Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Mam Problem Z Ustawieniem Mojego Pieca


Recus

Rekomendowane odpowiedzi

Jestem tutaj nowy i proszę o wyrozumiałośćsmile.gif

Posiadam piec na ekogroszek z podajnikiem i moj problem polega na tym ze nie mogę osiągnąć tem. jaka mam ustawiana na piecu powiedzmy ze nastawienie kotła mam 45 a tem krąży po miedzy 37 a max 41 stopni. drogi problem polega na tym ze węgiel nie wypala się do końca po prostu zamiast popioły podczas czyszczenia ktore wykonuje co 2 dni wyciągam 3 duże metalowe wiadra nie wypalonego węgla do końca;/

Posiadam dom o powierzchni 400m2. ogrzewane grzejnikami ocieplone, ogrzewane są 3 poziomy mojego domu poziom -1,0,1

Dane jakie mam z obecnych ustawień

 

nastawienie kotła 45 stopni

czas podawania 11 sek.

czas miedzy podawaniem 1min.

wydajnosc dmuchawy 5 bieg

czas przedmuchu 20 sek.

czas przerwy w podtrzymaniu 10 min

krotność 01

cwu wył

podajnik wł.

temperatura cwu 28 stopni

 

na tym całym mechanizmie pisze TITANIC podejzewam ze to model sterownika

Proszę bardzo o pomoc jezeli o czym zapomniałem coś nie jasne to z miłą checią odpisze moze jakies zdjecia dodać lub coś ?

Edytowane przez Recus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam zmieniłem ustawienie

 

nastawienie kotła 65 stopni

czas podawania 8 sek.

czas miedzy podawaniem 50 sek.

wydajnosc dmuchawy 7 bieg

czas przedmuchu 20 sek.

czas przerwy w podtrzymaniu 7 min

krotność 01

i temperatura nie chce przekroczyć 39 stopni jezeli zmiejsze bieg dmuchawy tem maleje do 37 a jezeli zwieksze o jeden bieg to tak samo maleje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

postaram sie dodać zdjęcia jak wygląda w środku na tych ustawieniach ogień jest o wiele wiekrzy niz poprzednio ale i tak jest mały podług innych osób. nie moge przekroczyć 40 stopni popiół jest odrobinę lepszy niz poprzednio ale i tak sa spieki

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f38224cbfbf49cb4.html

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9907f9d7dc729532.html

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28fe9c95e859a660.html post-39612-0-09062700-1329248617_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie patrz na ogień u innych bo to jest też wartość względna / zależy od wysokości komina i takich innych czynników/

U mnie też inaczej się pali niż u innych ale też jest oki

widzę że ci węgiel przerzuca/ niedopala/ i zwisa ci "frędzel" z palnika

Wydłuż jeszcze czas przewy między podawaniami

a na dmuchawie ile masz biegów bo wydaje mi się że ten 7 to i tak za wysoko

i ta przysłona na dmuchawie jak jest ustawiona

pamiętaj że po każdej zmianie potrzeba czasu na reakcję i baw się tylko jednym parametrem jednocześnie żebyś nie rozjechał kociołka

powodzenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proponuję ustawić na wyższym poziomie temperaturę załączania pomp CO.

Nie piszesz też jaki masz ten kocioł i jaki w nim palnik.

Czy palisz w tym kotle pierwszy sezon, czy już masz jakieś z nim doświadczenia i teraz się poknociło? :-)

 

pozdrawiam

Robert G.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

piec teraz mam 2 zezon poprzednio tez tak duzo palił nie wypalał i w ogle ale temperatura dochodziła do 43 45 jak miałem ustawiną tem pieca na 45 stopni. o mocy nic nie jest napisane poniewać piec był robiony przez znajomego na zamowienie ale wspolnie jakos niemozemy daż z nim sobie rady ;/ pytanie jak mam ustawić wyszą tem. co bo mam na tym moim małym komputerku te parametry co wczesniej pisałem w 1 poscie najbardziej chodz mi o to ze wegiel sie nie wypala i robią sie spieki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmmm..

I co Ci tu doradzić??? Skoro jest to produkcja tzw 'garażowa' i nie daje rady, to nie mam pojęcia... i pewnie nikt nie będzie miał pomysłu jak temat ugryźć.

 

W takim razie może wiesz chociaż jakiej marki palnik Ci ten magik tam wstawił?, bo to da już jakieś bliższe informacje, na których można oprzeć dalsze rozważania.

No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Temperatura pracy kotłów stałopalnych to raczej temperatura wysoka - powyżej 57 stopni na powrocie - bo poniżej tej magicznej wartości wykrapla się ze spalin para wodna i osadza na metalowych elementach płaszcza wodnego w kotle. Nie trzeba chyba tłumaczyć czym grozi stały kontakt wody i roztworu wodnego substancji zawartych w spalinach z blachą kotłową?

 

Koniecznie doprowadź do sytuacji, kiedy kocioł będzie stale utrzymywał temperaturę co najmniej 60 stC.

 

pozdrawiam

Robert G.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Recus

Jeśli mogę to ja zadam Tobie kilka pytań

1 kiedy ostatnio czyściłeś ten piec???

2 jakiej mocy jest palnik w nim zainstalowany???- rozumiem że robiony przez znajomego ale palnik jakiś musiał wybrać.

3 jakiej średnicy jest deflektor- moim zdaniem za mały do tego palnika już na sam wygląd

4 jaka dmuchawa i czy jest w niej przysłona???

5 jaki węgiel???

6 jaką temperaturę ma czopuch??? dasz radę położyć na nim rękę czy jest tak gorący że parzy już w odległosci powiedzmy 0,5cm??? a moze jest lekko ciepły tylko albo wręcz chłodny???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ostatni raz piec czyściłem po zakończeniu poprzedniego okresu grzewczego kompletnie cały wyczyszczony obecnie czyszcze co 2 dni ale to aby cicagam nie wypalony wegiel i do około

2 palnik gdzie moge znalesc informacje na ten teman poniewaz mam dane od dmuchawy i od napedu

3 deflektor czyli rozumiem ze to jest ten talez nad paleniskiem tak jesli o to chodzi to ma on ok 22 a 24 cm

4 dmuchawa : FUWK ''KONWEKTOR'' typ WBS-8a AL

5 wegiel jest such no i jesli chodz o pochodzenie to z tego co pamietam to polski

6 czopuch kurde ja się nie znam na tych wszystkich nazwach wybaczcie mi ale co to jest ten czopuch jesli znowu to ten talez w srodku to jest gorący i reki nie da rady położyć ;/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmmm..

I co Ci tu doradzić??? Skoro jest to produkcja tzw 'garażowa' i nie daje rady, to nie mam pojęcia... i pewnie nikt nie będzie miał pomysłu jak temat ugryźć.

 

W takim razie może wiesz chociaż jakiej marki palnik Ci ten magik tam wstawił?, bo to da już jakieś bliższe informacje, na których można oprzeć dalsze rozważania.

No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Temperatura pracy kotłów stałopalnych to raczej temperatura wysoka - powyżej 57 stopni na powrocie - bo poniżej tej magicznej wartości wykrapla się ze spalin para wodna i osadza na metalowych elementach płaszcza wodnego w kotle. Nie trzeba chyba tłumaczyć czym grozi stały kontakt wody i roztworu wodnego substancji zawartych w spalinach z blachą kotłową?

 

Koniecznie doprowadź do sytuacji, kiedy kocioł będzie stale utrzymywał temperaturę co najmniej 60 stC.

 

pozdrawiam

Robert G.

to nie jest tak ze ten piec był robiony w garazu poprostu ten znajomu się zajmuje montowaniem i robieniem piecy ale nie mozemy sobie dac z tym rady bo pierwsza pszeszkoda to ze dzieli nas spora odległosc i zadko poprostu moze do mnie przyjechać jedynie telefonicznie naped mam marki NORD i zadnych innych danych brak ;/ wiec ogolnie jedna wielka lipa
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ostatni raz piec czyściłem po zakończeniu poprzedniego okresu grzewczego kompletnie cały wyczyszczony obecnie czyszcze co 2 dni ale to aby cicagam nie wypalony wegiel i do około

wyczyść porządnie cały kocioł

2 palnik gdzie moge znalesc informacje na ten teman poniewaz mam dane od dmuchawy i od napedu powinieneś mieć komplet dokumentów od palnika i dmuchawy no chyba że kolega wziął co leżalo pod ścianą. mimo wszystko przeczytaj to co masz może jest tam informacja o mocy tego palnika

3 deflektor czyli rozumiem ze to jest ten talez nad paleniskiem tak jesli o to chodzi to ma on ok 22 a 24 cm to zostawiamy na koniec

4 dmuchawa : FUWK ''KONWEKTOR'' typ WBS-8a AL mie znalazłem ale jak masz papier od niej to napisz jaką ma wydajność w m3

5 wegiel jest such no i jesli chodz o pochodzenie to z tego co pamietam to polski polski to mało- tego jest mnóstwo

6 czopuch kurde ja się nie znam na tych wszystkich nazwach wybaczcie mi ale co to jest ten czopuch jesli znowu to ten talez w srodku to jest gorący i reki nie da rady położyć ;/

czopuch to wylot spalin z kotła do komina- połączenie kociołka z rurą odprowadzającą spaliny do koomina

 

nie musisz się znać na wszystkim, nie przejmuj sie ja też niedawno zupełnie zielony bylem a i teraz wiem tylko odrobine więcej.

 

tak naprawdę wiem nadal niewiele ale możemy spróbować z tym co wiem

 

ustaw kocioł tak żeby pracowal z dużą mocą:

1 czas podawania 10 sek

2 przerwa podawania 20 sek

3 nadmuch na maksa

4 przeslona na wentylatorze(nie pamietam czy jest) ustawiona tak żeby była szczelina około 2cm

5 temperatura CO 55st

6 zostaw i niech pracuje, jeśli osiągnie temperaturę zadaną będziemy ustawiac dalej zeby zoptymalizowac spalanie, jeśli nie osiągnie w godzinę też będziemy walczyć. po tej godzinie zairzyj i opisz co z tego co poniżej zastałeś:

- czy są spieki, ile, jakie

-czy jest kopiec, czy może żar się zapadl do środka??

działaj potem będziemy sie zastanawiać jak to dalej rozebrac żeby działało.

mogę odpisywac z opóźnieniem ponieważ mam kłopot z dostępem do sieci

walcz i pisz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja już sieć mam a jak Twoja walka z kociołkiem???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam bredziej nie miałem dostepu do internetu z powodu wyjazdu

a wiec ustawiłem tak jak pisał pan czas podawania 10 sek

czas miedzy podawaniem 20 sek wydaje mi sie za za szybko ale zobaczymy

bieg dmuchawy na 12 max i przesłona zakryta tak ze jest szczelina 2 cm

i tem kotła na 55

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.