Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kreozyt, Smoła Na Kominie


Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Przeczytałem poprzednie wątki dotyczące smoły na kominie, ale mam wątpliwości.

Na budowie rodziców wyszedł problem z kreozytem. :angry:

 

Piec od miesiąca jest wyłączony, dzwiczki z pieca otwarte.

Piec to Heiztechnik q eko duo 25kw, sterownik Menuet, palone 3 sezony (ekogroszkiem w zime, jesień i wiosna drewno jakies liściaste), zamontowany zawór 3D robiący za dławik ,za zaworem 3D pompa na grzejniki (drugi wylot z zaworu idzie do powrotu pieca), sprzed zaworu 3D odchodzi pompa (zawsze włączona) na CWU i zbiornik CWU 160l (temperatura wody w kotle i w zbiorniku CWU jest taka sama, krązy ona cały czas).

Przesłona na dmuchawie otwarta na około 20%, szybra w czopuchu nie ma, na postoju w retorcie sie pali i nie dymi.

Ekogroszek jest suchy (ma własna podłogówke do suszenia, leży w grodzy), paletami czy drewnem z igłowych już nigdy nie będzie palone ( przez pierwszy sezon było, syfi starsznie piec), jedynie jakieś liściaste;

Temperatura na piecu 75oC, na grzejniki idzie 40-45oC;

 

Komin murowany pełna cegła, powyżej dachu cegła klinkierowa pełna, długośc komina około 9,5 metra, komin jest wewnatrz budynku, na parterze i pietrze pomieszczenia są ogrzewane, na strychu zimno jak na dworze, komin nigdzie nie jest ocieplony, na struchu był obrzucony zaprawą cementowo-wapienną. Komin ma 2 kanały: dymowy i wentylacyjny z kotłowni, nawiew do kotłowni fi=200mm (lub więcej), kotłownia zamknieta od reszty budynku. Nad kominem nie ma daszka, wymiary kanału dymowego to 200x200mm lub więcej (nie wiem dokładnie ile).

 

W styczniu jak sypło w jeden dzień dużo mokrego śniegu (chyba ze 20 cm, przy bezwietrznej pogodzie), a w nocy przyszedł mróz na chyba -30oC, to kolejnego dnia wyszły piękne zacieki kreozytu na piętrze + charakterystyczny zapach. Na strychu było więcej zacieków na całej długości komina. Po kilku dniach jak sie zrobiło cieplej to doszły ciemne plamy na tynku komina na strychu.

Wygląda że kreozyt wypłynął na połaczeniu cegieł i klinieru (z miejsca gdzie zaczynał sie tynk).

Co zrobić z tym fantem, tak żeby nie powrócił i nie wpędzic sie w wysokie koszty? :D

 

Tynki na strychu skułem (po skuciu "smród" się zwiększył, teraz znacznie slabiej go wyczuć), na cegłach nic nie ma, obecnie się to suszy.

Jest sens włączyć dmuchawę w piecu, żeby przyśpieszyć suszenie komina, czy lepiej żeby sie suszył przez otwarte dzwiczki w piecu, lub włączyc piec?

 

Planuję (za miesiąc) kilka razy pokryć na strychu komin szkłem wodnym, potem obrzucic go zaprawa cementowa-wapienną z dodatkiem szkła wodnego, potem go ocieplic wełną.

Na ocieplenie może być dana wełna skalna np ta: http://przewodnik.ro...ty/rockton.aspx, czy musi być dana Twarda Wełna Skalna?

Ile trzeba dodać szkła wodnego na kg zaprawy?

Mysłałem nad zamontowaniem daszka wygiętego w łuk na kominie, żeby opady nie wpadały do komina, czy jest to sensowne? Czy nie zaburzy ten daszek ciągu i czy kreozyt nie zacznie sie tworzyć na tym daszku?

Jest sensowne ocieplenie wełną komina w kotłowni i czopucha, czy to już przerost formy nad treścią?

Prosze o pomoc.

 

Pozdrawiam

Jerziszek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Wydaje mi się, że niestety wszystkie Twoje prace pójdą na marne. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest włożenie rury stalowej do komina i wtedy problemy z wykraplaniem ustąpią.

Kocioł ten ma dość wysoką sprawność i nawet ze spalania węgla będzie wylewał się kondensat prz małym rozbiorze ciepła.

Na lato, jeżeli wyłączasz kocioł to sugeruję, abyś go szczelnie zamknął łącznie z przysłoną na dmuchawie i otwórz drzwi wyczystki kominowej dla wentylacji samego komina.

Obawiam się, że przy otwartych drzwiach kotła może wewnątrz niego wykraplać się woda. Musisz to jednak sprawdzić. Woda ta będzie widoczna zwłaszcza na suficie wymiennika nad kolumną.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 miesięcy temu...

Witam

Moje boje z kominem...

Przy zamknietych wszystkich dzwiczkach z kotła, przy wygaszonym kotle i otwartej rewizji komina , po tygodniu praktycznie w całym kotle wyszła rdza...

Następnie w przyplywie entuzjazmu rozpaliłem piec na 75oC podrzewając atmosfere i susząc komin tak przez tydzień.

Skułem tynk tam gdzie śmierdział i był syf, pomiędzy cegłami podkułem na około 3 cm, poczekałem 3 tygodnie, aby zapach zanikł, potem wszystko zagruntowałem szkłem wodnym x2, potem szpryc ze szkłem wodnym, i tynk ze szkłem wodnym, na koniec dałem daszek na komin i ociepliłem komin wełną 5cm na partyzanta na poddaszu.

Po 1 dniu wkładając dłoń pod wełnę, ściana komina była wyraźnie cieplejsza, niż otoczenie

Na razie problemów nie ma.

W zime lub po napisze czy były jakieś problemy.

 

Pozdrawiam Jerziszek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Warto przeczytać czemu klinkier jest zly i skąd te wykwity.

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9879-komin-klasyczny-z-cegly/#entry84070

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.