścił i pracuje sobie spokojnie, to gdzie tu jest żart? A to, że do zasobnika przynoszę w wiaderkach opał na 2-3 dni to też jest żart? Wybacz, ale nie mam taśmociągu.

 

Jaka porada Twoim zdaniem nie będzie żartem?

Dziwią mnie czasami sytuacje kiedy w nowo budowanych domach instaluje się kotły węglowe mając w pobliżu sieć gazową, ale jest to wybór inwestora i nic mi do tego. Gdy więc ktoś pyta tak jak w tym temacie, to staram się pomóc, a nie żartować. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego mak swoimi uszczypliwymi uwagami na temat mojego wpisu niczego dobrego nie osiągniesz. Jeśli te uwagi są Twoją "poważną radą", to chyba jest to właśnie dobry żart.

Kolega happygirl1984 pytał(a) się o to czy w jego kotłowni (zaprojektowanej pod kocioł gazowy jak się domyślam), zmieści się inny, na paliwa stałe. To że w moim domu z b. małą kotłownią taki kocioł się zmieścił i pracuje sobie spokojnie, to gdzie tu jest żart? A to, że do zasobnika przynoszę w wiaderkach opał na 2-3 dni to też jest żart? Wybacz, ale nie mam taśmociągu.

 

Jaka porada Twoim zdaniem nie będzie żartem?

Dziwią mnie czasami sytuacje kiedy w nowo budowanych domach instaluje się kotły węglowe mając w pobliżu sieć gazową, ale jest to wybór inwestora i nic mi do tego. Gdy więc ktoś pyta tak jak w tym temacie, to staram się pomóc, a nie żartować. Pozdrawiam.

W ostatnich trzech zdaniach sam odpowiedziałeś czyli komentować nie ma co.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie