Witam

 

Właśnie zakupiłem piec Defro Komfort optima plus 15 kw ze sterownikiem ST 28zpid.

Paliłwm w piecu drzewem dopiero dwa razy.?

Czy może mi ktoś powiedzieć jakie parametry pracy należy ustawić na tym piecu i z tym sterownikiem?

-CO

-CWU

-nadmuch

-temperatura spalin... itd.

 

Z moich krótkich obserwacji wynika, że wentylator chodzi bez przerwy tylko z różną mocą.

 

Poproszę o wskazówki

Pozdrawiam

Aier

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,kupiłem niedawno taki sam piec /klasyczna linia/ ale jeszcze go nie podłączyłem więc dużo nie pomogę ale z tego co wyczytałem w instrukcji i na forach to wentylator ma tak pracować jak jest podłączony czujnik w czopuchu.Przy paleniu drewnem podobno powinno się demontować ten czujnik bo może się przepalić,ale to informacje przeze mnie nie sprawdzone i jestem na etapie zbierania wszystkich wiadomości o tym piecu i paleniu w nim.Będę śledził Twój temat więc ja też proszę o porady i wskazówki.A tak na marginesie mam pytanie - czy dostałeś tak jak jest napisane w instrukcji zestaw do czyszczenia kotła?

W moim przypadku nic takiego nie znalazłem w środku,sprzedawca stwierdził, że nie dodają a pracownicy Defro po zakupie "wyłączyli" komputery więc te i inne pytania pozostały bez odpowiedzi.A tak z ciekawości - ile Cię ta przyjemność kosztowała i czy też masz klasyczną linię kotła.Ja kupując linię klasyczną myślałem że będzie on bez czujnika Pid, a tu po dostawie niespodzianka.Ponadto w moim kotle czopuch jest okrągły i ma w zestawie taka rurę z szybrem do zamontowania,szwagier i kolega w pracy w swoich kotłach mają wyjście kwadratowe i szyber na stałe zamontowany w czopuchu.Dziwne to jakoś ta sama firma taki sam kocioł, a wykonanie inne,chyba że zależy to od daty produkcji - mój 2011 rok na tabliczce z numerem seryjnym.Ja za swój kocioł dałem 3750,- czyli mniej niż cennik producenta.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie chcę was martwić,ale ja swoją przygodę z defro oceniam jako totalną porażkę,kocioł optima plus 20KW wytrzymał 3,5 roku. Założę temat i dodam zdjęcia jak będę miał czas,bo to jakieś jaja chyba są.. Teraz czekam w zimnie na nowy piec z porządnej blachy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co się stało? Jeśli decydujesz się na oczernienie produktu to chociaż jakoś to rozwiń, podeprzyj swoje oskarżenia jakimiś dowodami bądź głębszą wypowiedzią. Ja mam bardzo krytyczny stosunek do Defro dlatego że zdarzyło mi się "łatać" prawie nowy kocioł tej marki i wiem co w trawie piszczy ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. więc napiszę.Kupiłem Defro optima plus 20kW jesienią 2008r,zamontowany został do nowej instalacji która ogrzewa w sumie ok 140 m. Piec działał ok,nie miałem problemów,sprawność całkiem nie zła,i cóż z tego jeśli po 3,5 roku tzn pół roku po gwarancji nadaje się na złom.W palenisku pojawiła się taka dziura że nie ma szans łatać,najpierw był mały strumyk,a kiedy z niedowierzaniem chciałem go odczyścić szmatką zaczęły wyskakiwać nowe,tak że szybko musiałem wodę spuszczać.Po spuszczeniu mogłem cały palec włożyć bo blacha była cienka jak bibuła.Popatrzyłem też na drugą stronę i normalnie blacha wciskała się pod palcem jakby miała najwyżej milimetr.Oczywiście dzwoniłem do serwisu,a tam tekst że mogą odpłatnie przyjechać popatrzeć,bo już jest po gwarancji.Kiedy powiedziałem jak wygląda palenisko to gość stwierdził że trzeba wymienić kocioł bo tego nie da się naprawić i to już oczywiście moja sprawa.Pisałem maila do firmy,a tam zaczęli mi wciskać a to że na niskich temp.paliłem(paliłem 58-65stopni) a to że nie mam zaworu mieszającego itd.NIGDY nie uwierzę że ta blacha miała 6mm jak mówią,przecież nie wyparowała!Zaproponowano mi wreszcie taki sam kocioł w niby cenie po kosztach 2500 bez dmuchawy i sterownika,ale już dziękuję za tą jakość.Jedyną osobą w tej sprawie która okazała się bardzo ok jest właściciel sklepu który zaproponował ten kocioł w jeszcze lepszej cenie,albo dowolnie inny jaki wybiorę w sklepie w dobrej cenie,wybrałem jednak coś innego.

Powie ktoś jak wstawić zdjęcia to pokażę jak wygląda.

Edytowane przez ożesz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Przepraszam za przerwę.

 

Ja także zakupiłem klasyczną optimę komfort plus 15 KW standard (z okrągym czopuchem).

Na razie palę tylko drewnem. Strasznie mnie wkurza ten ciągle chodzący wentylator.

Też myślałem, że czopuch będzie kwadratowy. Posiadam sterownik ST 28 zpid. Nie mam tam z wiele regulacji wszystko chodzi z automatu. Czy ktoś może mi powiedzieć jak dobrać poprawne parametry w menu instalatora.

Pzdr.

Aier

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. więc napiszę.Kupiłem Defro optima plus 20kW jesienią 2008r,zamontowany został do nowej instalacji która ogrzewa w sumie ok 140 m. Piec działał ok,nie miałem problemów,sprawność całkiem nie zła,i cóż z tego jeśli po 3,5 roku tzn pół roku po gwarancji nadaje się na złom.W palenisku pojawiła się taka dziura że nie ma szans łatać,najpierw był mały strumyk,a kiedy z niedowierzaniem chciałem go odczyścić szmatką zaczęły wyskakiwać nowe,tak że szybko musiałem wodę spuszczać.Po spuszczeniu mogłem cały palec włożyć bo blacha była cienka jak bibuła.Popatrzyłem też na drugą stronę i normalnie blacha wciskała się pod palcem jakby miała najwyżej milimetr.Oczywiście dzwoniłem do serwisu,a tam tekst że mogą odpłatnie przyjechać popatrzeć,bo już jest po gwarancji.Kiedy powiedziałem jak wygląda palenisko to gość stwierdził że trzeba wymienić kocioł bo tego nie da się naprawić i to już oczywiście moja sprawa.Pisałem maila do firmy,a tam zaczęli mi wciskać a to że na niskich temp.paliłem(paliłem 58-65stopni) a to że nie mam zaworu mieszającego itd.NIGDY nie uwierzę że ta blacha miała 6mm jak mówią,przecież nie wyparowała!Zaproponowano mi wreszcie taki sam kocioł w niby cenie po kosztach 2500 bez dmuchawy i sterownika,ale już dziękuję za tą jakość.Jedyną osobą w tej sprawie która okazała się bardzo ok jest właściciel sklepu który zaproponował ten kocioł w jeszcze lepszej cenie,albo dowolnie inny jaki wybiorę w sklepie w dobrej cenie,wybrałem jednak coś innego.

Powie ktoś jak wstawić zdjęcia to pokażę jak wygląda.

No przykra sprawa,ale tak się zdarza albowiem nikt w tej blasze nie siedzi i diabli wiedzą co jest w środku. Zdięcia można dodać klikając na przycisk obok okna dialogowego; "więcej opcji" wówczas u dołu ekranu pojawi się przycisk "dodaj pliki">wybierasz plik/zdjęcie klikając zapisz> po załadowaniu na serwer klikasz na napis obok pliku "Dodaj do wpisu" i gotowe ;)

 

@Aier przepraszam za offtop ale to może być pouczające dla nas wszystkich, zwłaszcza że zdarzyło mi się "łatać" prawie nowe Defro (co oczywiście nie musi świadczyć o wadliwej produkcji lecz o wadzie zastosowanego materiału). Co do dmuchawy przy paleniu drewnem to powiem Ci że to najgorszy sposób spalania drewna (powinieneś palić na naturalnym ciągu) ale z dwojga złego lepiej że dmuchawiec chodzi stale z minimalną mocą a niżeli miałby chodzić na zasadzie przedmuchów bo to już by była porażka dla kotła i komina

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie a może ktoś by podpowiedział jak usprawnić Opitme Komfort plus aby palić na naturalnym ciągu ?

Piec posiadam od listopada, palę tylko drzewem i stałopalność wynosi max 2h co jest porażką wg mnie.

Niestety ale pale na wentylatorze i chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość przerobić go tak aby chodził na miarkowniku ?

 

Palę pierwszy raz w życiu przy piecu wiec jeszcze nie wiem dokładnie co z czym się je ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam,w ostatnią sobotę po raz pierwszy rozpaliłem swój piec Defro OKP 15 KW ze sterownikiem ST 28 z pid linia klasyczna i nie mogę uwierzyć jak u Ciebie może palić się max 2 godziny.Włożyłem około 8-10 kawałków drewna brzozowego o grubości około 5cm plus kilka kawałków drobnicy i trochę papieru z opakowań po grzejnikach, cały wsad palił się ponad 5 godzin.Jak myślałem że już wszystko się wypaliło i otworzyłem drzwiczki popielnika to po kilku sekundach pokazał się ogień i zaczeło huczeć w kotle jak w kominku przy pełnym otwarciu dopływu powietrza.W tym samym czasie w kominku spalałem trzy razy więcej drzewa i tylko miałem ciepło w salonie natomiast tu miałem gorące kaloryfery i bojler 100 litrów wody podgrzany do temperatury 60 st.C

Temperatura na kotle cały czas utrzymywała się na poziomie zadanej - 60 st.

W przyszłą sobotę rozpalę węglem i zobaczę jak długo będzie się paliło, mam tylko nadzieję że będzie można wytrzymać w domu przy takiej teperaturze - najwyżej wszystkie okna otwarte na maxa.

Acha i jeszcze jedno, dmuchawy właściwie prawie nie było słychać - chodziła na minimalnych obrotach.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,w tą sobotę rozpaliłem kocioł tak jak wszyscy doradzali "od góry" i najpierw nasypałem węglarkę węgla tak około 15 kg i na to dopiero kawałki bardzo cienkiego drewna, a dla uzupełnienia komory parę kawałków brzozy tzw.gałęziówki oraz papierowe śmieci i podpaliłem przy uchylonym popielniku.Paliło się to wszystko fajnie około 10-11 godzin po czym zaczął chodzić wentylator na wysokich obrotach, aż nie wytrzymałem i go wyłączyłem ręcznie na sterowniku.Może zna ktoś sposób jak ustawić sterownik żeby przy braku opału i braku wzrostu temperatury szybciej wyłączał sterownik ten wentylator bo dopiero wtedy tak naprawdę słychać w domu nowy zakup.

Moje spostrzeżenia po drugim paleniu w kotle Defro OKP 15 KW - kocioł suchy, delikatny brązowy nalot, mała ilość popiołu, stałopalność całkiem niezła tylko ten wentylator na koniec....!

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dopiero od niedawna mam ten kocioł i paliłem w nim tylko trzy razy, ale dzięki wszystkim użytkownikom tego forum udało mi się bez problemów opanować tą sztukę jak narazie w stopniu dostatecznym.Kocioł wykonany jest solidnie i nawet dla takiego laika w tym temacie nie stwarza problemów.Podstawa to prawidłowo wykonana instalacja CO, oczywiście z zaworem 4-drożnym, pompkami na CO i CWU itp.

Przy paleniu tzw. od dołu niestety trochę dymi z komina, ale według mnie można wytrzymać, a sąsiad to mój szwagier więc musi także wytrzymać, tym bardziej że ma taki sam kocioł.Przy pierwszym rozpaleniu przez instalatorów trochę pociekło i zasmoliło i to chyba przede wszystkim dlatego, że za szybko otworzyli zawór 4-drożny i kocioł nie był wygrzany, poza tym podpalili od dołu palnikiem.Przy moim już samodzielnym paleniu "od góry" kocioł powoli nabrał temperatury, dym z komina był szary i mniej intensywny, a z kotła nic nie ciekło i nie smierdziało.Przy temperaturze około 35-40 st.C włączyłem sterownik na rozpalanie, otworzyłem zawór i ...resztę zrobiła już automatyka, ja tylko co jakis czas sprawdzałem jaka jest temperatura.Po około 12-godzinach usłyszałem wentylator i zauważyłem brak paliwa w komorze zasypowej.

Pozdrawiam i polecam kocioł jeżeli ktoś szuka "górnego spalania" a o różnicach GS a DS to już koledzy bardzo dużo pisali, i to bardziej doświadczeni niż ja.Musisz sam wybrać jaki Tobie odpowiada.Ja jak narazie będę tylko "przepalał" więc mnie górniak będzie jak w sam raz, ale w przyszłości może poszukam jakiegoś dolniaka ....ale to za parę lat, a wtedy nie wiadomo czym będziemy ogrzewali nasze chałupki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, jeżeli faktycznie nie zamierzasz palić w nim nonstop tylko przepalać to wydaje mi się, że dobrze zrobiłeś.Serwis naprawdę nie zostawia klijenta "na lodzie" i pomaga /czytaj odpowiada/ na każde moje pytanie, a to już przerobiłem kilka razy.Jestem baardzo słabym palaczem więc już kilka razy pytałem o różne sprawy i zawsze dostawałem odpowiedzi następnego dnia lub jak pisałem w godzinach pracy za kilka minut - prawie jak bym pisał na czacie.Nie jestem żadnym podstawionym pracownikiem defro tylko ich klijentem więc nie "kadzę" im tylko opisuję fakty!

Poza tym jeżeli już chodzi o sam kocioł to po spędzeniu kilku godzin na forach mogę stwierdzić, że tak naprawdę można w nim palić "od góry" prawie tak jak w dolniaku - bez wygaszania.Wystarczy pod koniec palenia wybrać resztki żaru, załadować nowy opał i na górę załadować wybrany żar i ....palić dalej.

Jak dla mnie sterownik z pidem ma niezaprzeczalną zaletę - wentylator dmucha cały czas ale bardzo słabo i bez tych nagłych przedmuchów.Nawet to dmuchanie na koniec palenia gdy już kończy się opał jak się dowiedziałem dziś od serwisu Defro można ustawić w sterowniku i go ograniczyć w czasie.

Na koniec dodam, że dobrze Ci radzę nie oszczędzaj na dobrze zrobionej instalacji /zawór 4-ro drożny,odpowietrzniki,pompy itp./ bo to naprawdę pomaga i ułatwia chociażby - rozpalanie,kocioł dochodzi bez problemów do temperatury i dalej pracuje bez problemów.Osobiście swoją instalacje wzorowałem na schemacie z instrukcji kotła i nie żałuję chociaż mój instalator proponował mi uproszczenie i bardziej oszczędne rozwiązanie.Napisz jeszcze ile zapłaciłeś za swój kocioł bo ja dostałem zniżkę u przedstawiciela około 15% od ceny fabrycznej defro.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

petra57 chciałbym Ci tylko zwrócić uwagę że użytkujesz kocioł można powiedzieć kilka dni,a polecasz jakbyś całe życie w nim palił.Ja też znajomym polecałem defro,ale po mojej przygodzie bardzo uważam ze słowami bo prócz prostej obsługi w takim urządzeniu liczy się trwałość,to żadna przyjemnośc rozwalać komin i przerabiać podłączenie instalacji co kilka lat,poza tym takie doświadczenia sporo kosztują.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego, ożesz jak już wcześniej napisałem faktycznie jestem początkującym "palaczem" ale planując zakup kotła najpierw pytałem znajomych jakim ogrzewają swoje domy póżniej szukałem w internecie informacji o znanych producentach ze słyszenia, a także o kotłach, które zobaczyłem na wystawkach w sklepach i marketach a na koniec sugerowałem się wyborem jaki polecali mi instalatorzy.Mój wybór padł najpierw na kotły bardzo znane w okolicy gdzie buduję dom - Moderator unica Vento, ale producent ani jego pracownicy, dystrybutorzy nie raczyli nawet odpowiedzieć na moje proste pytania.Po prostu zwykła olewka klijenta, a może uważali że ich kotły są tak dobre i dobrze się sprzedają że kolejny klijent jest im niepotrzebny i to taki, który zadaje pytania.Ja nikomu nie polecam kotła na który się zdecydowałem ale opisuję swoje odczucia z mojej kolejnej inwestycji jaką była budowa kotłowni w moim domu.A tak jeszcze dodam, że mineły te czasy kiedy kupowało się samochody,meble,lodówki,pralki a nawet domy na całe lata aż do śmierci więc po kilku latach może kupię sobie inny kocioł albo będzie się ogrzewało domy inną energią niż węgiel,drewno i wtedy takie czy inne kotły nie będą potrzebne.Jak się mieszka na wsi powinno się mieć alternatywne ogrzewanie,ujęcie wody itp.

Ja mam do ogrzewania,gotowania - kuchnie wiejską, kominek, grzejniki elektryczne, centralne ogrzewanie na węgiel oraz gaz z butli i na koniec planuję kolektory słoneczne, a także pompę ciepła.

Wodę mogę pobierać ze studni z kręgów, tzw. "abisynką" oraz najwygodniej z hydroforu na prąd, ale mam zawsze alternatywę i nie muszę chodzić i się prosić ani narzekać na kolejne rządy, anomalie pogodowe czy brak prądu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, kolego cryptoworks cena za kocioł jest chyba bardzo dobra, ale wydaje mi się, że ta opłata "za wniesienie" to już lekka przesada.Koszt wysyłki obejmuje dostarczenie towaru na miejsce i wniesienie do pomieszczenia przez Ciebie wskazanego, a wiem to z racji mojej pracy.Kurierzy i firmy przewozowe potrafią wymuszać na odbiorcy rozładowanie towaru we własnym zakresie, chyba że jest to zaznaczone na liście przewozowym i wtedy się zgodzę.Pracuję w magazynie i kiedyś to było nagminne, że dostawy były rozładowywane przez nas, ale teraz samochód dostawczy posiada windę i kierowca sam lub z pomocnikiem przewozi towar na magazyn i dopiero wtedy sprawdzamy przesyłkę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic bardziej mylnego. Wysyłki paletowe realizowane są w systemach burta-burta kurier sam załadowuje i rozładowuje towar na i z auta bo miejsca umożliwiającego bezpieczne pozostawienie palety. Rampa-rampa w obowiązku nadawcy przesyłki jest załadunek na samochód a w obowiązku odbiorcy odbiór z auta. Są jeszcze systemy mieszane rampa-burta i burta rampa dlatego też warto zwrócić na regulamin zanim zdecydujemy się na kuriera. Z mojego doświadczenia wiem że Opek realizuje wys. pal w systemie rampa-rampa :wacko: więc od czasu przykrego incydentu zawsze zamawiam DHL (do palet wysyłają auta z windą). W żadnym przypadku kurier niema obowiązku wnoszenia paczki pow. 30kg do domu/pod drzwi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 miesięcy temu...
  • 2 tygodnie później...

post-40622-0-89641600-1352760094_thumb.jpgWitam, mam nadzieję że będziesz zadowolony z wyboru kotła bo ja jak na razie nie mogę narzekać.Po wielu próbach z załadunkiem węgla, jego ilością, jakością, a także zmianach w ustawieniach sterownika i zaworu 4-drożnego doszedłem ostatnio do niezłego wyniku - dom wychłodzony, temperatura na zewnątrz około minus pięć stopni nad ranem, po rozpaleniu 20 kg węgla + kawałki drewna i wióry z czyszczenia latem drzewa do budowy drewutni paliło się to wszystko około 16 godzin, przy czym po ośmiu godzinach przed pójściem spać dołożyłem cztery kawałki wysuszonej brzozy jak do kominka.Mam tylko problem z kominem, bo nie wiem dlaczego, ale nieraz przez wentylację dostaje mi się dym do mieszkania, a właściwie do łazienki, której wentylacja jest w tym samym kominie co przewód dymowy kotła.Ten sam problem miałem przy paleniu w kominku chociaż komin znajduje się w sporej odległości od komina dla kotła i wentylacji łazienki.Problem ustąpił po założeniu rury na przewód dymowy kominka i obawiam się, że to samo czeka mnie z kominem od kotła mimo że ciąg mam niezły i palenie w kotle jest OK!

Może ktoś z kolegów ma jakieś inne rozwiązanie ?

Na załączonym obrazku komin od kotła i wentylacji łazienki to ten niżej i po lewej stronie domu, a po prawej komin kominka oraz kuchni wiejskiej.

Pozdrawiam wszystkich.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.