Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pylenie Kotła Ekogroszek Hef 18Kw Uniwersalny


blachaxxx

Rekomendowane odpowiedzi

jeśli kociołek pracuje z niewielką mocą tak dziać się będzie- mała moc mniejsza sprawnosc a więc mniej substancji palnych zostaje wypalonych, osadzają się na różnych częściach wymiennika, Jak podniesiesz moc i temperaturę powyżej 65stC problem znacznie się zmniejszy. generalnie to nie jest jakaś tragedia, wystarczy skrobakiem lub szczotką częściej po ścianach wymiennika przejechać.

Możesz mieć również nie do końca właściwe ustawienia parametrów spalania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może wentylator za mocno dmucha. Jak wygląda płomień na palniku? Przypadkiem nie jak z palnika? Nawiasem mówiąc nie jest tak źle bo przynajmniej ta warstwa na wymienniku nie ma koloru czarnego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam mam problem na piecu po spaleniu worka węgla tj ok 25kg osadza się szary pył dość gruba warstwa, niezależnie od jakości opału, nie potrafię sobie z tym poradzić może ktoś pomoże?

 

Jak to mówią jeden problem to nie problem. Weź rurę fi 3/4" lub 1" około 1200 mm długości i łupnij w tył wymiennika tak by się aż cały zacząsł i otrząsł z popiołu. Nie bój się że zrobisz dziurę w wymienniku tylko wal. Ja robię tak co dwa dni i zawsze coś tam spadnie. Poradzili mi tak robić w NT no i mieli rację bo kocioł jest tylko z małym nalotem a całość czyszczę tylko 2 razy do roku . Kocioł to 12 letni hef - rurowy. Sposoby proste jak zawsze skuteczne. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

jeśli kociołek pracuje z niewielką mocą tak dziać się będzie- mała moc mniejsza sprawnosc a więc mniej substancji palnych zostaje wypalonych, osadzają się na różnych częściach wymiennika, Jak podniesiesz moc i temperaturę powyżej 65stC problem znacznie się zmniejszy. generalnie to nie jest jakaś tragedia, wystarczy skrobakiem lub szczotką częściej po ścianach wymiennika przejechać.

Możesz mieć również nie do końca właściwe ustawienia parametrów spalania

 

Jak sprawdzić z jaką mocą pracuje obecnie kocioł?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

o to musisz pytać tych co potrafią i lubią liczyć. ja się nie bawię w takie wyliczanki

jednak jest prosta zależność ustawień i mocy

im wyższy stosunek czasu podawania do przerwy tym wyższa moc oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego poziomu nadmuchu.

czyli np

podawanie 5sek przerwa 50 to stosunek 1:10 dość nisko

podawanie 5sek przerwa 20 to stosunek 1:4 dość wysoko

w większości konstrukcji o których czytałem lub które widziałem ma moc maksymalną ustawioną w okolicy stosunku 1:3

 

dokładne wyliczenia to raczej koledzy vlad24 czy vernal

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kocioł jest przewymiarowany jeśli jego moc jest wyższa niż maksymalne zapotrzebowanie na ciepło danego budynku.

oczywiście nadwyżka mocy 20-30% nie jest jeszcze tragedią ale jeśli dom potrzebuje maksymalnie 10KW a montuje się kocioł o mocy 25KW to jest to dramat dla użytkownika. przez cały sezon raczej kocioł będzie pracował z kiepską sprawnością, niskimi temperaturami spalin i w efekcie tego spalanie będzie wyższe niż w przypadku kotła "na miare" oraz powstaje zagrożenie szybszego zniszczenia wymiennika oraz komina.

 

jeśli chodzi o zakres mocy w jakim kocioł ma pracować to są dwie szkoły(w przypadku sterowników dwustanowych)

jedna to prowadzenie kotła z mocą tylko odrobinę wyższą niż obecne zapotrzebowanie budynku na ciepło tak aby kocioł długo pracował i bardzo krótko był w podtrzymaniu. tutaj raczej częste korekty ustawień w zależności od zapotrzebowania na ciepło- najtwardsi nawet raz dziennie lub częściej

druga to sytuacja odwrotna- praca z moca maksymalną i długi postój.. tutaj jedna nastawa na cały sezon grzewczy. moim zdaniem przy tej metodzie należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo przegrzania kotła przy niewielkim odbiorze ciepła.

wybór należy do urzytkownika

 

w przypadku sterowników "automatycznych" opartych o różnego rodzaju algorytmy to sterownik prowadzi proces spalania dobierając moc do chwilowych potrzeb

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam mam problem na piecu po spaleniu worka węgla tj ok 25kg osadza się szary pył dość gruba warstwa, niezależnie od jakości opału, nie potrafię sobie z tym poradzić może ktoś pomoże?

osadzanie się lotnego popiołu na górnej części wymiennika jest spowodowana nadmierną nastawą powietrza w wentylatorze.

Jeśli można coś poradzić.to:

- ustaw temperaturę jaką chcesz otrzymać na wyjściu pieca ( w moim przypadku 63 st C- nie posiadam innego regulatora prócz piecowego GECO gdyż mam termostaty w pokojach i to wystarcza).

-rozpalić w piecu do zadanej temperatury węgiel spalany w retorcie nie powinien się z niej wysypywać.(wysokość" kopczyka ok 2-3 cm). Włączyć AUTOMAT.

-w trakcie pracy palnika ustawić NAJPIERW POWIETRZE tak by płomień był ŻÓŁTY, nie unosiły się nadmiernie skry nad paleniskiem ( po dłuższej pracy nad deflektorem gromadzi się unoszony popiół ma go być jak najmniej- najlepiej wcale) ustawienie powinno trwać ok 2-3 godzin. --- czynnośćjest czasochłonna ale od niej DUŻO ZALEŻY.Poprawna nastawa powietrza powoduje że komora z retortą jest POPIELATA NIE CZARNA. Ja doszedłem do tego w ten sposób że kontrolowałem pracę palnika spoglą dając na niego w odstepie ok30 min. (mój wentylator jest zamknięty w 80 %--dolna krawędź pokrywki pokrywa się z obudową częścią obudowy wentylatora.)- Nadmierny ciąg powoduje wychłodzenie kotła i twoje problemy z popiołem lotnym.(palnik dmucha czopuch jest gorący a temperatura na kotle może nawet spadać)

- należy ustawić ilość podawania węgla do paleniska( tak by się nie przesypywał a calkowicie spalał)Zbyt mała ilość powoduje że kocioł pracuje a temperatura nie rośnie Zbyt duża powoduje niedopalenie i wyżucanie węgla nie spalonego do popielnika.

Po ustaleniu tego ( temperatura winna dochodzić do zadanej wartości a kociołek przestać podawać.) należy ustawić "czas pomiędzy podawaniem" za mały będzie wyrzucał węgiel niedopalony(krótki czas postoju dostarcza nadmiar paliwa) za duży spowoduje obniżanie się kopczyka na retorcie. parametr ten jest odpowiedzialny za utrzymanie STAŁEJ ilości palonego węgla nie zaleznie od zapotrzebowania na ciepło (kocioł będzie potrzebował większej lub mniejszej ilość cykli palenia do ustawienia temperatury)

Cała ta litania to mój sposób na kociołek retortowy HEF 25 KW sterownik GECO nastawa p1-63 st p2-17 p3-87 p4-100 p5-50

nie przestrasz się tych wartości w szczególności postoju pomiędzy podawaniem gdyż kociołek ma do ogrzania ok 200l.wody pompowane pompą1". Dodam tylko że po poczyszczeniu kocioł rozpalam na ręku do temperatury 60 st węgieledwie wystaje nad powierzchnię retorty i uruchamiam AUTOMAT W końcu za coś ZAPŁACIŁEM, NIECH I ON COŚ ZROBI ZA MNIE. powodzenia przy eksperymentach staraj się palić opałem SUCHYM Ja kupuje opał w workach i trzymam 2 dni przed zasypem calego kociołka (6x 25kg.) w kotłowni aby DOSZEDŁ gdyż już raz musiałem spawać pojemnik gdyż dostał dziur od rdzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.