Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Galmet Eko-Gt Kwpd 22 - Problemy Z Nastawami


Kaźmirz

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

od dłuższego czasu sam próbowałem walczyć z kociołkiem Galmet EKO-GT KWPD 22, ale niestety moje pomysły i cierpliwość niestety się skończyły. Mam nadzieję, że doświadczenie i wiedza szanownych forumowiczów (wazelinka ;-) )zaradzą moim problemom.

A więc od początku...

Dom został wybudowany w w latach 2010/2011. Zamieszkany od grudnia 2011, a próby ogrzewania rozpoczęły się od listopada. Na początku zużywał bardzo dużo groszku, tzn. wypychał jeszcze niedopalone paliwo, ale tylko z przodu popielnika - rozwiązaniem okazało się uszczelnienie retorty. Przez zimę z piecem raczej nie było większych problemów - chodzi na ustawieniach dwustawnych. Natomiast teraz, przy ustawieniu trybu LATO piec też wyrzuca sporo niespopielonego groszku - aczkolwiek jest to jeszcze znośna ilość. W trybie dwustawnym piec po dojściu do zadanej temperatury za jakiś czas się wygaszał - tzn. podajnik i wentylator chodziły zgodnie z programem, ale znikał żar. W trybie automatycznym największą bolączką jest to, że już kilka razy piec w nocy włączył alarm o przegrzaniu (92, 96 stopni).

 

Czy któryś z użytkowników takiego pieca mógłby podzielić się ze mną swoimi ustawieniami? Ewentualnie coś doradzić w temacie?

 

Moje obecne ustawienia (większość to ustawienia fabryczne):

Woda użytkowa:

-Temp. zadana - 45*

-Tryb lato/zima - lato

Cyrkulacja CWU - wyłączona

 

Program kotła - wyłączony

Tryb ECO - wyłączony

Temp. zadana kotła - 50*

 

Użytkownik

  • Spalanie
  • Max moc kotła - 100%
  • Kaloryczność opału - wysoka
  • Regulacja spalania - korekcja powietrza - 0%

Instalator

  • Temp. załącz. pomp - 40*
  • Tryb pracy kotła - automat
  • Czujnik zewnętrzny - wyłączony
  • Parametry podtrzymania - podawanie - 15 s, przerwa 15 min
  • Nadmuch podtrzymania - czas nadmuchu - 5 s, moc nadmuchu - 0%
  • Czas wygaszania - 90 min
  • Histereza CWU - 3*
  • Priorytet CWU - wyłączony
  • Dezynfekcja CWU - wyłączona

Serwisant

  • Parametry pracy - min. podawania - 1 s, długość cyklu pracy - 50 s
  • Moc minimalna kotła - 34%
  • Wydajność podajnika - 13,5 kg/h
  • Minimalna temp. zadana - 50*
  • Moc dmuchawy - moc minimalna - 18%, moc maksymalna - 70%
  • Regulacja spalania -

34% 24%

50% 25%

65% 26%

80% 27%

100% 29%

 

Pozostałe informacje:

węgiel - ekogroszek Pieklorz (foliowany)

boiler - 80 l

czopuch otwarty na maksa

przysłona na wentylatorze - ok 1 cm

data produkcji pieca - 09-2011

sterownik - EXPERT PID Dynamic

wydanie - sierpień 2011

wersja programu - 2.0.5a

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Na lato najważniejsze są ustawienia podtrzymania.

U Ciebie są ustawione źle.

 

Jest za duże podawanie a za mała przerwa.

Powietrze wogóle nie ustawione więc gaśnie.

 

Na początek proponowałbym:

1. Podawanie 10s, przerwa 20 minut

2. Czas nadmuchu 30s, moc nadmuchu 20%

 

W trybie dwustanowym nie powinno wtedy gasnąć.

Zaobserwuj co się dzieje i podaj ew. uwagi z obserwacji.

 

Natomiast w trybie automatycznym można jeszcze ustawić maksymalną moc kotła na 50% zamiast 100%.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.