#1
Napisano 03 luty 2012 - 21:37
#2
Napisano 03 luty 2012 - 21:50
poz.
#3
Napisano 03 luty 2012 - 22:27
Użytkownik ibu dnia 03 luty 2012 - 21:37 napisał
Jak zmienisz na otwarty, to problem nie zniknie a może być nawet jeszcze bardziej dokuczliwy.
Trzeba znaleźć przyczyne zapowietrzania i ja najpierw usunąć.
Raining Blood
#4
Napisano 03 luty 2012 - 22:40
#5
Napisano 03 luty 2012 - 23:22
W takim układzie ilość wody poznajemy po wskazaniu manometru.
Na zbiorniku przeponowym powinieneś mieć napisaną wartość ciśnienia powietrza w przeponie (oryginalnie lub wpisane ręcznie jeśli instalator zminiał.
W układzie (czyli na manometrze) ma być 0,1-0,2 bara więcej (gdy woda zimna).
Jak ciśnienie jest mniejsze, znaczy wody mniej i należy dolać do tej wartości.
Jak widzisz jest to niezwykle proste.
Pozdrawiam.
Raining Blood
#6
Napisano 04 luty 2012 - 14:45
Użytkownik ibu dnia 03 luty 2012 - 21:37 napisał
#7
Napisano 04 luty 2012 - 16:07
Wina to jakość wody jaką użyłeś w instalacji.
Najlepiej stosować deszczówkę oczywiście przefiltrowaną od przypadkowych zanieczyszczeń.
Obecnie to można pozbierać i stopić śnieg.
W najgorszym przypadku przegotuj posiadaną wodę i odstaw na kilka godzin zlej czystą wodę
i ponownie przegotuj i zlej - pozbędziesz się większej części kamienia.
Wielu instalatorów a nawet wiele rozwiązań "książkowych" opisuje instalację z dopuszczaniem tzw kranówki do systemu grzewczego
jest to karygodny błąd - chyba, że ta woda pozbawiona byłaby kamienia czy żelaza a taką wodę mają w kranach jedynie nieliczni.
Obecnie nie zmieniałbym wody w instalacji bo:
jeżeli kamień był to już się wytrącił i posiadana woda zawiera go niewiele a na pewno dużo mniej niż nowo napuszczona.
W okresie wiosennym lub letnim rozważ dolanie ok 20 .. 30 % glikolu najlepiej specjalnego do instalacji CO lub do chłodnic samochodowych.
Co to da?
Zwiększy się nieco lepkość płynu i np w moim przypadku poprawiło sprawność pomp.
Ale w żadnym wypadku nie opróżniaj całkowicie instalacji. Powietrze w niej do wróg NR1.
Sprawdź wszystkie kurki, zawory, regulatory pod kątem ich szczelności.
Ciśnienie w instalacji może wahać w obiegu zamkniętym od 0,6.. 1,5Bara (to niższe w całkowicie nieogrzewanej - zimnej instalacji ) średnio przyjmuje się 1Bar.
Warto kontrolować je na odpowiednim manometrze.
Uwaga włączenie pomp może również mieć wpływ na podniesienie ciśnienia.
Z moich obserwacji wynika, że nie powinno przekraczać 2,5Bara przy maksymalnej temperaturze grzewczej i włączonych pompach na maksimum wydajności.
Latem jak będziesz miał możliwość warto byłoby pokusić się na sprawdzenie stanu zakamienienia grzejników.
Sądzę, że najlepiej jakby opróżniło się część systemu tj tylko na najwyższej kondygnacji aby można było zajrzeć do najwyżej położonego grzejnika - wówczas nie trzeba spuszczać wody z całej instalacji
Powietrze to wróg systemów grzewczych!
i jeżeli okazałoby się, że kamienia jest sporo -stanowi on np. jednolitą powłokę
to należy system napełnić chemicznymi odkamieniaczami.
A po kilkakrotnym użyciu i przepłukaniu instalacji napełnić od nowa instalację czystą (pozbawioną kamienia wodą lub mieszanką
wodno glikolową).
Słabe grzanie niektórych grzejników sądzę, że jak pisał inny z kolegów może być spowodowane złą regulacją obwodów grzewczych.
Aby to sprawdzić najlepiej zakręć pozostałe grzejniki np na danym piętrze i zobacz czy grzejnik zacznie grzać należycie
jeżeli nie - to może jest jakaś niedrożność w jego układzie zasilania - czasami zakamienia się lub zardzewieje zawór i często wystarczy kilkakrotnie go zamknąć i otworzyć ponownie.
Gdybyś jednak nie mógł nim ruszyć - zbyt ciężko chodzi to lepiej pozostaw eksperymenty jak będzie cieplej.
Po zakręceniu pozostałych grzejników spróbuj ten słabo grzejący odpowietrzyć
(zdarza się, że gdzieś błąka się pęcherzyk powietrza, który dopiero przy większym ciśnieniu w końcu wydostaje się przez układ odpowietrzania)
Tyle co mi się nasunęło moich spostrzeżeń.
Pozdrawiam wszystkich czytających i poproszę o skorygowanie jeżeli macie większe doświadczenia w tym temacie.
Użytkownik użytkownikCO edytował ten post 04 luty 2012 - 16:14
#8
Napisano 05 luty 2012 - 09:51
Odnośnie ciśnienia to w zeszłym sezonie miałem 1 bar na zimnym piecu, teraz 0 !!! gdy rozgrzeję do temperatury żądanej 60 C to miałme w zeszłym sezonie 1,2,-1,5 bara teraz 1,2,-1,3 co może być tego przyczyną. Od miesiąca zawór obok grzejnika lekko cieknie, jakię pół szklanki na tydzień, ale nie mam szans go naprawić w sezonie grzewczym gdyż musiałbym całą instalacje opróżnić, a poza tym z uwagi na niepewną ilość wody w studni muszę poczekać do wiosny. Czy doładować wody do tego 1 Bara jak w zeszłym sezonie boję się że w końcu coś nie wytrzyma.
Załączone pliki
Użytkownik ibu edytował ten post 05 luty 2012 - 10:15
#9
Napisano 05 luty 2012 - 09:56
Raining Blood
#10
Napisano 05 luty 2012 - 10:41
#11
Napisano 05 luty 2012 - 14:13
Użytkownik ibu dnia 05 luty 2012 - 09:51 napisał
Odnośnie ciśnienia to w zeszłym sezonie miałem 1 bar na zimnym piecu, teraz 0 !!! gdy rozgrzeję do temperatury żądanej 60 C to miałme w zeszłym sezonie 1,2,-1,5 bara teraz 1,2,-1,3 co może być tego przyczyną. Od miesiąca zawór obok grzejnika lekko cieknie, jakię pół szklanki na tydzień, ale nie mam szans go naprawić w sezonie grzewczym gdyż musiałbym całą instalacje opróżnić, a poza tym z uwagi na niepewną ilość wody w studni muszę poczekać do wiosny. Czy doładować wody do tego 1 Bara jak w zeszłym sezonie boję się że w końcu coś nie wytrzyma.
Mam kilka uwag:
- plastiki są zbyt blisko pieca, jak mie kiedyś uczono (posiadam uprawnienia na instalacje z polibutylenu firmy Hepworth) od źródła ciepła co najmniej 2 m rury powinno być metalowe np. miedziane,
- w systemie grzewczym na piec węglowy, miał czy opalany drewnem winno się stosować zgodnie z Polską Normą naczynie wyrównawcze otwarte
wynika to z tego, że jest bardzo trudno ustabilizować temperaturę na piecu pomimo ustawienia jej na żądaną wartość podczas tzw. przedmuchu temperatura może przekroczyć ustawioną wartość
a w wyniku tego może znacznie podskoczyć ciśnienie w instalacji.
Osobiście znam człowieka, który uległ poważnemu poparzeniu właśnie przez podobną do Twojej instalacji.
Co bym zrobił w Twoim wypadku?
Na tą chwilę dokładnie sprawdził gdzie wycieka, jeżeli na zaworku gdzieś na gwincie to czymś to przytkaj najlepiej pakułami nasączone np zwykłą farbą olejną - to naprawdę tak na chwilę
jak będzie cieplej to musisz spuścić wodę i porządnie to zrobić.
Dolanie wody z kranu bym nie zalecał. Grzejniki grzeją tak więc poziom ciśnienia jest dopuszczalny.
Rozważył bym rekonstrukcję Twojego systemu o trochę inny układ w załączeniu podaję szkic.
Wiąże się to z "lekką" modyfikacją Twojego systemu ale raz na zawsze możesz pozbyć się problemów. I będzie bezpiecznie.
Oczywiście LB31-40 to płytowy wymiennik ciepła podano jedynie przykładowo dobrać należy go w zależności od zapotrzebowania na ciepło Twojej całej instalacji.
Zdjęcia nie pokazują całej Twojej instalacji. Sprawdź dokładnie czy to naczynie wyrównawcze jest faktycznie podłączone pod system grzewczy?
Może do bojlera (co byłoby uzasadnione) a otwarte naczynie zbiorcze może jednak jest gdzieś na strychu?
Załączone pliki
Użytkownik użytkownikCO edytował ten post 05 luty 2012 - 14:27
#12
Napisano 07 luty 2012 - 22:15
#13
Napisano 07 luty 2012 - 23:06
Trzeba po prostu poczekać aż układ trochę ostygnie i dopuścić wody do wymaganego ciśnienia. Nie może być 0 - po odpowietrzeniu (lub napowietrzeniu) musiało pokazywać więcej.
Raining Blood
#14
Napisano 08 luty 2012 - 08:18
Użytkownik ibu dnia 07 luty 2012 - 22:15 napisał
Myślę, że możesz tak zrobić, ale wszelkie przeróbki jak wszyscy Tobie doradzają pozostaw jak się ociepli i będziesz mógł wyłączyć piec na kilka dni.
Jak widać z Twoich postów sam sobie chyba nie poradzisz - musisz komuś zaufać aby zrobił Ci przegląd instalacji i poprawił lub naprawił to co uzna za stosowne.
Nam wszystkim siedzącym w ciepłych domach "wygodnie" doradza ale nie wiem jakimi bylibyśmy fachowcami nic nie zastąpi lokalnego przeglądu instalacji.
Piszesz "dołoże rurke i zbiornik i będzie system otwarty", jeżeli system jest źle wyregulowany (lub zapowietrzony) to na tą chwilę nic Ci to nie pomoże - w zakresie lepszego grzania górnych grzejników.
Zapytaj znajomych, może ktoś poleci Ci solidnego pobliskiego fachowca, który sprawdziłby to wszystko na miejscu.
Często jest to tańsze niż samemu się męczyć.
Pozdrawiam
#15
Napisano 09 luty 2012 - 14:17
http://imi-internati...zne_porady.html
Jest tu ogromny zasób różnych poradników.
#17
Napisano 09 luty 2012 - 14:27
http://imi-internati.../support,f,2303
Sądzę jak poczytasz te dwa poradniki to zrozumiesz co dzieje się z Twoją instalacją.
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
|---|---|---|---|---|---|
Viadrus
Przeróbka Kotła Viadrus U26przerobienie kotła viadrus u26 na kocioł z podajnikiem |
Inne tematy o kotłach i piecach | Lolek5427 |
|
|
|
Przeróbka W Kotłowni |
Kotły zasypowe | MiastoTG |
|
|
|
Kocioł Górnego Spalania Do Układu Zamkniętego |
Kotły zasypowe | arczi001 |
|
|
|
Przeróbka kotła w celu ekonomicznego i ekologicznego spalania |
Kotły zasypowe | AdamMa |
|
|
|
Chemat Instalacji Co Z Zaworem 4D W Układzie Otwartym |
Kotły z podajnikiem | czang |
|
|
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
Zmień widoczność shoutboxa
Shoutbox
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||