Pompa Do Solarów


9 odpowiedzi w tym temacie

#1 slawik

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 19 styczeń 2012 - 22:39

Witam wszystkich. Mam pytanie czy pompa obiegowa HEL WITA U55 nadaje się do instalacji solarnej, oraz czy da się elektronicznie sterować jej obrotami. Posiadam sterownik SOLARCOMP 912 a ten tak współpracuje z pompą. Dodam jeszcze, że posiadam dwie panele solarne posadowione na gruncie.

#2 Marek

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 747 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Rzeszów

Napisano 20 styczeń 2012 - 09:34

Wyświetl postUżytkownik slawik dnia 19 styczeń 2012 - 22:39 napisał

Mam pytanie czy pompa obiegowa HEL WITA U55 nadaje się do instalacji solarnej,
NADA SIE

Cytat

czy da się elektronicznie sterować jej obrotami.
jakia regulacja napieciowa czy czestotliwosciowa ?
Posiadam sterownik SOLARCOMP 912 a ten tak współpracuje z pompą.

Cytat

Dodam jeszcze, że posiadam dwie panele solarne posadowione na gruncie.
dodam jeszcze ze sie nienada

#3 slawik

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 20 styczeń 2012 - 12:38

Które pompy nadają się wobec tego do tego sterownika. W instrukcji jest podane, że wyjście przez triak.

#4 bachus

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 105 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Gdańsk

Napisano 21 styczeń 2012 - 22:30

Wyświetl postUżytkownik Marek dnia 20 styczeń 2012 - 09:34 napisał


dodam jeszcze ze sie nienada
Witam.
A to dla czego sądzisz, że się nienada. Myślę, że każda obiegówka nada się do instalacji solarnej byle by pokonała opory przepływu. Ta jak najbardziej się nada.
pozdrawiam.
Witold
na stronie www.słoneczny.com.pl niestrudzenie tropię mity o kolektorach

#5 Marek

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 747 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Rzeszów

Napisano 21 styczeń 2012 - 23:10

Wyświetl postUżytkownik bachus dnia 21 styczeń 2012 - 22:30 napisał

Witam.
A to dla czego sądzisz, że się nienada. Myślę, że każda obiegówka nada się do instalacji solarnej byle by pokonała opory przepływu.
dlatego ze
Dodam jeszcze, że posiadam dwie panele solarne posadowione na gruncie.

ale generalnie na poczatku było nada sie
a ja dodam ze nie kazda obiegowa, sa tez takie które sa poprosu za duze
UP 50-120 to tez obiegowa

ale TY Witoldzie jako stary wyjadacz zapewne wiesz dokładnie o czym mówie
natomiast inne zółtodzioby pomysla ze bedzie co kolwiek

Użytkownik Marek edytował ten post 21 styczeń 2012 - 23:12


#6 slawik

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 22 styczeń 2012 - 20:58

Mam pytanie do pana Marka . Więc z tego powodu, że solary są na gruncie pompa powinna mieć mniejszą wysokość podnoszenia? Zbiornik jest zamontowany w piwnicy, a różnica wysokości między nim a szczytem kolektorów to 3m.

Użytkownik slawik edytował ten post 22 styczeń 2012 - 21:19


#7 skąpiec

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 71 postów

Napisano 22 styczeń 2012 - 21:03

Na triaku jest regulacja napięciowa

#8 bachus

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 105 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Gdańsk

Napisano 28 styczeń 2012 - 20:42

Wyświetl postUżytkownik skąpiec dnia 22 styczeń 2012 - 21:03 napisał

Na triaku jest regulacja napięciowa
Oj chyba nie, wycinana jest część sinusoidy
Witold
na stronie www.słoneczny.com.pl niestrudzenie tropię mity o kolektorach

#9 tomar

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 72 postów

Napisano 02 luty 2012 - 19:26

nie znalazłem w opisie regulatora o sposobie regulacji wydajnością pompy.

jeśli jest to regulacja "impulsowa poprzez zmianę wypełnienia przy podawaniu pełnego napięcia" to taka regulacja może obsługiwać każdą standardowa pompę ( nie elektroniczną )
Z tego co wiem to regulacja triakiem tak działa ( pompa nie potrzebuje idealnej sinusoidy tak jak układy elektroniczne ) można sprawdzić u producenta pompy.

#10 bachus

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 105 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Gdańsk

Napisano 04 luty 2012 - 17:11

Witam.
To zależy co masz na myśli mówiąc o pompie elektronicznej, wszak pompa to głównie silnik. Natomiast zwróć uwagą, że w pompach to głównie silniki indukcyjne, które można również sterować obrotami w sposób płynny. Ale! aby było to sterowanie zgodne ze sztuką to można tylko zrobić to poprzez zmianę częstotliwości. Do tego służą takie urządzenia jak falowniki a te z kolei są jednak drogie i do takich małych pompek za drogie. W elektronikach solarnych robi się to trochę na około, tak jak wspomniałeś na zasadzie zmiany wypełnienia sinusoidy (ja to nazwałem wycięcia jej części ). Ale to ma również swoje skutki nie pożądane. Wycinając sinusoidę można zejść obrotami z góry w dół, natomiast rozpędzenie pompy od najmniejszych do największych obrotów jest nie możliwe. Ale i z tym również sobie poradzono obchodząc to na około.
W instalacji solarnej sprowadza się to do zmiany przepływu. Można to rozwiązać w jeszcze jeden bardziej prosty sposób ( niektórzy producenci elektroniki zaczynają go stosować), czysto impulsowy. Czyli pompa się włącza na krótki czas (1/2sek) i przez np. 2 sekundy stoi. Po przez różną kombinację " przestojów i pracy") uzyskujemy zmienny przepływ glikolu w instalacji.
pozdrawiam.
Witold
na stronie www.słoneczny.com.pl niestrudzenie tropię mity o kolektorach






Podobne tematy Ukryj

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie

miraskl : (02 kwiecień 2012 - 10:47) Witam wszystkich użytkowników mam problem z zapowietrzaniem się pieca logica mam zamontowaną instalację przez ekipę gdzie kupiłem piec jest to układ zamknięty, problem polega na tym że gdy ustawię zawór mieszający na małą przapustowość to po jakimś czasie gdy przepustowość zwiększę to z pieca wydostaję się powietrze słychać przelewanie wody ,niema nigdzie wycieku grzejniki grzeją normalnie cwu też mam zamątowane odpowietrzniki automatyczne trwa to już od roku za każdym razem jak wypuszczę powietrze z pieca po jakimś czasie to się powtarza jeśli mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć był bym wdzięczny.
ArekKafarek : (02 kwiecień 2012 - 11:02) Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek
kociołsam : (03 kwiecień 2012 - 14:57) pompa
priwas : (03 kwiecień 2012 - 19:08) Witam,posiadam piec GRAMPAL 15kw.Mój problem to;opalam peletem i miga mi wyświetlacz z powiadomieniem o przegrzaniu podajnika.Proszę o pomoc ,co jest nie tak
eSz : (03 kwiecień 2012 - 22:44) zerknij czy jakimś przypadkiem nie spadł Ci żar do popielnika:>
komnino : (05 kwiecień 2012 - 07:28) górne zasilanie
jendrula : (05 kwiecień 2012 - 12:21) mam prośbę może ktoś miał doczynienia ze sterownikiem pieca ;LOGON;
stan10 : (07 kwiecień 2012 - 17:58) vaillant
rob576 : (08 kwiecień 2012 - 07:38) Witam.Mam prośbę o jakiś dobry schemat podłączenia pieca z podajnikiem i pieca gazowego plus zasobnik
Maks12 : (10 kwiecień 2012 - 17:30) Witam wszystkich. Kończę budowę domu i na dniach po odbiorze instalacji elektrycznej przystepuję do tynkowania i montażu instalacji co i cwu. Proszę o poradę i może przesłanie prostego schematu instalacji co i cwu. Budynek nie jest podpiwniczony, na parterze jest 7 pomieszczeń do ogrzania (100m²) a na piętrze 4 (60m²). Parter planuję wykonać w systemie wymuszonym (najlepiej rury puszczone w podłodze) a piętro w systemie grawitacyjno wymuszonym tak aby w przypadku braku prądu mogło pracować grawitacyjnie. Proszę o podpowiedź i informację czy taka instalacja ma szansę zadziałać. Przepraszam za nie fachowy język ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chcę się co nie co dowiedzieć przed rozmową z wykonawcą. Serdecznie Pozdrawiam
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:21) witam moze ktorys z fachofcow pomoze nie dziala podlogowka gdze blad; parter piwnica instalacja istniejaca poddasze nowe, kociol moderator paliwostale,instalacja grawitacyjna system otwarty, pompa grundfos na powrocie+ zawor roznicowy ,rury do rozdzielacza 1cal zawor 3d nazasilaniu rozdzielacza podlogowki ok250mb [podczas prob odciety parter woda tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacje[attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png]
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:22) tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacjeZałączona grafika: Bez tytułu.png
pawel760805 : (15 kwiecień 2012 - 13:12) pawel760805 ;witam może ktoś podpowie jak spiąć kominek z płaszczem do co w układzie otwartym wszystko na jednym poziomie może jakiś prosty schemat ktoś przedstawi
andonik : (22 kwiecień 2012 - 12:37) jestem w trakcie budowy instalacji c.o. zasilanej z piecem stałopalnym . W ukladzie będą 2 obiegi grzejnikowe, obieg podlogówki (7 pętli (ok 600mb pex 16)) i bojler 140l. mam problem z doborem zaworu 3d, który bedzie mieszał wodę do obiegu podlogowego. Polecono mi zawór ESAB VTA372 ( nastawa 20- 43) . Zastanawiam się czy ten zawór będzie odpowiednio działał , gdy w obiegu będzie temp. ok. 60- 70 sC. Z opisu tego zaworu wiem, że tylko wejscie ciepłej wody do zaworu jest regulowane, i tu mam zgzyz, jeżeli temp. na wejciu do zaworu będzie 60 sC to czy nie będzie on stale zamknięty ? i do podłogówki nie będzie doplywała woda. Proszę o pomoc!!!
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:46) Jeżeli to jest zawór termostatyczny to aby uzyskać zadaną przez ciebie temp. to będzie resztę pobierał zimnej aby uzyskać to co mu zadałeś
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:48) pawel760805 Ja to mam spęte przez bufor. Jak palę to zbieram całe ciepło do bufora a potem następuje rozdział na grzejniki i podłogówkę
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:51) jendrula zobacz ten sterownik może ci będzie odpowiadał http://ecoal.pl/?pd=faq
wishen : (30 kwiecień 2012 - 13:13) wishen.
Mam na zbyciu dwa zbiorniki- 6-letnie używane do oleju opałowego 1000l firmy Roth oraz podgrzewacz c.w.u jednowężownicowy 160l firmy Viessman także 6-letni używany.
Kujawsko-pomorskie-Ewentualny kontakt 504222277.
byk : (04 maj 2012 - 20:24) witam do jakiego poziomu napelniamy zbiorniczek wyrownawczy w centralnym ogrzewaniu ?
alex75 : (10 maj 2012 - 14:56) Witam posiadam piec weglowy uniwersalny z sterownikiem dwuletni ale duzo wyjeżdzam chce zalożyć kocioł gazowy kondensacyjny czy mógłby mi ktoś podesłać projekt podłączenia obu piecy z g ory dziękuje