Rozdzielacze od podłogówki jak i grzejników zabudowane w piwnicy przy kotle.
Schemat C.o
#1
Napisano 27 styczeń 2012 - 22:55
Rozdzielacze od podłogówki jak i grzejników zabudowane w piwnicy przy kotle.
#2
Napisano 28 styczeń 2012 - 09:38
schemat wyrzuc i szukaj na forum poprawnego
najciekawsze !! skad bedziesz brał wode destylowana do cwu
#3
Napisano 28 styczeń 2012 - 11:40
Użytkownik REM80 dnia 27 styczeń 2012 - 22:55 napisał
Rozdzielacze od podłogówki jak i grzejników zabudowane w piwnicy przy kotle.
Ty masz PEX-a i rozdzielacze. O ile cokolwiek przeciśnie się w tym układzie do grzejników (grawitacyjnie), to napewno pomieszczeń nie dogrzeje, sukcesem będzie powiedzeć o grzejnikach "letnie" i to tylko tych najbliżej kotła.
Eksperymentować nikt ci nie zabroni. Grzanie grawitacją, to grzanie na wysokiej temperaturze (przy tych średnicach), a nie jest to dobre dla PEX-a.
Zaskoczyłeś mnie też wiarą w grawitacyjny obieg na podłogówce. Byłbyś pierwszy.
Poniżej moja propozycja zmian, odpuszczająca sobie tą grawitację. Zwróć uwagę głównie na wpięcie podłogówki, równolegle do pompy CO i za zaworem 4D. Wcześniej zasilanie wpiąłeś w mały obieg a powrót w duży. Obie pomy powinny mieć za sobą ZZ na wszelki wypadek (rozdzielnej pracy).
Przydadzą się też termometry poglądowe, bo szczegółów dorysowałeś na full, a termometrów nie widać.
Inaczej wepnij też powrót CWU. Lepiej jeżeli nie będą na siebie bezpośrednio wpadały (mogłoby to zakłócić grawitacyjny przepływ małego obiegu 4D).
sch.JPG 82,33 KB
131 Ilość pobrańJeszcze krótkie pytanie na koniec. Masz wogóle ruszt awaryjny?
#4
Napisano 28 styczeń 2012 - 19:25
Schemat poprawiłem, a z ta grawitacją to zakładałem niepełne działanie na CO i CWU
na wypadek braku prądu ( tam gdzie się buduję wyłączenia prądu są częste i długotrwałe do 12h)
Kocioł to Żywiec Integra lux 28kW z rusztem awaryjnym i sterownikiem TECH ST42
Jeszcze na koniec pytanie: czy zawór 4drogowy 6/4'' wystarczy jeżeli z kotła wychodzi króciec 2''?
Pozdrawiam
Załączone pliki
#5
Napisano 28 styczeń 2012 - 19:49
Użytkownik REM80 dnia 28 styczeń 2012 - 19:25 napisał
Na brak prądu wystarczy akumulator i przetwornica zasilająca wyłacznie pompę CO (na dłużej wystarczy). Do kotłowni i tak trzeba zejść i rozpalić awaryjnie, więc poprzełączać co trzeba można.
#6
Napisano 28 styczeń 2012 - 20:07
Czy tez jest poprawny i czy nie lepszy od poprzedniego?
Załączone pliki
#7
Napisano 28 styczeń 2012 - 20:32
#8
Napisano 28 styczeń 2012 - 20:48
Aż dziw bierze, że "poważna" firma podpisuje sie pod tą bazgraniną.
Schemat słaby.
Pozdrawiam.
Raining Blood
#9
Napisano 28 styczeń 2012 - 21:09
Wypunktujesz mi te kwiatki?
Pomiń ZR na CO i ZB.
#10
Napisano 28 styczeń 2012 - 21:21
Oprócz tego co wymieniłeś zwróć uwagę np. na ZZ za pompą podłogówki. Mówi Ci to coś?
Raining Blood
#11
Napisano 28 styczeń 2012 - 21:44
"Kwiatki" i "bazgranina" to nie uwagi, a żarcik.
I zacznij mówić twierdzeniami, nie pytaniami, chyba, że to jakiś casting do "zagadkowej nocy", czymkolwiek to jest.
#12
Napisano 29 styczeń 2012 - 11:15
Niech Kostrzewa się tłumaczy.
Raining Blood
#13
Napisano 29 styczeń 2012 - 12:14
Użytkownik REM80 dnia 28 styczeń 2012 - 20:07 napisał
Czy tez jest poprawny i czy nie lepszy od poprzedniego?
Propozycja.JPG 79,06 KB
75 Ilość pobrańKilka wyjaśnień:
1. Zawór różnicowy na układzie CO zbędny. Tak podpowiada mi doświadczenie ale jego montaż tragedią nie będzie. Tomasz też nie wierzył dopóki palca nie włożył.
2. Naczynie lepiej w tej mieszanej formie, gdzie pod naczyniem rozdzielasz RB i RW. Pomoże to w odprowadzaniu ewentualnej pary do górnej przestrzeni naczynia. Mało prawdopodobne aby przy tym kotle wodę zagotować i wcześniejsze wpięcie też generalnie jest OK.
3. Zawór bezpieczeństwa osobiście montuję na zasileniu i rurze bezpieczeństwa, co nie jest wymogiem. Jest to wg mnie miejsce lepsze pod tym względem, że w chwili uruchomienia ZB (gotowanie wody połączone z zamarznięciem naczynia np.) oddaje on nie tylko wodę ale i parę. Zamontowany na powrocie wyrzuca tylko wodę co szybko może zamienić układ w parowy. Zwróć uwagę aby sposób montażu ZB zapewniał jego "zalanie" wodą. Zamontowany w pionie gromadzi powietrze co nie jest chyba dobre chociaż instrukcje tego nie zabraniają (zakazuje się montażu w dół).
4. Zawór zwrotny pompy podłogowej przeniesiony na główny powrót tego obiegu aby zminimalizować ryzyko odwracania przepływu przez 3D gdy pompa podłogi stoi a CO pracuje.
5. Z belki rozdzielacza podłogowego dwie pętle biegną na piętro (chyba). To nie jest zbyt szczęśliwe rozwiązanie i nie wiem na ile zgadza się z twoim układem. Dla spokoju warto by było pomyśleć w takiej sytuacji o zapewnieniu dodatkowego odpowietrzenia powrotów tych pętli w miejscu, gdzie schodzą z piętra.
6. Można jeszcze pokombinować inne porowadzenie rury powrotnej małego obiegu, tak aby zminimalizować liczbę zakrętów. Nie rysowałem ponieważ nie wiem na ile odzwierciedla to twoją sytuację.
Chętnych zapraszam do wskazania reszty "kwiatków", które ja pominąłem.
#14
Napisano 29 styczeń 2012 - 19:54
Z rozdzielacza podłogówki będą 3 pętle poniżej rozdzielacza i 3 powyżej (2 pętle o jakieś 1m, 1 pętla o 5m) odpowietrzenie tych pętli planuję na powrocie poprzez trójnik i wyprowadzenie rurą fi 16 do odpowietrznika który zabuduje na ścianie w pomieszczeniach w których będzie podłogówka. (1m powyżej pętli)
Proszę o sprawdzenie poprawności rozmieszczenia zaworów zwrotnych i kulowych oraz termometrów
Gdzie na zasilaniu zamontować zawór bezpieczeństwa?
Dziękuję i pozdrawiam!
Załączone pliki
#15
Napisano 29 styczeń 2012 - 20:14
Zawór bezpieczeństwa tak jak narysowałeś jest OK.
Zawory zwrotne OK.
Pionowa rura rozdziału zasilenia za 4D wystarczy fi 28. fi 32 cenowo zabija i jest za duża. Dodatkowo na jej szczycie, tam gdzie jest kolano w kierunku pompy podłogowej, zamiast kolana załóż trójnik i na jego odejściu w górę zamontuj zwykły odpowietrznik ręczny. Przyda się gdy będziesz czyścił filtry, łatwo i skutecznie usuniesz powietrze jakie się wtedy do układu dostaje.
Brakuje mi jeszcze termometru za pompą podłogówki.
Jeżeli do zbiornika CWU rura zasilania będzie schodziła w dół, to w tym miejscu daj automat.
Użytkownik kiminero edytował ten post 29 styczeń 2012 - 20:21
#16
Napisano 30 styczeń 2012 - 13:01
A ja mam takie pytanie. Czy zawór zwrotny na odcinku zasilania bojlera zablokuje podbieranie z niego cieplej wody? Zawór różnicowy nie przepuści obiegu wody? Czy wystapi ten problem?
#17
Napisano 30 styczeń 2012 - 14:16
Chcąc mieć pewność, że tego typu efekt nie będzie miał miejsca, należy zamiast ZR wstawić zwykły zawór odcinający i go zamknąć. Gdy przyjdzie ochota grzać grawitacyjnie to pompa OFF i zawór do otwarcia.
Każdy wybór ma określone konsekwencje. Rozwiązań idealnych nie ma. ZR może np. spowodować ww. efekt, ale może też uchronić kocioprzed zagotowaniem gdy braknie prądu.
Wszystkich scenariuszy nie przewidzisz, wszystkiego nie pogodzisz. Najważniejsza jest świadomość jak twój układ funkcjonuje w danych warunkach i jak niepożądanym efektom przeciwdziałać, czego się spodziwać.
#18
Napisano 30 styczeń 2012 - 19:07
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie Podłogowe, Patrzcie Schemat |
Kotły gazowe | darek1120 |
|
|
|
Schemat Instalacji C.o.zawór 4D, wymiennik płytowy, 2 kotły, c.w.u., |
Rozmowy na dowolny temat | ArekAmator |
|
|
|
Schemat Instalacji Opinie |
Kotły z podajnikiem | slawekz1 |
|
|
|
Kocioł Na Pellet + Kominek Z Płaszczem Schemat |
Kotły z podajnikiem | aurii |
|
|
|
Schemat Instalacji C.o. + C.w.u + Solar ?5 pomp !!! czy to nie zadużo ??? |
Kotły z podajnikiem | irys |
|
|