Dyskusja Na Temat Instalacji C.o. Dwu Kotłowej


marcinm1

Rekomendowane odpowiedzi

Witam nazywam sie Paweł i jestem nowy na tym forum. Od pewnego czasu myslalem nad modernizacja domowej instalacji c.o. aż wkońcu przyszedł czas aby to zrobić. niżej podpinam schemat wstepny kotłowni która planuje wykonać. Chciałbym podyskutować na jej temat z różnymi osobami na tym forum. Przede wszystkim to chciałbym sie dowiedzieć czy ma ona jaki kolwiek sens itp. może coś trzeba zmienic, dodać, unowocześnić. Bede wdzięczny za najmniejsze opinie na ten temat. Pozdrawiam.

 

 

Ogólne zalożenia kotłowni to:

- 2 kotły w innstalacji (gazowy i na paliwo stałe)

- możliwośc dość dobrego wysterowania

post-40675-0-41867600-1332699574_thumb.png

  • Zgadzam się 1
  • Nie zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pierwszy rzut oka, to brak pompy przed wymiennikiem po stronie kotła gazowego, brak rury bezpieczeństwa przy naczyniu wzbiorczym. Sam zasobnik CWU, to przeniósłbym na stronę kotła gazowego, no chyba, że chcesz w lato w piecu palić.

Wyjaśnij też jak chcesz sterować temperaturą podłogówki, bo nie widzę tutaj zaworu 3D, albo przynajmniej głowic RTL. Zawory zwrotne też by się przydały, tak samo jak jakieś filtry, chyba, ze traktujesz to za oczywistą oczywistość i nie naniosłeś na schemat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tzn. o ktorej pompie dokładnie mowisz...>? Chodzi o pompe ktora ma byc na lini wymiennik rozdzielacz....? O rurze bezpieczeństwa pamietam i jest ona rzeczą oczywista tak jak filtry zawory zwrotne kulowe itp. sterowanie podłogowki bedzie za pomocą zaworu trojdrogowego termostatycznego. A nad zbiornikiem Cwu to jeszcze sie zastanowie. Ale tu masz tez pewna race zbiornik po stronie gazówki to wieksza wygoda itp, fakt ze w zimie mozna by bylo go dodatkowo ogrzac no ale cos za cos. Poprawiam schemat do dlaszych rozmow oraz uzupełnie go zeby wygladal w miare dokladnie a nie ideowo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Podgrzewacz cwu - wydaje się że przy takim rozwiązaniu optymalny był by z dwoma wężownicami.

2. Na grzejniki zawór mieszający 3D może być ale nie musi, wystarczą zawory termostatyczne na grzejnikach. Z zaworem 3D musisz odpowiedzieć na pytanie jak będziesz sterował zaworem (manualnie?)

3. Sprzęgło hydrauliczne - do kotła gazowego może być potrzebne dla zrównoważenia przepływów w obiegu kotłowym i obiegach grzewczych (potrzebne obliczenia, patrz wymagania producenta kotła)

4. Jeżeli sprzęgło jest potrzebne to wymiennik podłączył bym do sprzęgła i wtedy potrzebna jest pompa po stronie wtórnej wymiennika.

5.I największy problem do rozwiązania to sterowanie. Najpierw musisz określić swoje wymagania potem można rozmawiać o rozwiązaniach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam załączam nowy schemat ten jest bardziej dokładny. Oceńcie czy dobrze z tym kombinujje czy troche pomieszałem. Mam tylko problem tego typu jak to wysterować...?

Witam.

Gdy kocioł gazowy nie pracuje, to pompy CO mają pełną dowolność skąd wodę zasysać: przez sprzęgło albo przez wymiennik. Prawdpodobnie wygra przepływ przez "zimne" sprzęgło, bo wymiennik ma większe opory. Tak być nie może. Ewentualnie elektrozawór odcinający sprzężony z gazówką lub oba źródła pod sprzęgło (kolejna pompa "ładowania" do wymiennika).

 

Zasobnik CWU po stronie kotła na paliwo stałe rodzi pytanie jak podgrzewana będzie woda gdy on nie pracuje. Byćmoże sprawdziłby się tutaj zbiornik biwalentny z podwójną wężownicą. Dolna do kotła na paliwo stałe, górna do gazówki. Do tego zawory dwudrogowe wysterowne czujnikami w odpowiednich miejscach.

Nie wiem jak ty widzisz podgrzew CWU gazówką. Może plan już masz.

 

Co do sterowania, to napisz jak chciałbyś aby to funkcjonowało. Jeżeli chcesz pełnej automatyki przełączjącej między źródłami, to będzie i drożej i trudniej. Jeżeli masz zamiar samodzielnie przełączać kotły, to wystarczą zwykłe zawory odcinające i świadomość jak nimi kręcić. W tym wypadku wystarczą też fabryczne regulatory kotłów do nadzoru ich pracy oraz najlepiej osobny sterownik obsługi pomp CO (pogodowy np.).

 

P.S.

No prosze, mak już wszystko wyłuszczył.

 

Pozdrawiam.

Edytowane przez kiminero
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Podgrzewacz cwu - wydaje się że przy takim rozwiązaniu optymalny był by z dwoma wężownicami.

2. Na grzejniki zawór mieszający 3D może być ale nie musi, wystarczą zawory termostatyczne na grzejnikach. Z zaworem 3D musisz odpowiedzieć na pytanie jak będziesz sterował zaworem (manualnie?)

3. Sprzęgło hydrauliczne - do kotła gazowego może być potrzebne dla zrównoważenia przepływów w obiegu kotłowym i obiegach grzewczych (potrzebne obliczenia, patrz wymagania producenta kotła)

4. Jeżeli sprzęgło jest potrzebne to wymiennik podłączył bym do sprzęgła i wtedy potrzebna jest pompa po stronie wtórnej wymiennika.

5.I największy problem do rozwiązania to sterowanie. Najpierw musisz określić swoje wymagania potem można rozmawiać o rozwiązaniach.

 

 

 

Witaj...MAK

1. Oczywiście jak najbardziej podgrzewacz 300l 2x węż.

2. Zawory na grzejnikach termostatyczne, ale zawór 3d zostaje, narazie bedzi emanualnie sterowany, w pożniejszym czasie może przez sterownik pogodowy.

3. Moim zdaniem sprzęglo chyba jak najbardziej tu bedzie potrzebne bo jednak jest tu troche kombinajcji więc zawsze wyrównowazy tą instalacje.

4. Zmieniłem teraz schemat myśle ze tak jak mowiłeś....

5. sterowanie za chwile tylko najpierw musze udoskonalic projekt potem bierzemy sie za sterowanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

Do tego zawory dwudrogowe wysterowne czujnikami w odpowiednich miejscach.

Nie wiem jak ty widzisz podgrzew CWU gazówką. Może plan już masz.

 

Co do sterowania, to napisz jak chciałbyś aby to funkcjonowało. Jeżeli chcesz pełnej automatyki przełączjącej między źródłami, to będzie i drożej i trudniej. Jeżeli masz zamiar samodzielnie przełączać kotły, to wystarczą zwykłe zawory odcinające i świadomość jak nimi kręcić. W tym wypadku wystarczą też fabryczne regulatory kotłów do nadzoru ich pracy oraz najlepiej osobny sterownik obsługi pomp CO (pogodowy np.).

 

P.S.

No prosze, mak już wszystko wyłuszczył.

 

Pozdrawiam.

 

Nic nie slyszałem o takich zaworach dwudrogowych, czy to jakiś skomplikowany zaworek czy co....?

Gazówką myśle w lecie dogrzewać wode z racji tej ze nie bedzie narazie solarów lub pompy ciepła.

Jeżeli chodzi o sterowanie to raczej był bym za tym zeby to juz bylo troche bardziej zaawansowane, nie na zasadzie "zamknij, otwórz zawór"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pompa na rozdzielaczu jest to wystarczy.

Nie, nie wystarczy, ale skoro twierdzisz inaczej, to masz prawo się mylić

Rura w znośna a zarazem bezpieczeństwa też jest,

Tylko częściowo masz rację, bowiem tylko częściowo one były, ale znowu masz pełne prawo się mylić.

Edytowane przez reaper
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jakie ma mieć zadanie kocioł gazowy ? latem podgrzewać cwu ? to bym raczej zastanowił się nad dwufunkcyjnym bo grzanie takiej ilości wody CWU to może wyjść drożej na samym gazie .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.