Skocz do zawartości


Siłownik Na Zaworze Trójdrożnym


22 odpowiedzi w tym temacie

#1 Aurelia

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 21 luty 2012 - 22:34

Witam,

zainstalowałam siłownik na zaworze trójdrożnym. Początkowo byłam zadowolona z teg że piec był długo na postoju, ale bardzo szybko zorientowałam się że temperatura w mieszkaniu nie rośnie, gdyż okazało się że zadana temperatura na
zaworze ( siłowniku) jest bardzo szybko osiągana i powoduje że ciepło wysyłane jest przez kilka sekund.
Siłownik dosłownie po kilku sekundach się zamyka.
Takie krótkie otwieranie i zamykanie zaworu przez siłownik powoduje to że nie wszystkie grzejniki są dogrzane.

Temperatura na piecu 55
zadana na zaworze 46
czujnik tuż za zaworem trójdrożnym na wyjściu
pompa na powrocie
piec KW 50, powierzchnia 450 m2

Nurtuje mnie jeden fakt - dlaczego siłownik po osiągnięciu temperatury zadanej całkowicie się zamyka ???
Czy to jest wada urządzenia czy tak powinno byc i dlaczego????

Aurelia

#2 vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Małopolska

Napisano 21 luty 2012 - 22:43

Wyświetl postUżytkownik Aurelia dnia 21 luty 2012 - 22:34 napisał

Nurtuje mnie jeden fakt - dlaczego siłownik po osiągnięciu temperatury zadanej całkowicie się zamyka ???
Czy to jest wada urządzenia czy tak powinno byc i dlaczego????
Witaj,

Zdecydowanie tak nie ma być.
Napisz co steruje tym siłownikiem, jakie parametry tam ustawiłaś.
No i ta pompa na powrocie jest podejrzana - gdzie dokładnie jest wpięta, może jakieś foty...

Pozdrawiam.
7NTXX
Raining Blood

#3 snoop84

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 232 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 21 luty 2012 - 22:59

Najprawdopodobniej masz siłownik ze sterowaniem tzw. 2 punktowym plus do tego najzwyklejszy termostat pokojowy włącz/wyłącz.

Podaj typ siłownika z regulatora dla pewności.

#4 Aurelia

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 22 luty 2012 - 20:26

Hej

Sterownik mam Foster Menuet
Siłownik Danfoss AMB162 - histereza 2, amplituda 5


Pompa ( grunfos alfa 2 ) jest zamontowana na powrocie zaraz przy piecu.
Słyszałam że lepszym rozwiązaniem jest montowanie na wyjściu - czy Panowie też macie takie zdanie???

#5 amber36

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 184 postów

Napisano 22 luty 2012 - 20:49

Podaj jakie masz czasy pracy i przerwy w pracy siłownika .

Użytkownik amber36 edytował ten post 22 luty 2012 - 21:07


#6 Aurelia

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 22 luty 2012 - 21:19

Właśnie wracam z piwnicy- -sprawdziłam na sterowniku:

Czas pracy zawór 5 sekund
czas pauzy 15 sekund

Pytanie ile powinnobyć?

#7 snoop84

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 232 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 22 luty 2012 - 21:43

Czy do regulatora masz podpięty termostat pokojowy??

#8 amber36

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 184 postów

Napisano 22 luty 2012 - 21:44

To nie o to chodzi ile powinno być tylko sprawdzam jak jest ustawione . Ten parametr określa że siłownik w dążeniu do zadanej temperatury pracuje ( otwiera , zamyka ) 5 s i ma przerwy w pracy 15 s i tak do osiągnięcia temperatury , natomiast przy przekroczeniu zadanej temperatury plus amplituda zamyka całkowicie zawór . Tak powinien pracować jeżeli jest inaczej to jest problem . Z pompą słuszna uwaga ale za zaworem . Spróbuj przenieś czujnik jak najdalej od zaworu .

#9 Aurelia

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 22 luty 2012 - 21:56

Nie mam termostatu pokojowego - a jakie to ma znaczenie?

#10 Aurelia

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 22 luty 2012 - 22:02

Amber - wytłumacz bo nie rozumiem.

Piec KW 50 grzejący 450m2, instalacja z nowymi i starymi rurami ( w sensie grube i cieńkie).
Dotychczas miałam zawór manualny.Ustawiony mniej więcej tak że na piecu 55 stopni a na zaworze ( wyjściu) 40 stopni.
Teraz zamontowałam ten nowy i niby wszystko dobrze ale przy takich ustawieniach jak pisałam grzeje mi się tylko połowa domu ( tak na której mam nową instalację - cienkie rurki)
Dlaczego???

#11 snoop84

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 232 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 22 luty 2012 - 22:11

Potwierdź mi czy tak wygląda rozmieszczenie pompy i zaworu z siłownikiem

Załączone pliki



#12 amber36

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 184 postów

Napisano 22 luty 2012 - 22:14

450 m2 to spora instalacja żeby to ogrzać trzeba wymusić obieg wody w instalacji a ponieważ woda niegłupia idzie tam gdzie ma lżej i łatwiej I tak montaż pompy na powrocie powoduje że woda skraca sobie obieg przez zawór przez to nie dociera o odpowiednich parametrach do całej instalacji

#13 Aurelia

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 22 luty 2012 - 22:15

Prawie tak jak jest na obrazku.
Ja mam tak że :
powrót z zaworu z siłownikiem idzie do pieca nie przez pompę.
Pompa jest na powrocie z instalacji CO

#14 Aurelia

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 22 luty 2012 - 22:20

Amber - czyli sugerujesz że lepsza byłaby pompa na wyjściu?
czy może dwie pompy jedna na stary układ a druga na nowy??

#15 amber36

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 184 postów

Napisano 22 luty 2012 - 22:42

Jeżeli jest tak jak piszesz że pompa umieszczona jest przed połączeniem z zaworem to nie ma znaczenia czy jest umieszczona na powrocie czy na zasilaniu zasada działania będzie taka sama ja bym zamontował na styku starej i nowej instalacji rozdzielacz i pompy piec - rozdzielacz , nowa instalacja -rozdzielacz i stara instalacja - rozdzielacz .Dobrze by było zamontować to na sprzęgle .

Użytkownik amber36 edytował ten post 22 luty 2012 - 22:50


#16 vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Małopolska

Napisano 23 luty 2012 - 02:20

Wyświetl postUżytkownik Aurelia dnia 22 luty 2012 - 20:26 napisał

Hej

Sterownik mam Foster Menuet
Siłownik Danfoss AMB162 - histereza 2, amplituda 5


Pompa ( grunfos alfa 2 ) jest zamontowana na powrocie zaraz przy piecu.
Słyszałam że lepszym rozwiązaniem jest montowanie na wyjściu - czy Panowie też macie takie zdanie???
Witam,

Lepiej jak pompa jest za zaworem, ale nie demolujmy od razu instalacji.
Czy dobrze zrozumiełem, że bez siłownika całość działała dobrze na tym samym zaworze i bez zmian w instalacji?

Zacząć trzeba od tego, że Menuet się średnio nadaje do sterowania zaworem mieszającym.
Chyba go pisał jakiś pustelnik zupełnie odciąty od świata, nie obeznany z technologiami wymyślonymi przez innych ludzi.
I wyważa te otwarte dzwi...
Bo po co ten parametr "amplituda"?
To on jest źle wymyślony i psuje działanie siłownika i w konsekwencji zaworu.
W instrukcji jest on lakonicznie opisany, tak samo jak zrobiony.
Wygląda mi na to, że tutaj trzeba go trochę zwiększyć, np. na 10. Spowoduje to większy rozstrzał temperatur c.o. ale może zapobiec ciągłemu zamykaniu (ciągle nie mogę się nadziwić jak ktoś mógł taki "fajerwerk" wymyślić...).

I tu jeszcze istotniejsza sprawa - zamontowanie czujnika c.o.
Może byc wadliwe i powodować podobne efekty.
Czujnik ma być zamontowany za zaworem ale blisko (10-20 cm). Musi byc porządnie odizolowany od otoczenia (jak ten pustelnik) i mieć możliwie dobry styk z instalacją.
Jak to u Ciebie wygląda?

To tyle uwag, zakładając, że moje 2 zdanie jest prawdziwe.

Pozdrawiam.
7NTXX
Raining Blood

#17 Aurelia

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 23 luty 2012 - 18:36

Czyli co powinnam szukać lepszego sterownika? - możesz coś polecić?

Czy na pewno czujnik ma być tak blisko za zaworem?
Wcześniej tak miałam i nie było to dobre rozwiązanie ponieważ jak już wcześniej pisałam - następuje szybkie zamknięcie zaworu przez siłownik.

Może jeszcze raz opiszę jak to się u mnie dzieje z tego co zaobserwowałam.

Temperatura na piecu 55 stopni - na zaworze 46 stopni, histereza 2

Piec nagrzewa wodę do 55 stopni, woda krąży w piecu działającym już na postoju i nagrzewa się powolutku do 58 stopni.
Zawór z siłownikiem się otwiera - ale czujnik bardzo szybko wychwytuje że temperatura jest ponad 46 ( a dokładnie 58 ) stopni i zamyka zawór. Po czym czeka aż temperatura z siłownika opadnie o 2 stopnie jak na histerezie i powtarza się ta sama sytuacja. To powoduje że nie dogrzewa mi się część domu.
Mam ustawiony czas pracy zaworu 5 i pauzy 15 - może by z tym kombinować?

#18 amber36

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 184 postów

Napisano 23 luty 2012 - 18:38

Taniej będzie zrezygnować ze sterownika

#19 vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Małopolska

Napisano 23 luty 2012 - 18:56

Wyświetl postUżytkownik Aurelia dnia 23 luty 2012 - 18:36 napisał

Piec nagrzewa wodę do 55 stopni, woda krąży w piecu działającym już na postoju i nagrzewa się powolutku do 58 stopni.
Zawór z siłownikiem się otwiera - ale czujnik bardzo szybko wychwytuje że temperatura jest ponad 46 ( a dokładnie 58 ) stopni i zamyka zawór. Po czym czeka aż temperatura z siłownika opadnie o 2 stopnie jak na histerezie i powtarza się ta sama sytuacja. To powoduje że nie dogrzewa mi się część domu.
Mam ustawiony czas pracy zaworu 5 i pauzy 15 - może by z tym kombinować?
Jakby czujnik szybko wychwytywał zmianę, to zawczasu wykryłby, że już jest 46 i by się dalej nie otwierało (skąd mu się bierze 58C przy niecałkowicie otwartym zaworze? Zaobserwuj to), więc jego szybkość wykrywania problemem nie jest.
Możemy sie jeszcze trochę pomęczyć na tym chorym sterowniku, bo rzeczywiście nie wszystkie ustawienia zostały wykorzystane.
Trzeba wyizolować problem.
Tutaj wygląda na to, że zawór za bardzo się otwiera zanim czujnik pokaże, że już nie trzeba.
Rozwiązania:
Po pierwsze nie otwierajmy zaworu tak dużymi skokami - czas pracy ustaw na 2 i zobacz co się stanie.
Po drugie, można dać czujnikowi trochę więcej czasu na rozpoznanie obecnej temperatury zanim zawór dalej będzie się otwierał - czas pauzy ustawić na 25s i też zaobserwować co się stanie.

tak w ciemno strzelam, że najlepszym ustawieniem będzie czas pracy 2, czas pauzy 20.

Popróbuj i opisz efekty.

Pozdrawiam.
7NTXX
Raining Blood

#20 Aurelia

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 23 luty 2012 - 21:14

Ok.
Sprawdzę to w sobotę , jak będę miała trochę więcej czasu.
Dziękuję za rady i pozdrawiam






Podobne tematy Ukryj

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie

miraskl : (02 kwiecień 2012 - 10:47) Witam wszystkich użytkowników mam problem z zapowietrzaniem się pieca logica mam zamontowaną instalację przez ekipę gdzie kupiłem piec jest to układ zamknięty, problem polega na tym że gdy ustawię zawór mieszający na małą przapustowość to po jakimś czasie gdy przepustowość zwiększę to z pieca wydostaję się powietrze słychać przelewanie wody ,niema nigdzie wycieku grzejniki grzeją normalnie cwu też mam zamątowane odpowietrzniki automatyczne trwa to już od roku za każdym razem jak wypuszczę powietrze z pieca po jakimś czasie to się powtarza jeśli mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć był bym wdzięczny.
ArekKafarek : (02 kwiecień 2012 - 11:02) Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek
kociołsam : (03 kwiecień 2012 - 14:57) pompa
priwas : (03 kwiecień 2012 - 19:08) Witam,posiadam piec GRAMPAL 15kw.Mój problem to;opalam peletem i miga mi wyświetlacz z powiadomieniem o przegrzaniu podajnika.Proszę o pomoc ,co jest nie tak
eSz : (03 kwiecień 2012 - 22:44) zerknij czy jakimś przypadkiem nie spadł Ci żar do popielnika:>
komnino : (05 kwiecień 2012 - 07:28) górne zasilanie
jendrula : (05 kwiecień 2012 - 12:21) mam prośbę może ktoś miał doczynienia ze sterownikiem pieca ;LOGON;
stan10 : (07 kwiecień 2012 - 17:58) vaillant
rob576 : (08 kwiecień 2012 - 07:38) Witam.Mam prośbę o jakiś dobry schemat podłączenia pieca z podajnikiem i pieca gazowego plus zasobnik
Maks12 : (10 kwiecień 2012 - 17:30) Witam wszystkich. Kończę budowę domu i na dniach po odbiorze instalacji elektrycznej przystepuję do tynkowania i montażu instalacji co i cwu. Proszę o poradę i może przesłanie prostego schematu instalacji co i cwu. Budynek nie jest podpiwniczony, na parterze jest 7 pomieszczeń do ogrzania (100m²) a na piętrze 4 (60m²). Parter planuję wykonać w systemie wymuszonym (najlepiej rury puszczone w podłodze) a piętro w systemie grawitacyjno wymuszonym tak aby w przypadku braku prądu mogło pracować grawitacyjnie. Proszę o podpowiedź i informację czy taka instalacja ma szansę zadziałać. Przepraszam za nie fachowy język ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chcę się co nie co dowiedzieć przed rozmową z wykonawcą. Serdecznie Pozdrawiam
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:21) witam moze ktorys z fachofcow pomoze nie dziala podlogowka gdze blad; parter piwnica instalacja istniejaca poddasze nowe, kociol moderator paliwostale,instalacja grawitacyjna system otwarty, pompa grundfos na powrocie+ zawor roznicowy ,rury do rozdzielacza 1cal zawor 3d nazasilaniu rozdzielacza podlogowki ok250mb [podczas prob odciety parter woda tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacje[attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png]
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:22) tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacjeZałączona grafika: Bez tytułu.png
pawel760805 : (15 kwiecień 2012 - 13:12) pawel760805 ;witam może ktoś podpowie jak spiąć kominek z płaszczem do co w układzie otwartym wszystko na jednym poziomie może jakiś prosty schemat ktoś przedstawi
andonik : (22 kwiecień 2012 - 12:37) jestem w trakcie budowy instalacji c.o. zasilanej z piecem stałopalnym . W ukladzie będą 2 obiegi grzejnikowe, obieg podlogówki (7 pętli (ok 600mb pex 16)) i bojler 140l. mam problem z doborem zaworu 3d, który bedzie mieszał wodę do obiegu podlogowego. Polecono mi zawór ESAB VTA372 ( nastawa 20- 43) . Zastanawiam się czy ten zawór będzie odpowiednio działał , gdy w obiegu będzie temp. ok. 60- 70 sC. Z opisu tego zaworu wiem, że tylko wejscie ciepłej wody do zaworu jest regulowane, i tu mam zgzyz, jeżeli temp. na wejciu do zaworu będzie 60 sC to czy nie będzie on stale zamknięty ? i do podłogówki nie będzie doplywała woda. Proszę o pomoc!!!
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:46) Jeżeli to jest zawór termostatyczny to aby uzyskać zadaną przez ciebie temp. to będzie resztę pobierał zimnej aby uzyskać to co mu zadałeś
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:48) pawel760805 Ja to mam spęte przez bufor. Jak palę to zbieram całe ciepło do bufora a potem następuje rozdział na grzejniki i podłogówkę
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:51) jendrula zobacz ten sterownik może ci będzie odpowiadał http://ecoal.pl/?pd=faq
wishen : (30 kwiecień 2012 - 13:13) wishen.
Mam na zbyciu dwa zbiorniki- 6-letnie używane do oleju opałowego 1000l firmy Roth oraz podgrzewacz c.w.u jednowężownicowy 160l firmy Viessman także 6-letni używany.
Kujawsko-pomorskie-Ewentualny kontakt 504222277.
byk : (04 maj 2012 - 20:24) witam do jakiego poziomu napelniamy zbiorniczek wyrownawczy w centralnym ogrzewaniu ?
alex75 : (10 maj 2012 - 14:56) Witam posiadam piec weglowy uniwersalny z sterownikiem dwuletni ale duzo wyjeżdzam chce zalożyć kocioł gazowy kondensacyjny czy mógłby mi ktoś podesłać projekt podłączenia obu piecy z g ory dziękuje