Witam!

Dwa dni temu zamontowałem piec z podajnikiem na ekogroszek (30kW). Problem pojawił się gdy chciałem ustawić ogrzewanie na tryb letni (samo CWU)i. Mianowicie temperatura wody w bojlerze jest dobra, natomiast na piecu temperatura ciągle rośnie aż włącza się alarm o przegrzaniu pieca. Zmieniłem trochę ustawienia i mam spokój na conajmniej godzine, ale po godzinie musze włączać CO, żeby zbić temperature. Wie ktoś jak temu zaradzić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Możesz spróbować prostym sposobem, czyli zmienić tylko 1 parametr - U5

U5=60.

Wg instrukcji powinno to spowodować załączanie się pompy cwu zawsze gdy temp kotła przekroczy temp. zbiornika cwu.

Kocioł powinien wtedy nadal pozostawać w podtrzymaniu - sprawdź to.

W efekcie takiego zachowania temperatura kotła nie powinna rosnąć zbyt szybko.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a ja z doświadczenia na własnej skórze odpowiem tak:

przede wszystkim - jak nie ma co odebrać tego ciepła z kotła to zawsze temperatura będzie narastać- bo niby co z tym ciepłem by miało się dziać ? , w porach roku gdzie temperatura na dworze jest powyżej 15*C , a odbiór wody z bojlera nie za duży to mimowolnie będzie narastać temperatura w kotle. Można zrobić tak jak kolega vernal napisał "U5=06" albo i nawet więcej ustawić U5=85" , temperaturę alarmu ustawić na 90*C , tyle że w takim przypadku obowiązkowo by musiała być zamontowana głowica termostatyczna na wyjściu z bojlera lub przy każdym kranie żeby się nie poparzyć. Ja rozwiązałem ten problem po przez niewielkie otwarcie dolnych drzwiczek kotła - co sprawia że kocioł się lekko wystudza przelatującym powietrzem wywołanym ciągiem kominowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja bym pogrzebał w ustawieniach.Mój po kilku godzinach bezczynności traci temperaturę o jakieś 10 stopni, czyli da się.Wentylator ma tylko utrzymywać żar a nie nadmiernie przedmuchiwać palnik i co za tym idzie dostarczać ciepło dla kotła

Wszystko się zgadza - tylko ,ze każdy przypadek takiej sytuacji jest indywidualny, inne kocioł, inne palenisko, inna wysokość średnica komina, inny podajnik, inne szczelności w zasysaniu przypadkowego powietrza itp..itd... więc u Ciebie może prawie pomogło w ustawieniach, a w innym przypadku może się po prostu nie da ,
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.