Napisano 12 luty 2012 - 10:20

Temperatura w kotle w trybie praca spada o 6-7stopni.Po podaniu większej dawki opału ten spadek wynosi około 3 stopni,ale jest duże dymienie i z tego zrezygnowałem.
Problemem jest ustawienie przerwy czasu pomiaru w sterowniku pogodowym st 430.
Fabrycznie ustawiony na 20sek. często kręci i gdy temp. na kotle spada on bardziej otwiera zawór 3D i więcej ciepła wychodzi i ciężej osiągnąć zadaną.
Czy nie warto wobec dużej instalacji co z grzejnikami żeliwnymi ustawić czas przerwy pomiaru na 3 albo 5 minut? A może zdecydować się na pomiar np co 30 minut? Choc tego ustawienia jeszcze nie próbowałem.
  • 0
KMG1-tłokowiec 35kW,sterownik ST37



#2 OFFLINE   vernal

vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska

Napisano 12 luty 2012 - 10:42

Czy nie warto wobec dużej instalacji co z grzejnikami żeliwnymi ustawić czas przerwy pomiaru na 3 albo 5 minut? A może zdecydować się na pomiar np co 30 minut? Choc tego ustawienia jeszcze nie próbowałem.

Witam,

To zależy od rodzaju sterowania temperaturą czynnika w c.o.
Mogą być takie przypadki, że dłuższy czas próby może odnieść skutek pozytywny.
Zbyt długie czasy powodują jednak rozjechanie się temperatur docelowych, co korzystne nie jest.

Jednak generalnie ustawia się to tak, że czas przerwy ma być zbliżony do czasu, po jakim czujnik temp. mieszacza zareaguje na zmianę położenia zaworu.
Warto zadbać o to, żeby ten czujnik miał do tego odpowiednie warunki (izolacja od otoczenia, dobry styk).

Pozdrawiam.
  • 0
7NTXX
Raining Blood

#3 OFFLINE   Andrzej_M_

Andrzej_M_

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1055 postów

Napisano 12 luty 2012 - 11:47

,,,, Czy nie warto wobec dużej instalacji co z grzejnikami żeliwnymi ustawić ,,,,


Gonzo2 powiem Ci coś, co napewno się Tobie nie spodoba. Wyłącz to sterowanie pogodowe.

Nie dosyć, że posiadasz kocioł z trudnym do sterowania i nastaw palnikiem tłokowym, to jeszcze na dodatek wprowadzasz zamieszanie do obwodu CO jakimiś nieprzewidywalnymi działaniami sterownika pogodowego.


Ja na Twoim miejscu skupił bym się, na optymalnych nastawach sterownika kotła.

Zaworem 3D sterowałbym ręcznie i podglądał co proponuje ten cud techniki.
Przypuszczam, że w końcu jak dojdziesz do tego na czym to sterowanie polega, to stwierdzisz, że sam jesteś lepszym STEROWNIKIEM.


Pozdrawiam
Andrzej

Użytkownik Andrzej_M_ edytował ten post 12 luty 2012 - 11:49

  • 0

Słyszałem - zapomniałem
Widziałem - pamiętam
Zrobiłem - rozumiem


#4 OFFLINE   gonzo2

gonzo2

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 378 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: woj.śląskie

Napisano 12 luty 2012 - 12:33

Vernal- tak bardziej, jak sie da oczywiście prostym językiem z tym dopasowaniem przerwy bo nie kumam :wacko:

Andrzej- dzisiaj ,albo jutro wyłącze to sterowanie.Problemem była jesień i wiosna jak wyjeżdżało sie do pracy i trudno było ocenić jaka bedzie pogoda po nocy.
  • 0
KMG1-tłokowiec 35kW,sterownik ST37

#5 OFFLINE   konopka

konopka

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 409 postów

Napisano 12 luty 2012 - 17:59

ST-430 nie jest łatwy do konfiguracji.Napisz czy masz włączoną temp. powrotu i gdzie masz zamontowane czujniki.Pzede wszystkim nie będzie prawidłowo sterował jeżeli pompa jest na powrocie.
  • 0

#6 OFFLINE   gonzo2

gonzo2

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 378 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: woj.śląskie

Napisano 12 luty 2012 - 18:34

Pompa jest na zasilaniu,włączona ochrona kotła-czujka zaraz na wyjściu, czujka temp. co za zaworem 3D.
Najlepsza opcja to sterowanie procentowe zaworem , a nie temp. cieczy, tzn. temp. zew. 0 - zawór otwarty na 40%, -10st zawór otwarty na 50%.
  • 0
KMG1-tłokowiec 35kW,sterownik ST37

#7 OFFLINE   konopka

konopka

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 409 postów

Napisano 12 luty 2012 - 18:43

Pompa jest na zasilaniu,--na zasilaniu ale w którym miejscu
-czujka zaraz na wyjściu--dokładnie gdzie naszkicuj schemat
  • 0

#8 OFFLINE   gonzo2

gonzo2

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 378 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: woj.śląskie

Napisano 12 luty 2012 - 18:59

Tutaj zdjęcie jeszcze bez sterownika.

Załączone pliki


  • 0
KMG1-tłokowiec 35kW,sterownik ST37

#9 OFFLINE   konopka

konopka

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 409 postów

Napisano 12 luty 2012 - 19:27

Jeżeli sterownik ma chronić powrót to czujnik ma być na powrocie.Masz instalację otwartą czy zamkniętą?Jeżeli otwartą to masz bombę z opóźnionym zapłonem.Swoją drogą wolałbym zawór 4D.

Załączone pliki


  • 0

#10 OFFLINE   gonzo2

gonzo2

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 378 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: woj.śląskie

Napisano 12 luty 2012 - 19:45

Kocioł to tłokowiec więc ma swoje zabezpieczenia termiczne,a poza tym jest zawór bezpieczeństwa zamontowany dodatkowo.
No cóż,jeden woli jedno ,inny drugie.
No i co z tymi czujkami? Bo przecież 3D ma regulować temp c.o. ,a nie powrotem.Tutaj jest dodatkowy obieg kotlowy co widac na zdjęciu.
Myślałem ,że coś wykombinujesz z tymi czujkami.
  • 0
KMG1-tłokowiec 35kW,sterownik ST37

#11 OFFLINE   vernal

vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska

Napisano 12 luty 2012 - 20:03

Pzede wszystkim nie będzie prawidłowo sterował jeżeli pompa jest na powrocie.

Dlaczego nie działa prawidłowo?
  • 0
7NTXX
Raining Blood

#12 OFFLINE   konopka

konopka

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 409 postów

Napisano 12 luty 2012 - 20:07

Jak tłokowiec to ok.Przy zaworze 4D czujka powrotu ma być na powrocie przy ustawionej funkcji ochrona powrotu.Steruje wtedy temp. zasilania i powrotu.Jeśli masz czujnik jak na zdjęciu wyłącz ochronę powrotu.
Do vernal:dwa tygodnie temu montowaliśmy taki sam u znajomego,miał pompę na powrocie,sterownik nie dał się ustawić.Przełożył pompę za zawór i jak ręką odjął.

Użytkownik konopka edytował ten post 12 luty 2012 - 20:10