Gdzie Zamontowac Zawor 3D Mieszajacy Pomocy


84 odpowiedzi w tym temacie

#41 konopka

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 405 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 09:00

Wyświetl postUżytkownik Marek dnia 30 styczeń 2012 - 20:45 napisał

ot kolejna bzdura
Może według twojej szkoły NW jest w ogóle niepotrzebne?Jeżeli ktoś to wymyślił to chyba były jakieś podstawy do tego.

#42 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 12:06

Wyświetl postUżytkownik Marek dnia 30 styczeń 2012 - 19:59 napisał

jak by tak kazdy robił to wiekszosc miała by naczynia na dachu albo na szczycie komina dla pompy 60-tki
w jakiej szkole tak ucza
a jak sprawdzic jaka mam ta pompe naczycnie wzbiorcze mam ok 2m moze ciut wiecej nad ostanim grzejnikiem od razu podrzuce fotki tego naczynia i kiminero czekam na odpowiedz bo zauwazylem cale to naczynie bylo owiniete welna mineralna dosc sloidnie lacznie z dziura na powietrze wiec moze to bylo przyczyna czekam na odpwiedz a i przy okazji spytam jak u was wyglada popiol bo u mnie wyglada tak praktycznie zero popiolu wiekszasc to grudy koloru cegly i spieki takie zuzlowe

Załączone pliki



#43 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 12:45

Wyświetl postUżytkownik konopka dnia 30 styczeń 2012 - 18:24 napisał

Przy pompie na powrocie naczynie powinno być na wys. 0,7xH>Jeżeli masz pompę o wys.podnoszenia 4m to NW powinno być 2,8m nad najwyższym grzejnikiem.

to by mialo jakis sens bo zawsze pompe mialem na zasilaniu chodzila na 2 biegu nic sie nie dzialo i wtedy 0,3x 4m daje 1,20 a tak wogule to tez nie wiem czy to naczynie wzbiorcze u mnie jest prawidlowy podlaczone hmm tyle nie wiadomych oby sie wszytsko wyjasnilo to przy okazji motazu zaworu 3d mozna popoprawiac bledy poprzednikow :)

#44 konopka

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 405 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 14:03

Przy pompie na zasilaniu nie masz 0,3x4 tylko poprostu min. 30cm nad najwyższym punktem c.o.

#45 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 675 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 31 styczeń 2012 - 14:17

Instalacje masz rozbudowaną i pompa pewnie spora. Parametry odczytasz z obudowy silnika, zazwyczaj na "okrągłej" części z śrubą odpowietrzania. Różnie to jest wyrażane, np 25POr40 lub 25POr60, gdzie warotść 40 i 60 (lub inna) odnosi się do wysokości podniszenia pompy. Tego szukaj.
Gdy pompa na zasilaniu, to po prostu 0,3m wyżej i nie mnożysz przez nic, ale za to naczynie musi być inaczej wpięte względem pompy.

Samo naczynie wygląda na dosyć pojemne. Zastanawia mnie sposób podpięcia. Jedna rura przychodzi z instalacji, a druga to przelew? Jeżeli tak, to musiłaby być wewnątrz naczynia wyniesiony do góry. Z kolei otwór odpowietrzenia nie powinien być niczym zaślepiony, by wody w przelewie nie zassało.

Osobiście na własny użytek zrobiłbym po "mojemu" z tym elektrozaworem. 3D też zafunkcjonuje, ale musi być zamontowany tak, aby nie był częścią rury bezpieczeństwa, idącej do naczynia. W twoim wypadku to ten lewy pion. Zakładając tak duży 3D jestem pewien, że jego wychylenia w kierunku podgrzania powrotu będzie minimalne. Ten sam efekt uzyskasz robiąc zwykły bypass (czyli bezpośrednie połączenie zasilania i powrotu przy kotle). Do tego zawór do regulacji przepływu na tym bypassie i termometr do kontroli efektu. Jak na to spojrzy producent nie wiem. Jeśli gwarancja to 3-5 lat, to wogóle bym się nie zastanawiał i zakładał bypass. O ile nie będziesz palił błotem, tylko suchym opałem, to kocioł pociągnie dużo dłużej.

Jestem pewien, że gwarant mówiąc o 3D myślał o termostatycznym 3D montowanym na powrocie a to już inna bajka. Byćmoże w DTR kotła masz przykłady instalacji i precyzyjne wskazanie o jaki zawór chodzi.

Dostępne opcje:
1. 3D termostatyczny na powrocie.
2. 3D zwykły sterowany ręcznie.
3. 3D zwykły sterowany siłownikiem.
4. 4D
5. Bypass ze stałym przepływem regulowanym ręcznie.
6. Bypass ze stały przepływem uruchamianym po wykryciu niskiej temp powrotu.

Bez dokładnego szkicu kotłowni trudno jednoznacznie określić gdzie to wpiąć by było dobrze. Schematy powyżej to przypuszczenia i pokazują tylko ideę funkcjonowania.

#46 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 14:59

to mnie skolowales teraz juz napisz czy to naczynie jest prawidlowo podlaczone??ten z lewej przewod to jest od koltla ten z prawej to odplyw(czyli chodzi o to ze ktos u dolu musial wsadzic rure ktora by szla az do samej gory zbiornika mowie o tej rurze z prawej tylko jak to sprawdzic czy tak jest) odpowietrznik jest jak widac na zdjeciu.bo chodzi o to ze niewiem czy wlaczyc znowu ta pompe na 2 bieg i zobaczyc co sie dzieje czy po prostu olac ten temat niech sobioe chodzi na 1.i napisz mi jeszce odnosnie tego parametru np 25POr40 lub 25POr60 to to 40 badz 60 mam traktowac jak 4m a drugie jak 6m czy jak??a teraz odnosnie tego zaworu 3d proponujesz zeby polaczyc zasilanie z powrotem i miedzy tym polaczneiem dac zawor ktory bede regulowal otwieraniem badz domykaniem badz wogule zamknieciem i na koniec termometr za tym polaczeniem np przy kotle gdfzie wchodzi powrot i kontrola temperatury??dobrze mysle

Użytkownik gfx edytował ten post 31 styczeń 2012 - 15:00


#47 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 675 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 31 styczeń 2012 - 15:19

Przez otwór odpowietrzenia włóż prosty drut lub coś innego. Powinna być woda w naczyniu do poziomu wyniesionej rury. Teoretycznie.

Próbę możesz zrobić. Teraz jest pewność, że odpowietrzenie działa, ale najpierw sprawdź czy masz wodę w naczyniu. Jest też opcja, że rurę przelewu wyciągnięto do góry ale przekorodowała. Efekt: ucieczka wody.

40 i 60 to 4m i 6m.

Myślisz nie do końca dobrze, bo wpięcie w powrót ma być przed pompą a termometr za.

Załączony plik  Bypass_ręczny.jpg   35,38 KB   20 Ilość pobrań

P.S.
Nie wrysowałem termometru. Ma być między kotłem a pierwszym trójnikiem obejście pompy na powrocie.

#48 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 15:33

a tak moze to wygladac??a w tym zbiorniku chyba jest woda bo jak go dotykalem to byl cieply jakby nie bylo to chyba bylby zimny ale najwyzej wdrapie sie tam jeszcze raz

Załączone pliki



#49 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 675 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 31 styczeń 2012 - 15:48

Mniej poprawnie ale ostatecznie może być. Efekt osiągniesz, a jakby co, to w miejsce odejścia bypassu w dół, wstawisz 3D :D
Pamiętaj o termometrze. Jeżeli problemem będzie zamontować zanurzeniowy, to może być przylgowy. Dobrze zamontowany będzie wiarygodny.

#50 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 15:55

termometr mam przylgowy jest on do cwu ale ze nie mam zbiornika polki co to zamontowalem go na powrocie stad wiem ze teraz mam 35 stopni a podalem rozwiazanie takie bo jest najprossze w tym miejscu jest duzo miejsca przy twoim schemiacie tez da sie to zrobic ale napewnoe wiecej materialow sie zlozyje.czyli jak tak moze byc to jestem spokojny teraz tylko czekac az troche mrozy przejda i montera za ucho przyciagnac.

#51 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 17:53

kiminero napislaes ze jak pompe montuje sie na zasilaniu no inaczej sie montue do naczynia wzbiorczego.czyli jak ja zawsze mialem pompe na zasilaniu teraz mam na powrocie to nie powinienem miec inaczej podlacznie do NW??bo troche zgupialem a zmierzam do tego czy mam dobrze podlaczone to naczynie wzbiorcze wzgledem pompy ktora jest na powrocie

#52 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 675 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 31 styczeń 2012 - 18:53

Prawidłowo u ciebie powinno być tak:

Załączony plik  Bypass%2027.jpg   35,87 KB   35 Ilość pobrań
Załączony plik  Bypass%202.jpg   37,45 KB   30 Ilość pobrań

Jeśli układ działa i grzeje to przerabianie traci sens.

#53 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 01 luty 2012 - 11:14

wczoraj jak wrocilem z pracy postanowilem sie pobawic ta pompka oznacznia sa tam takie 1 bieg 0,40 2 bieg 0,60 3 bieg 0,90 to jest to podnoszenie pompy ??zrobie zdjecia tej naklejki jak to nie to.ale do rzeczy dalem pomke na 2 bieg i poszlem sobie na gore patrzec co sie dziej co jakis czas torche sie wylalo wody z przelewu ale grzejniki na momencie zaczy przelewac nie wszytskie ale te najblizej NW odkrecilem na 5 to jeden wielki swoist z odpowietrznikow potem przykrecilem ale przelewanie dalej bylo(w grzejnikach nie z NW) znowu swist wracalo do normy nic nie przelewalo potem znowu odkrecilem i znowu przelwanie plus swist z odpowietrznikow,bawilem sie z dobre pol h i caly czas to samo i zauwazylem ze w momencie grzejniki na 1 zeberku zimnie na 3 gorace i to sie zminialo co chwile o co to chodzi???

#54 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 675 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 01 luty 2012 - 13:55

Wyświetl postUżytkownik gfx dnia 01 luty 2012 - 11:14 napisał

wczoraj jak wrocilem z pracy postanowilem sie pobawic ta pompka oznacznia sa tam takie 1 bieg 0,40 2 bieg 0,60 3 bieg 0,90 to jest to podnoszenie pompy ??zrobie zdjecia tej naklejki jak to nie to.
To nie to. Te parametry wskazują na pobór energii wyrażony w watach. Wydajność pompy podana będzie oczywiście w wersji maksimum, czyli np. pompa o wysokości podnoszenia 6m, ma taką wydajność przy biegu maksymalnym. Im niższy bieg, tym wysokość rzeczywista dla niego jest mniejsza. Dlatego podawany wyżej wzór 0,7*Hp jest odpowiednikiem układu gdzie pompa procuje na max. Niestety nie potrafię przeliczyć jak to wygląda dla poszczególnych biegów, chyba że znajdziesz te dane w instrukcji pompy.

Wyświetl postUżytkownik gfx dnia 01 luty 2012 - 11:14 napisał

ale do rzeczy dalem pomke na 2 bieg i poszlem sobie na gore patrzec co sie dziej co jakis czas torche sie wylalo wody z przelewu ale grzejniki na momencie zaczy przelewac nie wszytskie ale te najblizej NW odkrecilem na 5 to jeden wielki swoist z odpowietrznikow potem przykrecilem ale przelewanie dalej bylo(w grzejnikach nie z NW) znowu swist wracalo do normy nic nie przelewalo potem znowu odkrecilem i znowu przelwanie plus swist z odpowietrznikow,bawilem sie z dobre pol h i caly czas to samo i zauwazylem ze w momencie grzejniki na 1 zeberku zimnie na 3 gorace i to sie zminialo co chwile o co to chodzi???
Dla mnie wszystko się zgadza. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wpięcie naczynia w stosunku do pompy. U ciebie sprawę komplikuje jeszcze wielopionowa instalacja, która jest trudna do regulacji.

Ale jak to mówisz, do rzeczy.
Twoja pompa wygląda mi na wersję "60". W rozbudowanych układach to nie jest wcale dużo. Problemem jest to twoje naczynie i automaty na pionach (bo rozumiem są).

Na drugim biegu pompy, wytwarzanie przez nią podciśnienie po stronie ssawnej jest na tyle duże, że otwiera ci automaty na pionach. Cały czas mówisz o "górze", czyli rzeczy dzieją się na piętrze, a tu do odpowietrzników blisko. Jeżeli zastanawiasz się dlaczego to co pompa tłoczy nie trafia w całości na grzejniki, to odpowiedź jest krótka. Pompa zawsze przetłoczy wodę tam, gdzie ma łatwiej. U ciebie do naczynia. W pewnym momencie następuje punkt "równowagi" ciśnień (bo napływ powietrza przez odpowietrzniki jest zbyt wolny) i występuje cofnięcie części wody z naczynia do najbliższych grzejników. Woda w naczyniu jest zimna, stąd to co się "cofnęło" dało efekt zimnych żeberek na wejściu.

Ten sam "eksperyment" zrób przy zakręconych wszystkich odpowietrznikach automatycznych układu. Wcześniej oczywiście dokładnie go odpowietrz. Eliminując siorbanie powietrza powinieneś uzyskać stały większy przepływ na biegu drugim. Nie jest to rozwiązanie problemu ale coś się wyjaśni i udowodni (mam nadzieję).

Później wrzucę szkic jak być powinno, żeby było dobrze. Skalę przeróbek ocenisz sam.

#55 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 01 luty 2012 - 16:07

dodam ze nie mam automatow na pionach tylko na kazdym grzejniku na samym koncu z tym zakreceniem wszytskiech odpowietrznikow moze byc problem bo pogubily sie te czerweone nakretki co przychodza na gore tego automatu a te historie dzieja sie tylko na gorze na dole jest normalnie.jak mam odpowietrzyc te grzejniki jak pompa jest na 1 biegu nie ma zadnego chlipania(odpwietrznuki nie odpowietrzaja jak pompe daje na 2 bieg to nie na wszytskich grzejnikach jest chlipanie z tego co zaobserwowalem to na 2.dziwen dla mnie jest to ze jak daje na 2 to odpowietrzaja sie same czasem sam im pomagam wkladajac tam w dziurke wykalaczke ale poleci woda i koniec chwila ciszy i znowu chlipanie i znowu odpowietrzenie wczoraj sie poddalem by wyglada to tak jakby caly czas uklad dostawal powietrza a moje odpowietrzanie nic nie daje.masz jakis pomysl jak to sie powinno odpowietrzyc?

#56 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 675 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 01 luty 2012 - 16:34

Wyświetl postUżytkownik gfx dnia 01 luty 2012 - 16:07 napisał

masz jakis pomysl jak to sie powinno odpowietrzyc?
W twoim wypadku przy wyłączonej pompie i otwartym zaworze zailania.

Na każdym grzejniku automat? Mam nadzieję, że chociaż kątowy. Jakie ty wogóle masz grzejniki?

#57 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 01 luty 2012 - 17:14

na kazdym.grzejniki mam zeberkowe aluminiowe glebokosc okolo 10 cm a odpowietrzniki tak zamontowane jak na schemacie grzejniki pochodza z lat 80 w tamtych czasach to byl naprawde luksus 3 lata czas oczekiwania; znalazlem zdjecie na necie tak wygladaja

Załączone pliki



#58 1702

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów

Napisano 01 luty 2012 - 18:18

Wyświetl postUżytkownik kiminero dnia 31 styczeń 2012 - 18:53 napisał

Prawidłowo u ciebie powinno być tak:

Załącznik Bypass%2027.jpg
Załącznik Bypass%202.jpg

Jeśli układ działa i grzeje to przerabianie traci sens.

Witam,
Kiminero te Twoje dwa schematy są źle narysowane. Przeanalizuj swoje rysunki jeszcze raz, ale na trzeźwo ( żadne piwko), a zobaczysz jakie zrobiłeś babole. wodę wyrzuca z ogrzewania bo jest źle zrobione ogrzewanie. Woda zachowuje się prawidłowo przy tak zaprojektowanym co.
Uważam, że należy przerobić innej opcji nie ma. Zbiornik wyrównawczy należy podpiąć do powrotu i zniknie problem z wyrzucaniem wody.


Pozdrawiam
Janek

#59 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 675 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 01 luty 2012 - 19:00

Wyświetl postUżytkownik gfx dnia 01 luty 2012 - 17:14 napisał

na kazdym.grzejniki mam zeberkowe aluminiowe glebokosc okolo 10 cm a odpowietrzniki tak zamontowane jak na schemacie grzejniki pochodza z lat 80 w tamtych czasach to byl naprawde luksus 3 lata czas oczekiwania; znalazlem zdjecie na necie tak wygladaja
Chciałbym abyś zrozumiał co dzieje się w twojej instalacji.
Z punktu widzenia krążenia wody nie ma znaczenia gdzie jest pompa. Jednak układ otwarty ma jedną wadę: jest otwarty. Naprostsza droga tłoczonej wody, to kierunek do naczynia. Aby temu przeciwdziałać mając pompę na powrocie, trzeba wysoko naczynie zawiesić. Obrazowo wygląda to tak:

Załączony plik  Podciśnienie.jpg   64,13 KB   13 Ilość pobrań

#60 gfx

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 01 luty 2012 - 19:11

to juz nic nie rozumiem.ale sprawa wyglada tak ze jak przejda mrozy bede mial u siebie tego PANA CZESIA ktory bedzie montowac ten baypass wiec jak to poprawi cala sytuacje to karze mu z powrotem dac ta pompe na zasialnia tak jak zawsze byla.tylko ze druga sprawa Janek ze juz mi wody nie wylewa tak jak za pierwszym razem tylko teraz rzeklbym ze poziom sie podnosi troche wyplynie i przestaje a wczesniej woda poprostu uciekla






Podobne tematy Ukryj

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie

miraskl : (02 kwiecień 2012 - 10:47) Witam wszystkich użytkowników mam problem z zapowietrzaniem się pieca logica mam zamontowaną instalację przez ekipę gdzie kupiłem piec jest to układ zamknięty, problem polega na tym że gdy ustawię zawór mieszający na małą przapustowość to po jakimś czasie gdy przepustowość zwiększę to z pieca wydostaję się powietrze słychać przelewanie wody ,niema nigdzie wycieku grzejniki grzeją normalnie cwu też mam zamątowane odpowietrzniki automatyczne trwa to już od roku za każdym razem jak wypuszczę powietrze z pieca po jakimś czasie to się powtarza jeśli mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć był bym wdzięczny.
ArekKafarek : (02 kwiecień 2012 - 11:02) Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek
kociołsam : (03 kwiecień 2012 - 14:57) pompa
priwas : (03 kwiecień 2012 - 19:08) Witam,posiadam piec GRAMPAL 15kw.Mój problem to;opalam peletem i miga mi wyświetlacz z powiadomieniem o przegrzaniu podajnika.Proszę o pomoc ,co jest nie tak
eSz : (03 kwiecień 2012 - 22:44) zerknij czy jakimś przypadkiem nie spadł Ci żar do popielnika:>
komnino : (05 kwiecień 2012 - 07:28) górne zasilanie
jendrula : (05 kwiecień 2012 - 12:21) mam prośbę może ktoś miał doczynienia ze sterownikiem pieca ;LOGON;
stan10 : (07 kwiecień 2012 - 17:58) vaillant
rob576 : (08 kwiecień 2012 - 07:38) Witam.Mam prośbę o jakiś dobry schemat podłączenia pieca z podajnikiem i pieca gazowego plus zasobnik
Maks12 : (10 kwiecień 2012 - 17:30) Witam wszystkich. Kończę budowę domu i na dniach po odbiorze instalacji elektrycznej przystepuję do tynkowania i montażu instalacji co i cwu. Proszę o poradę i może przesłanie prostego schematu instalacji co i cwu. Budynek nie jest podpiwniczony, na parterze jest 7 pomieszczeń do ogrzania (100m²) a na piętrze 4 (60m²). Parter planuję wykonać w systemie wymuszonym (najlepiej rury puszczone w podłodze) a piętro w systemie grawitacyjno wymuszonym tak aby w przypadku braku prądu mogło pracować grawitacyjnie. Proszę o podpowiedź i informację czy taka instalacja ma szansę zadziałać. Przepraszam za nie fachowy język ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chcę się co nie co dowiedzieć przed rozmową z wykonawcą. Serdecznie Pozdrawiam
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:21) witam moze ktorys z fachofcow pomoze nie dziala podlogowka gdze blad; parter piwnica instalacja istniejaca poddasze nowe, kociol moderator paliwostale,instalacja grawitacyjna system otwarty, pompa grundfos na powrocie+ zawor roznicowy ,rury do rozdzielacza 1cal zawor 3d nazasilaniu rozdzielacza podlogowki ok250mb [podczas prob odciety parter woda tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacje[attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png]
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:22) tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacjeZałączona grafika: Bez tytułu.png
pawel760805 : (15 kwiecień 2012 - 13:12) pawel760805 ;witam może ktoś podpowie jak spiąć kominek z płaszczem do co w układzie otwartym wszystko na jednym poziomie może jakiś prosty schemat ktoś przedstawi
andonik : (22 kwiecień 2012 - 12:37) jestem w trakcie budowy instalacji c.o. zasilanej z piecem stałopalnym . W ukladzie będą 2 obiegi grzejnikowe, obieg podlogówki (7 pętli (ok 600mb pex 16)) i bojler 140l. mam problem z doborem zaworu 3d, który bedzie mieszał wodę do obiegu podlogowego. Polecono mi zawór ESAB VTA372 ( nastawa 20- 43) . Zastanawiam się czy ten zawór będzie odpowiednio działał , gdy w obiegu będzie temp. ok. 60- 70 sC. Z opisu tego zaworu wiem, że tylko wejscie ciepłej wody do zaworu jest regulowane, i tu mam zgzyz, jeżeli temp. na wejciu do zaworu będzie 60 sC to czy nie będzie on stale zamknięty ? i do podłogówki nie będzie doplywała woda. Proszę o pomoc!!!
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:46) Jeżeli to jest zawór termostatyczny to aby uzyskać zadaną przez ciebie temp. to będzie resztę pobierał zimnej aby uzyskać to co mu zadałeś
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:48) pawel760805 Ja to mam spęte przez bufor. Jak palę to zbieram całe ciepło do bufora a potem następuje rozdział na grzejniki i podłogówkę
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:51) jendrula zobacz ten sterownik może ci będzie odpowiadał http://ecoal.pl/?pd=faq
wishen : (30 kwiecień 2012 - 13:13) wishen.
Mam na zbyciu dwa zbiorniki- 6-letnie używane do oleju opałowego 1000l firmy Roth oraz podgrzewacz c.w.u jednowężownicowy 160l firmy Viessman także 6-letni używany.
Kujawsko-pomorskie-Ewentualny kontakt 504222277.
byk : (04 maj 2012 - 20:24) witam do jakiego poziomu napelniamy zbiorniczek wyrownawczy w centralnym ogrzewaniu ?
alex75 : (10 maj 2012 - 14:56) Witam posiadam piec weglowy uniwersalny z sterownikiem dwuletni ale duzo wyjeżdzam chce zalożyć kocioł gazowy kondensacyjny czy mógłby mi ktoś podesłać projekt podłączenia obu piecy z g ory dziękuje