Witam,
Proszę Was drodzy użytkownicy o pomoc bo już sam nie wiem jak mam grzać bo każdy mówi co innego, a logika jeszcze co innego. Pytam was jako ludzi doświadczonych w temacie:)
Otóż, wynajmuję już drugi rok dom jedno rodzinny, a w zasadzie parter. Na górze nikt nie mieszka, a na dole mam piwnice. Dom po mimo, że z przed I wojny światowej to odnowiony i bardzo dobrze ocieplony z każdej możliwej strony. Powierzchnia mieszkania to 115m2 z sufitami( po mimo że mam obniżone na oświetlenie) 3,5 metra, więc kubatura duża.
Moje pytanie brzmi jak grzać, żeby nie tracić na tym, jak grzać oszczędnie. Ja i żona jesteśmy zimnolubni. Czyli w domu utrzymujemy temperaturę około 16-17 stopni. Teraz tak do tej pory grzałem tak: (nie jestem w domu zbyt często chyba, że to weekend) więc dziennie ogrzewanie chodziło jakieś 3-4 godziny max mniej więcej od 16/17 do 20. Na noc generalnie ma ustawione, żeby jak spadnie poniżej 9 stopni to dogrzewał ale przy strasznych mrozach ( -20 - -30) spadało to 10,25 minimum i grzałem tylko jak byłem w domu czyli te 3-4 godziny czasem godzinkę rano jak wstawałem. Normalnie temperatura nie spada do mniej niż 12 stopni przez noc, a jak na polu jest na + to do 13/14 stopni.
Powiedzcie proszę czy dobrze robię czy być może ekonomiczniejsze będzie grzanie w inny sposób, bo w zeszłym roku jak grzałem rano godzinę później po 4/5 popołudniu ( co najmniej 5-6 godzin przerwy miedzy grzaniem) to średnio na dwa miesiące płaciłem po 900-1000 zł, a teraz za miesiące w których sądziłem, że zapłacę mniej bądź podobnie ( od 23 listopada do 23 stycznia - pogoda była dość przyjemna z chwilowymi mrozami) zapłaciłem 1300zł.
I nie wiem czy dobrze grzeje czy nie logika podpowiada, że tak jest lepiej niż żeby w nocy pic dogrzewał do 14 non stop, a w ciągu dnia do 16 non stop jak mnie niema, ale jednak wiem, że może rządzić się to innymi prawami.
Proszę o radę i przepraszam za rozwiązłość słowną, ale lubię dużo pisać i mówić. ( taki zboczenie zawodowe)

#2 automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2639 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 21 luty 2012 - 20:55

utrzymujesz temperature w pomieszczeniach jak w kostnicy ,podejzewam że wilgotnośc przekracza 80% i odczucie chłodu jest takie że aż mnie częsie jak pomylse o takiej temp w domu ,niestety nic nie mozna tu Tobie poradzić bo jesteś poza zakresem jakiego kolwiek komfortu ,co mozna powiedzec na 100% to zaczynasz chodowac grzyba ,za chwile zaczną sie problemy i koszty ogrzewania wzrosną ,co do rachunku to ze wzgledu na wilgoć którą masz w powietrzu to ani nie masz komfortu ani taniego ogrzewania bo za 700zł na miesiac to mozna mieć 20st przy takim metrażu bez wielkiego ocieplania

#3 Redd

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów

Napisano 21 luty 2012 - 21:24

No to właśnie dlatego tutaj pisze. Chciałem się własnie dowiedzieć jak mam w takim razie grzać. Ogrzewanie gazowe jest dla mnie nowością i dlatego pytam a z chęcią utrzymywałbym temperaturę 18/19 stopni w dzień a w nocy koło 16 ale po prostu bałem się kosztów. Stąd właśnie taki, a nie inny post. Pytam bo nie wiem, a im więcej dowiem się od osób doświadczonych tym więcej będę wiedział. Zdaje się, że właśnie po to są fora żeby się dowiadywać i dyskutować.
Dzięki za twoja odpowiedź i mam nadzieje, że właśnie dzięki wam dowiem się jak ogrzewać ekonomicznie i dobrze.

#4 automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2639 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 22 luty 2012 - 21:11

a jaki dokładnie masz kocioł?i w jakim pomieszczeniu on jest

#5 Redd

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów

Napisano 24 luty 2012 - 09:09

kocioł jest dwu funkcyjny, marki de dietrich. Niestety nie podam dokładnej specyfikacji bo właściciel nie wie, a na kotle nic nie jest napisane. Kocioł stoi w piwnicy dokładnie pod moją sypialnią.
Zadziwiające jest jednak to, iż według rachunku który dostałem odczyt z dnia 25.01.2012 wynosi 5921 m3 z kolei przez okres do 22.02 ( czyli największe w tym roku mrozy itp. ) grzałem w ciągu dnia cały czas 16 na noc wyłączałem i na liczniku odczyt miałem 5973, a od 22.02 do 24.02 (dzisiaj) mam już 6008 a grzeje cały czas bez przerwy na 17 stopni i temperatura na zewnątrz wynosi około 0 a nawet w + przez większość czasu. Powiem szczerze, że nie wiem o co chodzi. Czy coś jest nie tak z piecem, a może z licznikiem ?
Swoja drogą rachunek z gazu też jest dziwny. Dostałem typ faktury rozliczenie a mam wpisane odczyt bieżący: wsk. szacunkowe. Generalnie nie wiem co mam robić jak grzać i co o tym myśleć. Naprawdę potrzebuje pomocy ludzi doświadczonych i obeznanych w temacie.

#6 snoop84

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 232 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 24 luty 2012 - 21:35

Kolegę "automatyk" to trochę poniosło z tą hodowlą grzyba. To że utrzymuje temperaturę 14/15 nie ma nic do gadania z wilgotnością.
Najważniejsze to wietrzyć pomieszczenia, żeby nie doszło do stagnacji powietrza.
Zerknij na wykres Molliera i sprawdź wilgotność po ogrzaniu powietrza zewnętrznego o temp. -15 i wilgotności np 60% do 15 stopni. Problemem zimą jest właśnie zbyt suche powietrze. Tyle, że ludzie w domu robią termos i powietrze się "kisi" stąd grzyb.

Co do grzania najekonomiczniejsze moim zdaniem jest utrzymywanie w miarę stałej temp. ewentualna korekta o max 2 stopnie. Zmniejszanie o więcej stopni tylko w przypadku dłuższego wyjazdu a nie jeden dzień. Później tracisz dużo energii na dogrzanie.

#7 automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2639 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 25 luty 2012 - 08:22

nie poniosło tylko tak jest ,w mieszkaniu się gotuje ,oddycha ,myje itp to wszytko to woda ktora musi w takiej temp kondensowac i tyle a wietrzenie przy tak niskich temperaturach to głupota bo powietrze nawet nie chce sie ruszyć i trzeba wietrzyć godzinami
jak znam życie nikt tego nie robi oprocz moich sasiadów co wietrza po 5-6 godzin trzymają w domu 14-16 st i stękają że im tona dobrego wegla niestarcza na miesiac przy 100m2 domu hihihi paliłby 24h na 22st ,wietrzyłby 5 min oknami a oścież raz dziennie np rano i tanio i przyjemnie i tu podejzewam u kolegi jest podobny problem

#8 snoop84

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 232 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 25 luty 2012 - 11:48

Woda kondensować będzie praktycznie tylko na zimnych przegrodach.
Przy różnicy temp. 30 stopni (-15 zewn. wewn. 15) prz otwartym oknie to jest chwila moment jak dojdzie do wymiany powietrza w pomieszczeniu.
Z wietrzeniem są problemy latem kiedy praktycznie nie ma wymiany powietrza ze względu na te same temp na zewnątrz i wewnątrz.

#9 agrest1234

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 26 luty 2012 - 17:40

Wyłączenie ogrzewania zimą nie skutkuje zmniejszeniem zużycia energii(gazu,prądu,węgla itp.)Wynika to z tego ,że energia akumuluje się w całym domu,ścianach meblach,podłogach ,przedmiotach.Pojemność energetyczna domu jest ogromna.Jeżeli przestaniemy grzać jedynym efektem tego będzie spadek temperatury powietrza i pojemności cieplnej domu.Należy utrzymywać temperaturę na poziomie ok.20 st w dzień i 18 lub 19 w nocy ,taka temperatura daje komfort cieplny .Ilość metrów gazu zużytego zależy wprost proporcjonalnie od zużycia ciepła przed dom minus sprawność kotła.Ciepło wygenerowane nie znika!

#10 skąpiec

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 26 luty 2012 - 19:50

Rusz głową , na pewno masz licznik gazu u siebie więc spisuj codzienne zużycie.






Podobne tematy Ukryj

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie

miraskl : (02 kwiecień 2012 - 10:47) Witam wszystkich użytkowników mam problem z zapowietrzaniem się pieca logica mam zamontowaną instalację przez ekipę gdzie kupiłem piec jest to układ zamknięty, problem polega na tym że gdy ustawię zawór mieszający na małą przapustowość to po jakimś czasie gdy przepustowość zwiększę to z pieca wydostaję się powietrze słychać przelewanie wody ,niema nigdzie wycieku grzejniki grzeją normalnie cwu też mam zamątowane odpowietrzniki automatyczne trwa to już od roku za każdym razem jak wypuszczę powietrze z pieca po jakimś czasie to się powtarza jeśli mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć był bym wdzięczny.
ArekKafarek : (02 kwiecień 2012 - 11:02) Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek
kociołsam : (03 kwiecień 2012 - 14:57) pompa
priwas : (03 kwiecień 2012 - 19:08) Witam,posiadam piec GRAMPAL 15kw.Mój problem to;opalam peletem i miga mi wyświetlacz z powiadomieniem o przegrzaniu podajnika.Proszę o pomoc ,co jest nie tak
eSz : (03 kwiecień 2012 - 22:44) zerknij czy jakimś przypadkiem nie spadł Ci żar do popielnika:>
komnino : (05 kwiecień 2012 - 07:28) górne zasilanie
jendrula : (05 kwiecień 2012 - 12:21) mam prośbę może ktoś miał doczynienia ze sterownikiem pieca ;LOGON;
stan10 : (07 kwiecień 2012 - 17:58) vaillant
rob576 : (08 kwiecień 2012 - 07:38) Witam.Mam prośbę o jakiś dobry schemat podłączenia pieca z podajnikiem i pieca gazowego plus zasobnik
Maks12 : (10 kwiecień 2012 - 17:30) Witam wszystkich. Kończę budowę domu i na dniach po odbiorze instalacji elektrycznej przystepuję do tynkowania i montażu instalacji co i cwu. Proszę o poradę i może przesłanie prostego schematu instalacji co i cwu. Budynek nie jest podpiwniczony, na parterze jest 7 pomieszczeń do ogrzania (100m²) a na piętrze 4 (60m²). Parter planuję wykonać w systemie wymuszonym (najlepiej rury puszczone w podłodze) a piętro w systemie grawitacyjno wymuszonym tak aby w przypadku braku prądu mogło pracować grawitacyjnie. Proszę o podpowiedź i informację czy taka instalacja ma szansę zadziałać. Przepraszam za nie fachowy język ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chcę się co nie co dowiedzieć przed rozmową z wykonawcą. Serdecznie Pozdrawiam
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:21) witam moze ktorys z fachofcow pomoze nie dziala podlogowka gdze blad; parter piwnica instalacja istniejaca poddasze nowe, kociol moderator paliwostale,instalacja grawitacyjna system otwarty, pompa grundfos na powrocie+ zawor roznicowy ,rury do rozdzielacza 1cal zawor 3d nazasilaniu rozdzielacza podlogowki ok250mb [podczas prob odciety parter woda tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacje[attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png]
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:22) tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacjeZałączona grafika: Bez tytułu.png
pawel760805 : (15 kwiecień 2012 - 13:12) pawel760805 ;witam może ktoś podpowie jak spiąć kominek z płaszczem do co w układzie otwartym wszystko na jednym poziomie może jakiś prosty schemat ktoś przedstawi
andonik : (22 kwiecień 2012 - 12:37) jestem w trakcie budowy instalacji c.o. zasilanej z piecem stałopalnym . W ukladzie będą 2 obiegi grzejnikowe, obieg podlogówki (7 pętli (ok 600mb pex 16)) i bojler 140l. mam problem z doborem zaworu 3d, który bedzie mieszał wodę do obiegu podlogowego. Polecono mi zawór ESAB VTA372 ( nastawa 20- 43) . Zastanawiam się czy ten zawór będzie odpowiednio działał , gdy w obiegu będzie temp. ok. 60- 70 sC. Z opisu tego zaworu wiem, że tylko wejscie ciepłej wody do zaworu jest regulowane, i tu mam zgzyz, jeżeli temp. na wejciu do zaworu będzie 60 sC to czy nie będzie on stale zamknięty ? i do podłogówki nie będzie doplywała woda. Proszę o pomoc!!!
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:46) Jeżeli to jest zawór termostatyczny to aby uzyskać zadaną przez ciebie temp. to będzie resztę pobierał zimnej aby uzyskać to co mu zadałeś
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:48) pawel760805 Ja to mam spęte przez bufor. Jak palę to zbieram całe ciepło do bufora a potem następuje rozdział na grzejniki i podłogówkę
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:51) jendrula zobacz ten sterownik może ci będzie odpowiadał http://ecoal.pl/?pd=faq
wishen : (30 kwiecień 2012 - 13:13) wishen.
Mam na zbyciu dwa zbiorniki- 6-letnie używane do oleju opałowego 1000l firmy Roth oraz podgrzewacz c.w.u jednowężownicowy 160l firmy Viessman także 6-letni używany.
Kujawsko-pomorskie-Ewentualny kontakt 504222277.
byk : (04 maj 2012 - 20:24) witam do jakiego poziomu napelniamy zbiorniczek wyrownawczy w centralnym ogrzewaniu ?
alex75 : (10 maj 2012 - 14:56) Witam posiadam piec weglowy uniwersalny z sterownikiem dwuletni ale duzo wyjeżdzam chce zalożyć kocioł gazowy kondensacyjny czy mógłby mi ktoś podesłać projekt podłączenia obu piecy z g ory dziękuje