Schemat C.o


17 odpowiedzi w tym temacie

#1 REM80

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 27 styczeń 2012 - 22:55

Czy układ na rysunku jest prawidłowy i czy będzie działał grawitacyjnie?
Rozdzielacze od podłogówki jak i grzejników zabudowane w piwnicy przy kotle.

Załączone pliki

  • Załączony plik  co cwu.pdf   37,39 KB   164 Ilość pobrań


#2 Marek

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 747 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Rzeszów

Napisano 28 styczeń 2012 - 09:38

2 x NIE
schemat wyrzuc i szukaj na forum poprawnego

najciekawsze !! skad bedziesz brał wode destylowana do cwu

#3 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 603 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 28 styczeń 2012 - 11:40

Wyświetl postUżytkownik REM80 dnia 27 styczeń 2012 - 22:55 napisał

Czy układ na rysunku jest prawidłowy i czy będzie działał grawitacyjnie?
Rozdzielacze od podłogówki jak i grzejników zabudowane w piwnicy przy kotle.
Grawitacyjnie liczyłbym na boiler. Reszta ma nikłe szanse. Nawet w systemach trójnikowych dobre działanie grawitacji to konieczność właściwego średnicowania, odpowiednich spadków, regulacji wstępnej i właściej przepustowości zaworów grzejnikowych (standardowe zawory termostatyczne skutecznie grawitację ograniczają).
Ty masz PEX-a i rozdzielacze. O ile cokolwiek przeciśnie się w tym układzie do grzejników (grawitacyjnie), to napewno pomieszczeń nie dogrzeje, sukcesem będzie powiedzeć o grzejnikach "letnie" i to tylko tych najbliżej kotła.
Eksperymentować nikt ci nie zabroni. Grzanie grawitacją, to grzanie na wysokiej temperaturze (przy tych średnicach), a nie jest to dobre dla PEX-a.
Zaskoczyłeś mnie też wiarą w grawitacyjny obieg na podłogówce. Byłbyś pierwszy.

Poniżej moja propozycja zmian, odpuszczająca sobie tą grawitację. Zwróć uwagę głównie na wpięcie podłogówki, równolegle do pompy CO i za zaworem 4D. Wcześniej zasilanie wpiąłeś w mały obieg a powrót w duży. Obie pomy powinny mieć za sobą ZZ na wszelki wypadek (rozdzielnej pracy).
Przydadzą się też termometry poglądowe, bo szczegółów dorysowałeś na full, a termometrów nie widać.
Inaczej wepnij też powrót CWU. Lepiej jeżeli nie będą na siebie bezpośrednio wpadały (mogłoby to zakłócić grawitacyjny przepływ małego obiegu 4D).

Załączony plik  sch.JPG   82,33 KB   111 Ilość pobrań

Jeszcze krótkie pytanie na koniec. Masz wogóle ruszt awaryjny?

#4 REM80

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 28 styczeń 2012 - 19:25

Dziękuję z porady!
Schemat poprawiłem, a z ta grawitacją to zakładałem niepełne działanie na CO i CWU
na wypadek braku prądu ( tam gdzie się buduję wyłączenia prądu są częste i długotrwałe do 12h)
Kocioł to Żywiec Integra lux 28kW z rusztem awaryjnym i sterownikiem TECH ST42
Jeszcze na koniec pytanie: czy zawór 4drogowy 6/4'' wystarczy jeżeli z kotła wychodzi króciec 2''?
Pozdrawiam

Załączone pliki

  • Załączony plik  co cwu.pdf   36,46 KB   42 Ilość pobrań


#5 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 603 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 28 styczeń 2012 - 19:49

Wyświetl postUżytkownik REM80 dnia 28 styczeń 2012 - 19:25 napisał

Jeszcze na koniec pytanie: czy zawór 4drogowy 6/4'' wystarczy jeżeli z kotła wychodzi króciec 2''?
6/4 jest OK.
Na brak prądu wystarczy akumulator i przetwornica zasilająca wyłacznie pompę CO (na dłużej wystarczy). Do kotłowni i tak trzeba zejść i rozpalić awaryjnie, więc poprzełączać co trzeba można.

#6 REM80

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 28 styczeń 2012 - 20:07

Jeszcze jedno, na stronie KLIMOSZA znalazłem przykład układu mieszanego według którego przerobiłem wczesniejszy schemat.
Czy tez jest poprawny i czy nie lepszy od poprzedniego?

Załączone pliki



#7 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 603 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 28 styczeń 2012 - 20:32

Widzę różnicę wpięcia pdłogówki, która mi się nie podoba i kłóci się z założeniami funcji 4D w układzie. Nie po to podnosimy temperaturę powrotu kręcąc 4D, aby tuż przy wejściu kotła wpuszczać chłodną wodę wracającą z podłogi. Zakładając zasilanie na poziomie 35 sC, to na powrocie podłogówki masz 30. Trochę to dziwne.

#8 vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3271 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Małopolska

Napisano 28 styczeń 2012 - 20:48

Jest tu więcej takich kwiatków.
Aż dziw bierze, że "poważna" firma podpisuje sie pod tą bazgraniną.
Schemat słaby.

Pozdrawiam.
7NTXX
Raining Blood

#9 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 603 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 28 styczeń 2012 - 21:09

Że też was wszystkich trzeba za język ciągnąć!
Wypunktujesz mi te kwiatki?
Pomiń ZR na CO i ZB.

#10 vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3271 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Małopolska

Napisano 28 styczeń 2012 - 21:21

Brakuje tylko tej laski co "zagadkową noc" prowadzi :lol:
Oprócz tego co wymieniłeś zwróć uwagę np. na ZZ za pompą podłogówki. Mówi Ci to coś? ;)
7NTXX
Raining Blood

#11 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 603 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 28 styczeń 2012 - 21:44

Nie pisze się na taką "dyskusję". Albo masz uwagi do schematu i je podajesz albo uwag nie masz.
"Kwiatki" i "bazgranina" to nie uwagi, a żarcik.
I zacznij mówić twierdzeniami, nie pytaniami, chyba, że to jakiś casting do "zagadkowej nocy", czymkolwiek to jest.

#12 vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3271 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Małopolska

Napisano 29 styczeń 2012 - 11:15

To ja też się tak nie bawię.
Niech Kostrzewa się tłumaczy.
7NTXX
Raining Blood

#13 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 603 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 29 styczeń 2012 - 12:14

Wyświetl postUżytkownik REM80 dnia 28 styczeń 2012 - 20:07 napisał

Jeszcze jedno, na stronie KLIMOSZA znalazłem przykład układu mieszanego według którego przerobiłem wczesniejszy schemat.
Czy tez jest poprawny i czy nie lepszy od poprzedniego?
Dorzucam kilka uwag kosmetycznych do schematu.

Załączony plik  Propozycja.JPG   79,06 KB   64 Ilość pobrań

Kilka wyjaśnień:
1. Zawór różnicowy na układzie CO zbędny. Tak podpowiada mi doświadczenie ale jego montaż tragedią nie będzie. Tomasz też nie wierzył dopóki palca nie włożył.
2. Naczynie lepiej w tej mieszanej formie, gdzie pod naczyniem rozdzielasz RB i RW. Pomoże to w odprowadzaniu ewentualnej pary do górnej przestrzeni naczynia. Mało prawdopodobne aby przy tym kotle wodę zagotować i wcześniejsze wpięcie też generalnie jest OK.
3. Zawór bezpieczeństwa osobiście montuję na zasileniu i rurze bezpieczeństwa, co nie jest wymogiem. Jest to wg mnie miejsce lepsze pod tym względem, że w chwili uruchomienia ZB (gotowanie wody połączone z zamarznięciem naczynia np.) oddaje on nie tylko wodę ale i parę. Zamontowany na powrocie wyrzuca tylko wodę co szybko może zamienić układ w parowy. Zwróć uwagę aby sposób montażu ZB zapewniał jego "zalanie" wodą. Zamontowany w pionie gromadzi powietrze co nie jest chyba dobre chociaż instrukcje tego nie zabraniają (zakazuje się montażu w dół).
4. Zawór zwrotny pompy podłogowej przeniesiony na główny powrót tego obiegu aby zminimalizować ryzyko odwracania przepływu przez 3D gdy pompa podłogi stoi a CO pracuje.
5. Z belki rozdzielacza podłogowego dwie pętle biegną na piętro (chyba). To nie jest zbyt szczęśliwe rozwiązanie i nie wiem na ile zgadza się z twoim układem. Dla spokoju warto by było pomyśleć w takiej sytuacji o zapewnieniu dodatkowego odpowietrzenia powrotów tych pętli w miejscu, gdzie schodzą z piętra.
6. Można jeszcze pokombinować inne porowadzenie rury powrotnej małego obiegu, tak aby zminimalizować liczbę zakrętów. Nie rysowałem ponieważ nie wiem na ile odzwierciedla to twoją sytuację.

Chętnych zapraszam do wskazania reszty "kwiatków", które ja pominąłem.

#14 REM80

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 29 styczeń 2012 - 19:54

Poprawiony schemat wraz z rzutem kotłowni na rysunku
Z rozdzielacza podłogówki będą 3 pętle poniżej rozdzielacza i 3 powyżej (2 pętle o jakieś 1m, 1 pętla o 5m) odpowietrzenie tych pętli planuję na powrocie poprzez trójnik i wyprowadzenie rurą fi 16 do odpowietrznika który zabuduje na ścianie w pomieszczeniach w których będzie podłogówka. (1m powyżej pętli)
Proszę o sprawdzenie poprawności rozmieszczenia zaworów zwrotnych i kulowych oraz termometrów
Gdzie na zasilaniu zamontować zawór bezpieczeństwa?
Dziękuję i pozdrawiam!

Załączone pliki



#15 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 603 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 29 styczeń 2012 - 20:14

Obejście naczynia to troche inaczej. Patrz wyżej.
Zawór bezpieczeństwa tak jak narysowałeś jest OK.
Zawory zwrotne OK.
Pionowa rura rozdziału zasilenia za 4D wystarczy fi 28. fi 32 cenowo zabija i jest za duża. Dodatkowo na jej szczycie, tam gdzie jest kolano w kierunku pompy podłogowej, zamiast kolana załóż trójnik i na jego odejściu w górę zamontuj zwykły odpowietrznik ręczny. Przyda się gdy będziesz czyścił filtry, łatwo i skutecznie usuniesz powietrze jakie się wtedy do układu dostaje.
Brakuje mi jeszcze termometru za pompą podłogówki.

Jeżeli do zbiornika CWU rura zasilania będzie schodziła w dół, to w tym miejscu daj automat.

Użytkownik kiminero edytował ten post 29 styczeń 2012 - 20:21


#16 Jjaarek

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 30 styczeń 2012 - 13:01

Witam!
A ja mam takie pytanie. Czy zawór zwrotny na odcinku zasilania bojlera zablokuje podbieranie z niego cieplej wody? Zawór różnicowy nie przepuści obiegu wody? Czy wystapi ten problem?

#17 kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 603 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 30 styczeń 2012 - 14:16

Podejrzewam, że chodzi ci możliwość kontynuowanie procesu rozgrzewania boilera nawet gdy czujnik CWU wykryje docelową temperatur wody w zasobniku i pompę CWU wyłączy. Jest to możliwe. Zależy od średnic na jakich podłączony będzie boiler, odległości jego montażu od kotła, stopnia otwarcia 4D a również parametrów przepływu na pompie CO. Czasem zdarza się, że silna pompa CO nie tylko zapobiega obiegowi grawitacyjnemu na boilerze ale nawet go odwraca. Dlatego ZZ jest niezbędny.

Chcąc mieć pewność, że tego typu efekt nie będzie miał miejsca, należy zamiast ZR wstawić zwykły zawór odcinający i go zamknąć. Gdy przyjdzie ochota grzać grawitacyjnie to pompa OFF i zawór do otwarcia.

Każdy wybór ma określone konsekwencje. Rozwiązań idealnych nie ma. ZR może np. spowodować ww. efekt, ale może też uchronić kocioprzed zagotowaniem gdy braknie prądu.

Wszystkich scenariuszy nie przewidzisz, wszystkiego nie pogodzisz. Najważniejsza jest świadomość jak twój układ funkcjonuje w danych warunkach i jak niepożądanym efektom przeciwdziałać, czego się spodziwać.

#18 Jjaarek

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 30 styczeń 2012 - 19:07

To może lepiej zamontować ZZ już za pompą i ZR na rurze do bojlera, efekt będzie i pompa CO nie będzie wychładzać bojlera(może podbierać ciepłą wodę i go ochładzać)Chyba że ZZ w tym miejscu też temu zapobiegnie?






Podobne tematy Ukryj

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie

MarcinKlann : (16 luty 2012 - 18:53) halo
charls8 : (16 luty 2012 - 19:21) Witam wszystkich forumowiczow jestem nowy na tym forum zamierzam kupic piec o powierzchni grzenej 2,5m kwadratowego i mam ogromny dylemat odnosnie zakupu nabardziej interesuje mnie piec dolnego spalania nie wiem jakiej firmy prosze o wasza pomoc wasze porady aki piec bylby nalepszym rozwiazaniem dla mnie zamierzam palic weglem, drewnem, odpadami drewna chcialbym zeby piec mial dmuchawe z komputerem prosze o po0moc czekam na wasze odpowiedzi
Meci : (16 luty 2012 - 23:18) Witam, proszę o podpowiedź bo aż się boję. A mianowicie ostatnio chciałam dopuścić wodę do Co a mogło być przymarznięte. I w pewnym momencie coś szczeliło i wyciekła woda ale nie tylko rurą przelewową tylko też gdzieś pod zbiornikiem wzbiorczym, CO mogło się stać???
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Mareko1 : (17 luty 2012 - 12:43) zapodales za duze cisnienie do ukladu i strzelilo
AB45 : (17 luty 2012 - 13:41) Witam,proszę o popdowiedz jak ustawic pompę,w tej chiwli pracuje na "3",czy może zmniejszając obieg ilość spalanego węgla będzie mniejsza?
Meci : (17 luty 2012 - 15:59) oki ale co teraz czy został uszkodzony zbiornik??
grzes1322 : (17 luty 2012 - 18:32) Witam mam pompe rothenberger rp 50 i ruszajac weżem skacze ćisnienie na zegarze, co może byc przyczyną?
Pientaszek : (17 luty 2012 - 20:22) może ktoś wie? http://forum.info-og...on&topicID=9372
ena : (18 luty 2012 - 20:17) Ma ktoś sterownik SP 08 2P ? Potrzebuję porady.
jeziorko77 : (18 luty 2012 - 22:40) Witam czy mozna uzyc zamiast pompy cyrkulacyjnej pompy obiegowej do cyrkulacji wody przy zbiorniku c.w.u. Jaki dobrac zawór zwrotny na rurze powotnej ze zbiornika c.w.u. Pozdrawiam iczekam na poradę
darecki2308 : (19 luty 2012 - 12:41) jeziorko77 witaj a po co ci zawór zwrotny na powrocie z c.w.u
darecki2308 : (19 luty 2012 - 12:41) nie wystarczy ci na zasilaniu c.w.u ?]
gwiazdor : (20 luty 2012 - 16:56) witam ,jak mam dołaczyć i wysłać nowy temat na foru?
gwiazdor : (20 luty 2012 - 16:57) jak mam dołaczyć i wysłać nowy temat na forum
iskial : (20 luty 2012 - 17:53) witam mam problem czy ktoś może mi pomóc kupiłam piec defro duo 25 kw nowa linia i nie wiem jak go ustawić aby niedużo spalał ekogroszek mam sprawdzony
jjj123 : (21 luty 2012 - 14:17) witam wszystkich mam zamiar przerobic stara instalacje co i potrzebuje pare schematów
aneczka29 : (21 luty 2012 - 14:44) Futura Econo mini problem z ustawieniem
brokers : (21 luty 2012 - 19:31) reco 30kw duze spalanie ok 50kg na dobe
Redd : (21 luty 2012 - 21:38) automatyk prosze odezwij się jak jesteś
malibu1 : (22 luty 2012 - 15:20) zawory 3d