Pogodowka +Pokojowka ?
#1
Napisano 24 styczeń 2012 - 20:17
czy ustawic takie krzywe grzewcze zeby praktycznie utrzymywac mozliwie zadana temperature w pokoju bez "ingerencji"sterownika pokojowego czy moze lepiej zawyzyc temp. krzywej i grzac mocniejsza temperatura a nastepnie po zalaczeniu sterownika pokojowego obnizac temperature wody np o 15 st i przechodzic w stan podtrzymania wydaje mi sie ze ten sposob jest oszczedniejszy bardzo prosze o wasze sugestie i doswiadczenia z takim sterowaniem.
Dziekuje pozdrawiam i czekam na podpowiedzi...
#2
Napisano 24 styczeń 2012 - 20:25
Najfajniej jest moim zdaniem jak pogodówka sama sobie poradzi, tylko wątpię, że Ci się to uda ustawic.
W zasadzie, to pokojówka jest tylko po to, żeby skorygować to, czego się nie udało ustawić na krzywej grzewczej (bo, powtórzę, moim zdaniem się nie da).
Duża histereza sterownika pokojowego rozwala zupełnie ten system, nie wiem jaką masz.
Osobiście starałbym się tak ustawić, żeby było w miarę blisko krzywej grzewczej z niewielką ingerencją w temp. czynnik (np. 5 a nie 15).
Pozdrawiam.
Raining Blood
#3
Napisano 25 styczeń 2012 - 08:58
Użytkownik keradP dnia 24 styczeń 2012 - 20:17 napisał
czy ustawic takie krzywe grzewcze zeby praktycznie utrzymywac mozliwie zadana temperature w pokoju bez "ingerencji"sterownika pokojowego czy moze lepiej zawyzyc temp. krzywej i grzac mocniejsza temperatura a nastepnie po zalaczeniu sterownika pokojowego obnizac temperature wody np o 15 st i przechodzic w stan podtrzymania wydaje mi sie ze ten sposob jest oszczedniejszy bardzo prosze o wasze sugestie i doswiadczenia z takim sterowaniem.
Dziekuje pozdrawiam i czekam na podpowiedzi...
Oczywiście, że lepiej szybko nagrzać i wyłączyć grzanie (stan podtrzymania) - a tym bardziej w nocy
Jeżeli grzejesz cały czas to piec się bardzo często załącza (szybko się schładza) co powoduje większe spalanie.
Z termostatem pokojowym piec potrafi bardzo długo stać w podtrzymaniu - oszczędność ok. 30%
Ja ustawiłem sobie pokojówkę w nocy na 21 w dzień 22,4
Gdy temp. spada do 22st włącza się grzanie na 15-20 min do temp 22,4 a potem przechodzi w stan podtrzymania na 2-3 godz. (w podtrzymaniu mam ustawioną temp. na piecu na 58 st a w grzaniu według krzywej - ale min. 65 st)
U mnie 15KW przy 100m2 (ocieplenie ścian styropian 15cm, dach. 25cm wełna) temp. zew. ok.0 st.C w domu 22,4 st. + ciepła woda - spala 10kg/24h
Użytkownik pio11oip edytował ten post 25 styczeń 2012 - 09:03
#4
Napisano 25 styczeń 2012 - 09:25
Ludzie nie piszczcie bzdur o waszym spalaniu na forach, bo tylko wprowadzacie zamęt tym, którzy faktycznie oczekują pomocy a z siebie robicie idiotów. Naprawdę nie wiem co was do tego nakręca. Jeżeli macie kompleksy to udajcie się do psycholga, na forum zajmujemy się czymś innym niż wysłuchiwaniem frustratów.
#5
Napisano 25 styczeń 2012 - 12:46
Nie mam bujnej wyobraźni - jak nie masz pojęcia o paleniu to się nie wypowiadaj.
Przy piecu 15KW i 100m2 oraz dobrze ocieplonym domu (podłoga 20cm, sciany 15cm, dach 25cm) jest to normalne spalanie - oczywiście przy temp. zew. 0 st.
Zapomniałem dodać jeszcze o wentylacji mech. (rekuperator).
Więc nie mierz wszystkich swoją miarą - jak ociepliłeś dom 10cm i podłogę 5cm do tego masz 150-200m2 i piec 25KW to może ci pali 25-50kg/24h
#6
Napisano 25 styczeń 2012 - 14:38
Użytkownik pio11oip dnia 25 styczeń 2012 - 12:46 napisał
Zapomniałem dodać jeszcze o wentylacji mech. (rekuperator).
Sprawdzałeś to, czy tylko patrzyłeś jak często się kocioł załącza?
Pozdrawiam.
Raining Blood
#7
Napisano 25 styczeń 2012 - 15:10
Sposób podawania jest bardzo ważny.
Jak dasz za małą moc (pozornie podaje mniej paliwa) ale piec dłużej się nagrzewa lub nie daje rady dojść do zadanej temp. co skutkuje większym zużyciem.
Przy max mocy piec osiąga żądaną temp. w ok 10-15 min
#8
Napisano 25 styczeń 2012 - 15:43
Kolega termostat pokojowy ma, chodzi o to jak go wykorzystać.
A te 30% oszczędności to chyba wyczytałeś z jakiejś reklamy, dopóki nie sprawdzisz, to lepiej się nie chwal
Raining Blood
#9
Napisano 25 styczeń 2012 - 15:44
Pojemność wodna kotła Ling-15 zależnie od typu 55-60 ltr.
Spalanie przy mocy nominalnej ( takiej używasz ) to 2,8 kg/h
Około 15 min nagrzewania kotła do temp, zadanej lub minimalnej zależnie od krzywej pogodowej.
Jeżeli kocioł pracuje tylko 6h na dobę to 6 x 2,8 = 16,8 i to w idealnych fabrycznych testowych warunkach na czyściutkim kotle.
Taka jest niestety najprostsza matematyka, gdzie nie bawimy się jeszcze w sprawność układu CO i tym podobne parametry.
Ocieplenie domu to niestety jeszcze nie wszystko, aczkolwiek na pewno przynosi oszczędności. Sam kocioł aby utrzymać temp. dyżurną też musi ogrzewać te swoje 55-60 ltr wody + mały obieg kotłowy i na to też zużywa paliwo. to tyle Pozdrawiam.
#10
Napisano 25 styczeń 2012 - 16:07
Urzywam drugi sezn sterowania pogodoweg wraz ze sterownikiem pokjowym. Nie miałem większych peoblemów z ustawieniem właściwej współpracy.Pogodówka pilnuje właściwej temp CO za zaworem mieszającym, w razie wzrostu zapotrzebowania mieszacz uchyla się bardziej, a sterownik podnosi temp. dyżurną kotła. Po osiągnięciu ustawionej na sterowniku pokojowym zadanej temp. pomieszczeń następuje obniżenie temp. cieczy w układzie CO o np 25 procent. I tylko to obniżenie musisz doświadczalnie dobrać do swojego domu. Ideałem bylo by gdy temp. pomieszczeń będzie utrzymywana na zadanym poziomie przy pracy z obniżeniem CO. Drugi sposób w starszych sterownikach kotłów CO to blokada pracy pompy obiegowej, do czasu ponownego spadku temp. poniżej zadanej na sterowniku pokojowym. Ale wtym wypadku komfort cieplny domu marny (raz grzejniki gorące, raz zimne ). Pamiętaj, że sterowanie pokojowe dotyczy tylko układu zasilania CO w domu, a sam kocioł utrzymuje stale zadaną temp w stosunku do wybranej przez ciebie krzywej grzewczej. Pozdrawiam.
#11
Napisano 25 styczeń 2012 - 19:04
Użytkownik rudzik dnia 25 styczeń 2012 - 16:07 napisał
Zauważyłem, że ciepłota grzejników niewiele daje. Przy pewnej temperaturze pomieszczenia (na dole histerezy gdy za duża) i tak jest nieprzyjemnie.
Zapewne zależy to od budowy domu (wentylacja, ocieplenie od dołu itp).
Zwróćcie na to uwagę.
Raining Blood
#12
Napisano 25 styczeń 2012 - 20:05
Natomiast sory "pio 11" spalanie rzedu 10 kilo/24 dla mnie to bajka nawet w 100m domu ja mam 240 m i przy temp+ 5/-3 spalam ok 25/dobe i uwazam ze to nie najgorzej temp w domu 22C
#13
Napisano 25 styczeń 2012 - 21:50
#14
Napisano 25 styczeń 2012 - 22:01
#15
Napisano 25 styczeń 2012 - 22:06
#16
Napisano 26 styczeń 2012 - 13:40
Nawet się cieszę, że frustraci zmienili forum. Super rzeczy można wyczytać. Temp. W domu 24 stopnie i przez sezon (6msc) zużyte 1795 kg opału. Ciekawe jak to tak dokładnie poważył dokładność do pięciu kg ho-ho.Wychodzi, że ich kotły pracują po 3,5 h/24. W takim razie mam dla nich info:
:jesteście i tak frajerzy trzeba było założyć ogrzewanie elektryczne i nie babrać się w węglu i popiele przy tak krótkim czasie potrzebnym na ogrzanie waszych świetnie ocieplonych chatek . Nocna taryfka, prztyczek elektryczek, 24 stopieńki w domciu przez całą dobę, ubrać białą koszulkę i krawacik i i do klubokawiarni, a nie bawić się w kotłowni w aptekarza. A koszty ogrzewanka pewnie podobne.
Sorki, że obok tematu.
#17
Napisano 26 styczeń 2012 - 16:09
Poradnik Jak Palić w Kotle z Podajnikiem Tłokowym
Link do pobrania poradnika > POPRAWIONA WERSJA!! http://www.multiupload.com/Q2PGLHCCKU
#18
Napisano 26 styczeń 2012 - 18:01
ChuckM - na tak postawione pytanie nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć bo jak dla mnie główną zaleta korzystania z regulatora pokojowego jest lepsza możliwość doprecyzowania komfortowej temperatury w domu takiej i wtedy kiedy ją potrzebujemy.
#19
Napisano 26 styczeń 2012 - 20:22
#20
Napisano 27 styczeń 2012 - 10:41
Sterownik Economic PREMIUM
Zawór 4D z siłownikiem ESBE
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
|---|---|---|---|---|---|
Vaillant/pogodowka |
Inne tematy o kotłach i piecach | seba206 |
|
|
|
Ciągła Praca Kotła+Głowice Termostatyczne+Pogodówka |
Instalacje CO i CWU | mistalova |
|
|
|
Co Daje Pogodówka?? |
Inne tematy o kotłach i piecach | Mergiel |
|
|
|