Siłownik Na Zaworze Trójdrożnym
#1
Napisano 21 luty 2012 - 22:34
zainstalowałam siłownik na zaworze trójdrożnym. Początkowo byłam zadowolona z teg że piec był długo na postoju, ale bardzo szybko zorientowałam się że temperatura w mieszkaniu nie rośnie, gdyż okazało się że zadana temperatura na
zaworze ( siłowniku) jest bardzo szybko osiągana i powoduje że ciepło wysyłane jest przez kilka sekund.
Siłownik dosłownie po kilku sekundach się zamyka.
Takie krótkie otwieranie i zamykanie zaworu przez siłownik powoduje to że nie wszystkie grzejniki są dogrzane.
Temperatura na piecu 55
zadana na zaworze 46
czujnik tuż za zaworem trójdrożnym na wyjściu
pompa na powrocie
piec KW 50, powierzchnia 450 m2
Nurtuje mnie jeden fakt - dlaczego siłownik po osiągnięciu temperatury zadanej całkowicie się zamyka ???
Czy to jest wada urządzenia czy tak powinno byc i dlaczego????
Aurelia
#2
Napisano 21 luty 2012 - 22:43
Użytkownik Aurelia dnia 21 luty 2012 - 22:34 napisał
Czy to jest wada urządzenia czy tak powinno byc i dlaczego????
Zdecydowanie tak nie ma być.
Napisz co steruje tym siłownikiem, jakie parametry tam ustawiłaś.
No i ta pompa na powrocie jest podejrzana - gdzie dokładnie jest wpięta, może jakieś foty...
Pozdrawiam.
Raining Blood
#3
Napisano 21 luty 2012 - 22:59
Podaj typ siłownika z regulatora dla pewności.
#4
Napisano 22 luty 2012 - 20:26
Sterownik mam Foster Menuet
Siłownik Danfoss AMB162 - histereza 2, amplituda 5
Pompa ( grunfos alfa 2 ) jest zamontowana na powrocie zaraz przy piecu.
Słyszałam że lepszym rozwiązaniem jest montowanie na wyjściu - czy Panowie też macie takie zdanie???
#5
Napisano 22 luty 2012 - 20:49
Użytkownik amber36 edytował ten post 22 luty 2012 - 21:07
#6
Napisano 22 luty 2012 - 21:19
Czas pracy zawór 5 sekund
czas pauzy 15 sekund
Pytanie ile powinnobyć?
#7
Napisano 22 luty 2012 - 21:43
#8
Napisano 22 luty 2012 - 21:44
#9
Napisano 22 luty 2012 - 21:56
#10
Napisano 22 luty 2012 - 22:02
Piec KW 50 grzejący 450m2, instalacja z nowymi i starymi rurami ( w sensie grube i cieńkie).
Dotychczas miałam zawór manualny.Ustawiony mniej więcej tak że na piecu 55 stopni a na zaworze ( wyjściu) 40 stopni.
Teraz zamontowałam ten nowy i niby wszystko dobrze ale przy takich ustawieniach jak pisałam grzeje mi się tylko połowa domu ( tak na której mam nową instalację - cienkie rurki)
Dlaczego???
#11
Napisano 22 luty 2012 - 22:11
Załączone pliki
#12
Napisano 22 luty 2012 - 22:14
#13
Napisano 22 luty 2012 - 22:15
Ja mam tak że :
powrót z zaworu z siłownikiem idzie do pieca nie przez pompę.
Pompa jest na powrocie z instalacji CO
#14
Napisano 22 luty 2012 - 22:20
czy może dwie pompy jedna na stary układ a druga na nowy??
#15
Napisano 22 luty 2012 - 22:42
Użytkownik amber36 edytował ten post 22 luty 2012 - 22:50
#16
Napisano 23 luty 2012 - 02:20
Użytkownik Aurelia dnia 22 luty 2012 - 20:26 napisał
Sterownik mam Foster Menuet
Siłownik Danfoss AMB162 - histereza 2, amplituda 5
Pompa ( grunfos alfa 2 ) jest zamontowana na powrocie zaraz przy piecu.
Słyszałam że lepszym rozwiązaniem jest montowanie na wyjściu - czy Panowie też macie takie zdanie???
Lepiej jak pompa jest za zaworem, ale nie demolujmy od razu instalacji.
Czy dobrze zrozumiełem, że bez siłownika całość działała dobrze na tym samym zaworze i bez zmian w instalacji?
Zacząć trzeba od tego, że Menuet się średnio nadaje do sterowania zaworem mieszającym.
Chyba go pisał jakiś pustelnik zupełnie odciąty od świata, nie obeznany z technologiami wymyślonymi przez innych ludzi.
I wyważa te otwarte dzwi...
Bo po co ten parametr "amplituda"?
To on jest źle wymyślony i psuje działanie siłownika i w konsekwencji zaworu.
W instrukcji jest on lakonicznie opisany, tak samo jak zrobiony.
Wygląda mi na to, że tutaj trzeba go trochę zwiększyć, np. na 10. Spowoduje to większy rozstrzał temperatur c.o. ale może zapobiec ciągłemu zamykaniu (ciągle nie mogę się nadziwić jak ktoś mógł taki "fajerwerk" wymyślić...).
I tu jeszcze istotniejsza sprawa - zamontowanie czujnika c.o.
Może byc wadliwe i powodować podobne efekty.
Czujnik ma być zamontowany za zaworem ale blisko (10-20 cm). Musi byc porządnie odizolowany od otoczenia (jak ten pustelnik) i mieć możliwie dobry styk z instalacją.
Jak to u Ciebie wygląda?
To tyle uwag, zakładając, że moje 2 zdanie jest prawdziwe.
Pozdrawiam.
Raining Blood
#17
Napisano 23 luty 2012 - 18:36
Czy na pewno czujnik ma być tak blisko za zaworem?
Wcześniej tak miałam i nie było to dobre rozwiązanie ponieważ jak już wcześniej pisałam - następuje szybkie zamknięcie zaworu przez siłownik.
Może jeszcze raz opiszę jak to się u mnie dzieje z tego co zaobserwowałam.
Temperatura na piecu 55 stopni - na zaworze 46 stopni, histereza 2
Piec nagrzewa wodę do 55 stopni, woda krąży w piecu działającym już na postoju i nagrzewa się powolutku do 58 stopni.
Zawór z siłownikiem się otwiera - ale czujnik bardzo szybko wychwytuje że temperatura jest ponad 46 ( a dokładnie 58 ) stopni i zamyka zawór. Po czym czeka aż temperatura z siłownika opadnie o 2 stopnie jak na histerezie i powtarza się ta sama sytuacja. To powoduje że nie dogrzewa mi się część domu.
Mam ustawiony czas pracy zaworu 5 i pauzy 15 - może by z tym kombinować?
#18
Napisano 23 luty 2012 - 18:38
#19
Napisano 23 luty 2012 - 18:56
Użytkownik Aurelia dnia 23 luty 2012 - 18:36 napisał
Zawór z siłownikiem się otwiera - ale czujnik bardzo szybko wychwytuje że temperatura jest ponad 46 ( a dokładnie 58 ) stopni i zamyka zawór. Po czym czeka aż temperatura z siłownika opadnie o 2 stopnie jak na histerezie i powtarza się ta sama sytuacja. To powoduje że nie dogrzewa mi się część domu.
Mam ustawiony czas pracy zaworu 5 i pauzy 15 - może by z tym kombinować?
Możemy sie jeszcze trochę pomęczyć na tym chorym sterowniku, bo rzeczywiście nie wszystkie ustawienia zostały wykorzystane.
Trzeba wyizolować problem.
Tutaj wygląda na to, że zawór za bardzo się otwiera zanim czujnik pokaże, że już nie trzeba.
Rozwiązania:
Po pierwsze nie otwierajmy zaworu tak dużymi skokami - czas pracy ustaw na 2 i zobacz co się stanie.
Po drugie, można dać czujnikowi trochę więcej czasu na rozpoznanie obecnej temperatury zanim zawór dalej będzie się otwierał - czas pauzy ustawić na 25s i też zaobserwować co się stanie.
tak w ciemno strzelam, że najlepszym ustawieniem będzie czas pracy 2, czas pauzy 20.
Popróbuj i opisz efekty.
Pozdrawiam.
Raining Blood
#20
Napisano 23 luty 2012 - 21:14
Sprawdzę to w sobotę , jak będę miała trochę więcej czasu.
Dziękuję za rady i pozdrawiam
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
|---|---|---|---|---|---|
Nastawa Wstepna Na Zaworze Termostatycznymmoje boje ;) |
Instalacje CO i CWU | anik |
|
|
|
Sprzedam
Siłownik Danfoss Ame130 |
Ogłoszenia drobne | darek00725 |
|
|
|
Sterownik Do Pieca I Siłownika Zaworu 4d? |
Instalacje CO i CWU | czerwony511 |
|
|
|
Sterownik Do Siłownika Starej Daty |
Instalacje CO i CWU | robkom |
|
|
|
Silownik W Zaworze 4d |
Instalacje CO i CWU | niessmann |
|
|
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
Zmień widoczność shoutboxa
Shoutbox
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















