Klimosz Ling Combi Lc5W - A300D Dopracowanie Parametrów


miro81

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Posiadam kocioł Klimosz Ling Combi 5W sprzed kilku lat.

Mam problem taki, ze nie potrafie dokladnie ustawic parametrow - albo jest chłodniej,

albo cieplo, ale węgiel się nie dopala.

 

Dom nowoczesny, 15 lat, ocieplony, podłogówka oraz grzejniki. Ogrzewane ok. 200m2.

Sterownik RecalArt A3000D. Czujnik pokojowy w najdalszym i najzimniejszym pokoju,

ale tam tez mi najbardziej zalezy. Bez CWU.

 

Korzystając z różnych opinii i komentarzy na tym forum oraz wielu prób ustawienia mam obecnie takie:

 

podawanie węgla - 5s,

przerwa - 30s

czas podtrzymania - 45minut

 

krzywa grzania - zależy od temperatury na zewnątrz, mniej więcej >0st. = 2, -5st. do 0st. = 3, <-5st = 4

 

parametry serwisowe:

(5) ochrona kotła - 34st. (tak tez ustawil serwisant wczesniej)

(17) wpływ temp. pokojowej - 7 (przestawilem po konsultacji z Klimoszem)

 

dmuchawa - otwarte na 4/5

 

temp utrzymywana 22st, 2 okienka po 3-4 godziny 23st (gdy jest zimno)

 

Przy takich ustawieniach wszystko pięknie się spala (prawie sam pył), ale gdy jest <0 przy ziemi

to trudno podnieść temperaturę - piec utrzymuje to co ma, przy wiekszych mrozach jest gorzej.

 

Gdy zmienie powrot kotla na 32st. to grzeje (przy krzywej 4 to nawet bardzo), tyle ze problem taki,

ze wegiel sie nie dopala. Na razie wrzucam to czasem na gorny ruszt + drewno

i sie po 2-3 dniach dopala i zmniejsza ilość, więc nie mam na szczęście większego problemu z ilością odpadów.

 

Dlatego moje pytanie - w jaki sposób mogę poprawić spalanie przy większym grzaniu?

Próbowałem różnych ustawień, ale na pewno nie wszystkich. Teraz nie wiem już w którym

kierunku mogę coś poprawić. Czy mógłby mi ktoś doradzić?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Symbol LC5W to prawdopodobnie kocioł o mocy 28 kW. W takim kotle standardowe ustawienie palnika (wg instrukcji) to 5/13 a nie 5/30. Więc nic dziwnego że słabo grzeje. Ponadto krzywą (w podobnym kotle) ja mam ustawioną przy temperaturach w okolicy 0C na 6 lub 7. Palnik mam na 6/20 (ale to zależy od węgla).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

LC5W to moc 35kW, nowsze mają 32kW. Wartości podane przez Pana 5/13 (w starych 5/10) to wartość maksymalna mocy. Tyle, że taka moc wymagana jest przy o wiele większej powierzchni. Piec jest na wyrost (planowana rozbudowa), ale można regulować jego moc, obecnie mam wg. instrukcji 12,8kW co po przeliczeniu odpowiada ok. 65W/m2 (nowe budownictwo). Gdybym ustawił znacznie mniejsze czasy lub wyższą krzywą to miałbym niebotyczne spalanie węgla, przy znikomym efekcie. Obecnie temperatury są wysokie, więć trudno przetestować nowe ustawienia i chyba w tym sezonie się już nie uda.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miro81 - Ling Combi to kocioł żeliwny a więc kocioł, który generuje wysokie straty kominowe tak jak mój Kielar ECO2 35 kw. Na 200 m2 ocieplonego budynku to masz na pewno przewymiarowany kocioł i to znacznie - powinieneś mieć kocioł o mocy poniżej 20 kw a jak jeszcze nie grzejesz kotłem CWU to 16 kw wystarczy.

 

Na pewno właściwymi ustawieniami można poprawić proces spalania - jednak aby ustawienia przynosiły oczekiwany skutek to najpierw upewnij się czy retorta nie jest zapchana oraz czy jest dobrze uszczelniona. Ja swoją zwykłą stałą retortę PPS 50 tak czyściłem i uszczelniałem http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html .

 

Poczytaj na mojej stronie - na temat mojego żeliwniaka to może coś Ci się przyda w użytkowaniu Twojego kotła. http://www.czp.pl/kociol/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Długo mnie tutaj nie było. Z jednej strony było ciepło więc spalanie było minimalne.

 

@czp01 - tak, kocioł żeliwny. Jest przewymiarowany, bo były (może w przyszłości) rozbudowy o kolejną kondygnację oraz być może CWU. Niemniej kocioł można ustawiać, więc nie jest źle. Ostatniego lata retorta mocno przeczyszczona, choć nie aż tak jak u Ciebie (na oko mam znacznie mniej miejsca na manewry). Niemniej dzięki za linki, będą pomocne w przyszłości.

 

Obecnie gorsze temperatury to mogę nieco pooeksperymentować. Zwiększyłem temperature powrotu jednocześnie zwiększając temp. na kotle. Jak się kocioł rozgrzeje to podtrzymuje temperaturę, szybciej zamyka więc spalanie lepsze (i mniejsze), do tego cieplejsza woda, więc oddaje więcej ciepłą, przez co grzejnik bardziej rozgrzewa.

Jeszcze jedną rzecz testuje - zmniejszyłem prędkość pompy (Garant 25-20, z biegu 3. na 2.) na grzejniki. Wydaje mi się, że pracowała ona za szybko i ciepło przepywało przez grzejniki zanim rozejdzie sie po pokojach a piec zamknie zawór 4D. Rozumowanie było takie: gorąco na piecu, zimno w domu - otwieram - ciepło idzie na dom, kocioł się wychładza - powrót już zimny to zamykam - pompa za bardzo przepychała więc część ciepła zdążyło wrócić do kotła, a do grzejników idzie już te wychłodzone. Nie wiem czy dobrze, ale zobaczę. Chyba, że jest ktoś z doświadczeniem w sprawach pomp i może dopomóc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 miesięcy temu...

WItam.

 

Nastal kolejny sezon i ciagle problemy.

Przeszukiwalem forum i rozwiazania ustawien nie pomogly.

 

Zastanawiam sie czy instalacja jest dobra, tzn.

1. Czy zawor 4D nie powinien byc wyzej albo dolozona dodatkowa pompa na obieg kotlowy.

Powrot kotla jest zimny i dlugo sie nagrzewa.

2. Czy powrot z kaloryferow+podlogowki nie powinien byc wyzej i na poziomie niz zawor 4D.

U mnie rury zbiegaja sie w dol i potem idzie do gory do zaworu.

 

Dolaczam takze prosty schemat, co prawda pompy sa w prawo za kotlem, ale by nie mieszac

przesunalem je na rysunku w druga strone. Zachowalem za to m/w wysokosci poszczegolnych rur.

 

post-40391-0-83674300-1355213814_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapomniałem dodać jeszcze inne informacje (nie wiem czy mażna edytować poprzedni post).

Pompa grzejniki Grundfos UPS 25-20

Pompa podłogówka Grundfos UPS 25-60

Zawory 4D i 3D z ESBE.

4D - ogólny, 10 stopni regulacji, sterowane automatyką przez piec.

3D - dla podłogówki - termostatyczny - utrzymuje 40st.C, max. 60st.C przy większym zasilaniu.

 

Ostatnie próby dały dobrą wydajność i pracę pomp, zaworów, siłowników.

Wyglada mi bardziej, że albo konstrukcja pieca nie jest najlepsza, albo coś nie tak z węglem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.