Witam wszystkich serdecznie.

 

Zakupiłem budynek mieszkalny o powierzchni 150m w którym zainstalowano urządzenia Firmy URLICH: Zestaw Solarny, Kocioł Gazowy Kondensich Kompressor KO 04 oraz Kocioł na pelet KP21 z którym mam problem i liczę, że ktoś pomoże mi go rozwiązać.

 

Piec po osiągnięciu zadanej temperatury 65?C wchodzi w stan podtrzymania i wyłącza się. Temperatura spada o wartość 2?C (tak ustawiona histereza) i piec ponownie się uruchamia schładzając się do 60?C.

O ile czas trwania wzrostu temperatury od 60?C do 65?C wydaje mi się w miarę rozsądny (ok. 7-8 minut) to spadek o 2?C według mnie następuje zdecydowanie za szybko, bo w 3 minuty.

 

Instalacja pracuje na wymienniku ciepła SONDEX SL-32TL-30.

Krótki obieg pompka na pierwszym biegu, obieg zamknięty pompka na drugim biegu.

 

Nie wiem gdzie szukać przyczyny. W załączniku zarys instalacji.

 

Pozdrawiam i czekam na informacje.

moja instalacja.doc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy tych mrozach wszystko jest w normie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest zimno więc i zapotrzebowanie na energię duże, mój zasypowy węglowy też szybciej spala opał - częściej przechodzi w tryb pracy i szybciej wytraca temperaturę oddając ciepło na grzejniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdaję sobie sprawę że jest zimno i będzie częściej się uruchamiał ale przed mrozami ten czas w trybie podtrzymania był prawie taki sam różnica 20 sek.

Przy tak częstym uruchamianiu się pieca to zbankrutuję :-) 50 kg peletu lub ponad 30 kg eko na dobę a w domu raptem 19-20 stopni.

Dom z pustaka maxa ocieplony 10 stropianu nowe okna a mi zimno :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisz dokładnie o rozkładzie temperatur przy wymienniku. Na wejściu 65, na wyjściu.... Tak samo duży obieg. Ile uzyskujesz na wyjściu na grzejniki a ile z grzejników wraca.

 

Sprawdź czy nie zamuliły się filtry pomp i na jakich biegach chodzą. Głównie ta obiegowa.

 

Wymiennik ma być podpięty przeciwprądowo i zdaje się, że jest, czyli OK. Nie wiem o jakich strzałkach mowa i chyba zdjęcie mogłoby coś wyjaśnić.

 

Jakie masz grzejniki? Może są za małe i nie dogrzewają? Złap za górę grzejnika i za dół i napisz jaka jest różnica temperatury.

 

Przy obecnych mrozach nie ma tragedii z tym spalaniem i powierznią 150 m2. Temperatura mogłaby być w pomieszczeniach wyższa, ale tu już zależy od energochłonności budynku.

 

Spróbowałbym też zmienić źródło opału. Tak na wszelki wypadek.

 

P.S.

Przeoczyłem info o biegach. Jaką pojemność wodną ma twój kocioł i jakie pompy masz założone (40,60)?

Edytowane przez kiminero
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj popatrz ile jest wody po stronie piec +wymiennik a ile po stronie wymiennk + dom zeób bilans energi w czasie grzania i stygnięcia.dom pobiera energię w obu fazach a piec dostarcza tylko podczas grzania.poz Hermogenes

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam jeszcze jedno pytanie ?

 

Jak powinna wyglądać praca pomp w takim układzie ?

 

U mnie jest tak:

Krótki obieg - pompa pracuje non stop na I biegu.

Pracą układu zamkniętego steruje regulator pokojowy. Pompa II bieg.

Cz tak jest poprawnie ? Bo wyczytałem gdzieś że krótki obieg powinien załączać się razem z wentylatorem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam podpięte do pompki CO tzn. pompa CO pracuje to pracuje również pompa kotłowa , natomiast pierwsze słyszę o podłączeniu pompy do wentylatora

Można pozostawić tak jak masz podłączone lub podpiąć do pompy CO B)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obydwie pracują na pierwszym biegu jedna jakaś chińska 25/40 , druga alpha II 25/60 B)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zauważyłem że przy ustawieniu pompki krótkiego obiegu na III czyli 65W a pompki dużego obiegu na I czyli 43W występuje najmniejsza różnica pomiędzy temperaturą zasilania wymiennika a temperaturą wyjścia ciepłej wody z wymiennika i wynosi 5 stopni.

 

Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Na piecu termometr wskazuje 65 stopni a kawałek dalej na zasilaniu wymiennika 60 stopni czy na ocieplonej rurce o długości 1,2 m w ciepłej kotłowni faktycznie może występować taki spadek temperatury ???

 

Po całym dniu w kotłowni efekt następujący:

wzrost temp z 63 - 65 z chwilowym spadkiem do 60 trwa 6-7 minut

spadek 65-63 nadal bardzo szybki ok 2 minuty

ale w przeciwieństwie do poprzednich dni w całym domu 21 stopni

czy to dobry wynik ???

 

 

Pozdrawiam

MISIO

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Różnica temperatur wynika z umiejscowienia czujników . Nie masz się co martwić piecem ,pracuje bardzo dobrze , szybko osiąga zadaną temperaturę czego więcej od niego wymagać jedyna rada to w czasie silnych mrozów palić groszkiem , pellet jest nie dość że mniej kaloryczny to i bardzo drogi B)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.