Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zawór 3D Problem


fox2084

Rekomendowane odpowiedzi

Tak więc mam zawór 3d umiejscowiony na wyjściu przed pompą, do tej pary miałem zawór ustawiony na 8 temperatura na kotle ustawiona na 64 temp. na wyjściu 30 na powrocie 30. spalanie około 24kg na dobę tani ekogroszek za 650zl, czyli lichy. Czas podtrzymania około 20min później temp. spada o około 7 stopni i praca około 30min. Dziś sie ustawiłem ten zawór na zero najpierw kocioł nie miał problem z uzyskaniem temp 64 wiec zmieniłem na 58, Temp na wyjściu 40 na powrocie z 43. Kocioł czas w podtrzymaniu ma około 5min ale temp.spada tylko o 2 stopnie czyli czas pracy też jest krotki.

 

Czy z tym zaworem jest wszytko ok, czy mam wzywać instalatora i zgłaszać problem?

 

 

Proszę bardzo o pomoc

 

W domu nie mieszkam chce zeby, palił jak najmniej:)

 

http://imageshack.us/g/140/dsc0153ms.jpg/ moja instalacja

 

http://imageshack.us/photo/my-images/94/dsc0146ne.jpg/ dmuchawa z jakimś słowniczkiem który musiałem przekręcić w druga strone dopiero zaczęło się palić i nie przesypywać groszku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 4 lata później...

Ja na zasilaniu z pieca mam także zaw 3d przed pompą. Ma on za zadanie rozdzielic gorącą wodę na dwie części jedna idzie w powrót druga część na instalacje- nie wiem, pytałem na forum ale nikt nie udzielił mi jasnej odpowiedzi.

Nie jestem pewien czy to poprawnie gdyż wmomencie zdławienia zawori woda na instalacje nie idzie a pompa mieli w miejscu.

Czy to słuszne że tak jest i mimo zaworu nie mogę zejść niżej z dT niż 9st.

Nie mogę podać na instalacje np 30st bo on rozdziel a nie miesz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli 3d masz przed pompą to masz tak zamontowany aby pilnował powrotu a nie regulował temp na grzejnikach. Jeżeli zamkniesz zupełnie mieszacz to cała woda w instalacji stoi, nawet ta w krótkim obiegu kotłowym 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic nie sugeruje :)  Jak chcesz mieć ochronę powrotu to dobrze jest zamontowany.

 

Jak chcesz mieć kilka stopni mniejszą deltę to możesz np zwiększyć obroty pompy, Wtedy tak szybko nie wychłodzi się woda w instalacji i wróci cieplejsza na powrót do kotła

Edytowane przez maniek76
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już pompe zwiększyłem. Czyli nie mam sensu montowania czujnika temp CO? Tym zaworem nie w/reguluje temp.wody puszczonej na ins%alacke? Czy można jakoś to zrobić

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie ma sensu montować czujnika CO bo niby w jakim celu....? <_<

Niby w pewnych zakresach możesz regulować temp na grzejniki z tak zamontowanym mieszaczem ale to nie będzie to czego byś oczekiwał. Nie masz termostatów na grzejnikach skoro chcesz regulować temp mieszaczem?

Edytowane przez maniek76
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

KBkalwi z tego co piszesz to pompa przed zaworem 3D sprawia że pełni funkcję ochrony powrotu (zawór rozdzielający a nie mieszacz). W takim układzie albo woda krąży na krótki obiegu kotłowym albo puszczasz na instalację. Prawidłowo powinieneś mieć tak ustawiony zawór (siłownik) aby jego zamknięcie było po stronie zasilania na grzejniki inaczej jak zawór zamknie się od strony pompy to woda stanie a pompa dostanie po dupie. W tym układzie nie ma szans na regulację temp. na grzejnikach ponieważ zawór 3D nie pełni roli mieszacza czyli nie ma dostępu do "ciepłej" oraz "zimnej" wody.

 

W Twoim układzie albo grzejesz chałupę albo chronisz powrót. W sumie to musisz cały czas chronić powrót ponieważ zimna woda napiera z grzejników gdyż nie idzie przez zawór 3D.

Edytowane przez DJBART
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 miesięcy temu...

Witajcie.

Wiem że instalacje Co mam do przerobienia. Już w krótce się tym zajmę ale zastanawia mnie nadal kierunek założenia zaworu 3d.

Według logiki zawór mam mieszać wodę z układu z gorącą wodą z kotła i odkręcenie czy zamknięcie zaworu w żaden sposób nie powinno wpływać na ilość przesyłanej wody przez pompę.

Inaczej rzecz ma się z temperaturą wody ale to inna kwestia.

 

Twierdze, że instalator źle wpiął mi zawór.

Jak jest odkręcony na ful wszystko gra przepływ jest co widze że na pompie pali się 7W gdy go przykręcę czynnik nie idzie przez pompę zaczyna pompa buczeć i pali się 4W twierdze że mieli wodę w miejscu.

Załączam schemat.

czy mam rację?????????????

post-67229-0-68191900-1496598187_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Montaż OK, prawdopodobnie źle skonfigurowany zawór i zawieradło pracuje nie na tych przyłączach, których powinno. Daj foto zaworu ze zdjętą dźwignią/pokrętłem. Najlepiej zajrzyj do instrukcji zaworu, a dowiesz się jak zorientować zawór względem przyłączy i właściwie przełożyć skalę.

 

Dla kotła węglowego połączenie jak na rysunku jest niebezpieczne, ale być może to tylko szkic.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Montaż jest ok ale....uważam że zawór wpiety jest odwrotnie.

Nawet z perspektywy dobra dla pompy.

Skoro ktoś wymyślił zawór nie sądzę żeby nie pomyślał o pompie. Według mnie w chwili zamknięcia zaworu woda winna być zasysana z bocznej nitki a więc z powrotu co a gorąca woda z kotła winna tam stać. Jeżeli zamknięcie zaworu wiąże się z odcięciem wody w nitce z pompą a w konsekwencji z zatarciem tej pompy to ja już nic nie kumam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli umiejscowienie elementów na Twoim rysunku jest takie jak na kotle, to zawór masz w funkcji mieszania, czyli regulujesz temperaturę grzejników. Sęk w tym, że ten łuk na tym rysunku zamyka i otwiera nie te przyłącza, które powinien. Nie oznacza to, że zawór jest źle zamontowany, tylko że nie został przeorientowany do Twojej sytuacji montażu. To normalna rzecz, że czasem należy zawieradło przestawić i przełożyć skalę, bo w przeciwnym rzazie dochodziłoby do sytuacji, że pokrętło byłoby z tyłu (od ściany).

 

Zajrzyj do instrukcji zaworu lub podaj producenta. Wszystko co musisz zrobić, to zdjąć pokrętło, przestawić oś zaworu tak, by zawieradło pracowało na przyłączu kotła i powrotu, przełożyć "grzebień" lub skalę by pasowała i założyć pokrętło z powrotem. Każda DTR ma tą "procedurę" opisaną.

 

Uprzedzam, że musisz sobie zarezerwować 5 minut wolnego czasu na całe przedsięwzięcie.

 

Dla wysterowania zaworu niezbędny jest termometr poglądowy za pompą lub siłownik ze sterownikiem i czujnikiem temperatury.

 

 

post-18583-0-16451100-1496657483_thumb.png

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Orientacje zaworu zmieniłem i działa jak powinien ale.....

Wkurza mnie że jak załącz pompę CO na powrocie jest 26st i temperatura spada poniżej temperatury załączania pompy.

I pomyślałem o obiegu kotłowym.

Chciałem wykorzystać nitkę z boilerem aby wpiąć przed zaworem ale zauważyłem że wężownica bardzo osłabia przepływ. Jak sądzicie jak tą nitkę rozdzieliłbym trójnikiem, dołożył pompę i wpiął w powrót przed kotłem?

Proszę o podpowiedź a lepiej o schematy zmian

Z góry dziękuję

post-67229-0-52050400-1496852559_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dziękuje KIMINERO za szybką odpowiedź.

I tu pytanie czy taki montaż jak na schemacie w moim poście będzie ok?

Czy sądzisz, że pompa na zasilanie boilera cwu może być jednobiegową stałą pompą cyrkulacyjną?

post-67229-0-51983100-1496867480_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Źle mnie zrozumiałeś,sam 4d bez pompy krótkiego obiegu nie spełni roli ochrony powrotu,oczywiście druga pompa obiegowa co.Albo ja nie doczytałem.Ty masz 3d wpięty do regulacji temp. co,więc pompa krótkiego obiegu nic nie da.Włączenie pompy cwu na stałe,możesz też zrobić bypass z jakąs niewielką pompką

Edytowane przez konopka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zasadzie to już sam narysowałeś,na rysunku zaznaczyłem na zielono.A może byłoby mniej przeróbek ,jak zrobiłbyś tak jak jest na żółto.Przed pompką koniecznie zawór kulowy,będzie możliwość regulacji,ale za pompą również,w razie awarii.Co do regulacji to będzie to raczej regulacja jednorazowa jeśli temp. kotła będzie mniej więcej jednakowa.Jak myślisz o pompie cyrkulacyjnej cwu,to miedż 15

post-22550-0-22025500-1497514023_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.