Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Za Goraco W Domu - Za Duzy Piec?


selius

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

Posiadam piec z podajnikiem slimakowym firmy Konstal o mocy 17 kw z regulatorem Titanic i wydaje mi sie ze jest za duzej mocy co do mojego domu.

 

Dom szkieletowy o pow. 110 m2 b.dobrze ocieplony

 

Temperatura zadana na piecu 55 C - w domu 25 C, nie da sie wytrzymac

Temperatura zadana na piecu 40 C - w domu 22 C, jeszcze troche za goraco.

 

Dodam ze nie mam niestety zaworu 3 -4 droznego, a na grzejnikach zamontowane zwykle zawory

 

Wiem ze nie mozna ustawiac tem na piecu ponizej 55 C bo to szkodzi, ale przy takiej tem w domu nie da sie mieszkac, wiec moje pytanie brzmi co najlepiej i najtaniej zrobic w mojej instalacji aby moc obnizyc tem w domu?

 

1) dodac regulator pokojowy? Jesli tak to jaki do mojego sterownika Titanic?

2) dodac zawor mieszajacy 3 drogowy?

3) dodac zawor mieszajacy typu esbe 55?

4) dodac na grzejniki zamiast zwyklych zaworow, zawory termostatyczne?

 

Moze polecicie cos innego?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przy takiej powierzchni i konstrukcji domu to 12KW by wystarczyl i to spokojnie razem z zapasem na grzanie CWU zatem tak masz za duży kociołek.

najszybciej możesz zaradzić montując zawór 3d- uchroni to kocioł przed wytrącaniem się kondensatu jak zaczniesz obniżać temperaturę oraz dom przed przegrzaniem.

Nie musisz kupować jakiegoś super hiper z fajerwerkami wystarczy zwykły ręcznie sterowany- koszt około 200zł + montaż i kłpot z głowy. termostaty też dobre rozwiązanie ale drożej wyjdą .

to zdanie użytkownika a nie instalatora czy sprzedawcy- mie musisz się z nim zgadzać

życzę udanego wyboru

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam podobną powierzchnię i kocioł 14 kW daje radę z zapasem mocy jeszcze. I dom nieocieplony z lat 70. ubiegłego wieku. mam zawór trzydrożny, bo bez niego raz, że spala się szybko zasyp, to dwa - jest za gorąco w domu, bo ile na kotle, tyle na grzejnikach. Reguluję sobie i na kotle mam stałe 60 stopni, do 70 nawet, a na grzejniki podawane 45 - 60, zależy od pory dnia. Zawór kupisz za 150 zł, ale z montażem to wyjdzie więcej bo trzeba przerobić zasilanie i wpiąć zawór mieszający między powrót a zasilanie grzejników, zresztą instalator będzie wiedział co i jak. Regulator pokojowy dobra rzecz, jak się zdecydujesz to na pewno taniej wyjdzie przeróbka teraz wszystko razem niż na raty dokładanie rzeczy. Sam nie mam tego sterownika pokojowego i nie narzekam, 3D bardzo ułatwia obsługę i pomaga zaoszczędzić na opale. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli zdecydujesz się na przeróbkę to zamontuj sobie czterodrogowy bo w trójdrogowym w zależności od zamontowania masz albo ochronę powrotu do kotła albo ochronę przed wysoką temperaturą zasilanie instalacji , co zaś tyczy się większego spalania to nie zaobserwowałem u siebie takiej sytuacji B)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam trzydrogowy i do powrotu kotła jest wpięty powrót z cwu, jeśli na grzejniki podaję 45 stopni to na cwu idzie więcej i powrót jest dogrzewany przez obwód cwu. Czrterodrogowy lepszy teoretycznie ale to zalezy od przypadku, mój instalator polecił 3D a to dobry fachowiec. Spalanie z zaworem nawet spadnie mimo podniesienia temepratury. I najlepiej powyżej 60 stopni ustaw.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mlodzieniec - a moglbys mi rozrysowac tak na szybko schemat jak u Ciebie wyglada wpiecie zaworu 3d?

Mam cwu podlaczone na jednej pompce z grzejnikami i dlatego mysle jak wpiac zawor 3d aby na cwu szla wieksza temperatura niz na grzejniki.

 

W tym roku bede robil kominek z DGP i zastanawiam sie czy lepszym rozwiazaniem nie beda zawory termostatyczne na grzejniki? W tedy moglbym sterowac tem w kazdym pomieszczeniu, tylko czy takie zawory termostatyczne zastapia zawor 3d?

 

Na dole mam 4 grzejniki aluminiowe, w lazience 1 drabinke i na calym parterze podlogowke,

na gorze zas 5 grzejnikow aluminiowych

 

Zawory termostatyczne dal bym na 9 grzejnikow, a jeden grzejnik bym zostawi na zwykym zaworze jak jest.

 

Co o tym myslicie? Ma to sens?

 

 

Moglby ktos uzasadnic dlaczego z zaworem 3 - 4 droznym spadnie spalanie? Bo nie moge za bardzo tego zrozumiec.

 

Z gory dzieki

Edytowane przez selius
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moglby ktos uzasadnic dlaczego z zaworem 3 - 4 droznym spadnie spalanie? Bo nie moge za bardzo tego zrozumiec.

Na kotle będziesz trzymał temperaturę wody np 55 stopni, a na grzejniki zawór 4D będzie puszczał wodę o temperaturze 55 stopni ale małym strumyczkiem a nie rzeką jak to robisz w tej chwili.

Po zastosowaniu regulatora temperatury wody na grzejniki sterującego zaworem 4D na grzejniki bedziesz puszczał wodę o temperaturze (np. 45 stopni) takiej aby w domu było nie za ciepło i nie za zimno. Jak to będzie regulator pogodowy to temperatura wody na grzejniki będzie zmieniana w zależności od temperatury otoczenia.

 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu 4D zamiast 3D.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z zaworem 4 D będziesz miał w domu trochę mniejszą temperaturę bo taką preferujesz np 20 C co jest o 5 C mniej niż przy Twoich 55 na piecu,więc straty na zewnątrz mniejsze ,przez wentylację do niższej temperatury nagrzewasz napływające zimne powietrze ,przez okna niższa emisja, przez ściany ,stropy.Wkładasz więcej energi w utrzymanie wyższej temperatury na piecu ale ona i tak zostaje wewnątrz mieszkania ,a pozatym w wyższej temperaturze spalania mamy większą sprawność pieca.To by było na tyle może ktoś doda więcej.poz Hermogenes

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprobuje zrobic jak pisze tim123 czyli przykrecic zaworami kulowymi grzejniki, a na piecu ustawie te 55 C.

Pozdrawiam

 

Dorzucę tylko, że temp na kotle nie ma nic wspólnego z oszczędnością, czy jej brakiem. Ja trzymam zadaną 68 - słownie sześćdziesiąt ociem - i spalam w granicach 16,5 - 18,5 kg na dobę przy obecnej pogodzie - teraz za oknem u mnie -18 stC. Wysoka temperatura pracy kotła jest dla niego najzdrowsza, w nie wpływa na spalanie w sensie ilości. Spalisz tyle węgla ille potrzebuje energii Twój dom i nie więcej, nie mniej. Nie cuduj z tymi temp poniżej pięćdziesięciu, bo zniszczysz kocioł. Usta temp wysoką - pod 70 i załóż zawór mieszający 4d i będzie to zdrowsze tak dla kotła, jak dla całej instalacji.

 

To mit jakiś - głęboko zakorzeniony - że wysoka temp na kotle równa się wysokie spalanie. To jest bzdura.

 

pozdrawiam

Robert G.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na kotle będziesz trzymał temperaturę wody np 55 stopni, a na grzejniki zawór 4D będzie puszczał wodę o temperaturze 55 stopni ale małym strumyczkiem a nie rzeką jak to robisz w tej chwili.

Po zastosowaniu regulatora temperatury wody na grzejniki sterującego zaworem 4D na grzejniki bedziesz puszczał wodę o temperaturze (np. 45 stopni) takiej aby w domu było nie za ciepło i nie za zimno. Jak to będzie regulator pogodowy to temperatura wody na grzejniki będzie zmieniana w zależności od temperatury otoczenia.

 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu 4D zamiast 3D.

zawór mieszający nie zmienia przepływu (strumienia) wody tylko jej temperaturę ,mieszając ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powracającą z grzejników.owszem, aby zmniejszyć temp. na grzejnikach zawór przymyka zasilanie ale jednocześnie otwiera powrót powodując podmieszanie.jest to tzw. regulacja jakościowa a nie ilościowa.czy on zmniejsza spalanie ? nie wiem. opinie sa różne, na pewno utrzymywanie wyższej temp. na kotle jest dla niego zdrowsze a dzięki zaworowi nie mamy sauny w mieszkaniu..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobilem test z wyzsza temperatura na piecu i z przykreconymi grzejnikami i jak narazie z tego co zauwazylem idzie 2 razy wiecej opalu ;/ Moze cos zle robie? Tem w domu 19-20 stopni, wiec nawet o 1 C mniejsza niz wczesniej.

Czy napewno wyzsza tem na piecu nie ma nic wspolnego z wiekszym spalaniem? Moze za duze straty kominowe?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam u Siebie zawór 3d na piecu 68 trzyma się ok 80 na dom idzie ok 45st :) spalanie miałem większe przy temperaturze na piecu 55. Chodzi o to że im wyższa temperatura na piecu tym mniej potrzeba tej wody do podgrzania zasilania do zadanej temperatury. Przykład piec 55st zawór otwarty ok 70% temp kotła 68 zawór otwarty ok 35%. Jak widać mniej otwarty zawór = mniej wody wyciąga z kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.