Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Regulator Pokojowy Do Pieca Sas Nwt17


macgiver

Rekomendowane odpowiedzi

posiadam piec sas nwt 17 ze sterownikiem TECH ST-32 .Jest tam wyjście na regulator pokojowy chciałbym zamontować taki regulator tylko jaki ? może ktoś posiada taki regulator i może coś doradzić ? mam jeszcze takie pytanie czy ten regulator w przypadku uzyskania temp. zadanej w domu np. 23 stopnie wyłączy pompki C.O i w tym momencie piec będzie w stanie potrzymania a mianowice jeżeli spadnie temp w domu to załączy pompki co

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Będzie działał tak jak napisałeś tzn w domu np.23 st pompa się wyłączy jak temperatura w domu spadnie do zadanej na sterowniku np.20 pompa się włączy.

W kotle zasypowym przy takim systemie sterowania może być problem z nadmiernym wzrostem temperatury kotła po wyłączeniu pompy .Najlepiej sprawdz odłączając sterownik od zasilania w momencie jak kocioł będzie stabilnie pracował i będzie miał osiągniętą temperaturę zadaną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledzy. Jak uwazacie? lepszym sposobem jest sterowanie regul.pokojowym, który wyłącza pompę c o ,kocioł utrzymuje temp. zadaną, a może drugi sposób- regul.wyłacza zasilanie ,przestaje pracować pompa i kocioł, temp.na kotle spada , czy może 3 sposób - kocioł przetaje pracować a pompa pracuje nadal. Ktory ze sposobów uważacie że jest lepsz y i dlaczego? dziękuje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwsza opcja B)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

, czy może 3 sposób - kocioł przetaje pracować a pompa pracuje nadal. Ktory ze sposobów uważacie że jest lepsz y i dlaczego? dziękuje

kocioł przetaje pracować PRZECHODZI W PODTRZYMANIE a pompa pracuje nadal.( I bieg 20wat) A STEROWNIK POKOJOWY obniża temperature na grzejniki

I NA TO BYM PRZYSTAŁ

 

 

może drugi sposób- regul.wyłacza zasilanie ,przestaje pracować pompa i kocioł

 

i jak się całkiem wyłączy to ile stracisz paliwa aby to rozgrzać ?

jak zareaguje ustabilizowana instalacja przechodząc poniekąd na grawitacje ?

do jakich ustawień powróci kocioł?

 

Zaraz dostane po uszach od ...vernal ... guitar

Edytowane przez mironw
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a może drugi sposób- regul.wyłacza zasilanie ,przestaje pracować pompa i kocioł, temp.na kotle spada , czy może 3 sposób - kocioł przetaje pracować a pompa pracuje nadal. Ktory ze sposobów uważacie że jest lepsz y i dlaczego? dziękuje

Co to znaczy, że "kocioł przestaje pracować"?

Ma sie całkiem wygasić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł przestaje pracować -tzn. w moim przypadku nie pilnuje temp. przygasa, temp na kotle.spada az do momentu, kiedy regulator pokojowy ponownie uruchomi dmuchawę ,czy miarkownik elektronicczny, przechodzi do intensywnej pracy aby wrócić do zadanej temperatury. pozdrawiam

Edytowane przez Mikesz62
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli jest tak jak piszesz to zmień sobie sterownik B)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz rację nie ma co wnikać w sterownik moim zdaniem opcja wyłączenia zasilania do sterownika i pompki CO nie wchodzi w rachubę pozostaje opcja 1 i 3 . W przypadku trzeciej opcji jeżeli piec nie utrzymuje zadanej temperatury to szybko może nastąpić wygaszenie pieca , chyba że piec pracuje ale w obniżonej temperaturze , pozostaje więc tylko opcja 1 piec utrzymuje zadaną temperaturę natomiast przestaje pracować pompka CO która włącza się co pewien zadany czas . Tak z ciekawości jaki to jest sterownik B)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł przestaje pracować -tzn. w moim przypadku nie pilnuje temp. przygasa, temp na kotle.spada az do momentu, kiedy regulator pokojowy ponownie uruchomi dmuchawę ,czy miarkownik elektronicczny, przechodzi do intensywnej pracy aby wrócić do zadanej temperatury. pozdrawiam

Wyłaczanie pieca nie wchodzi w rachubę wogóle, co się stanie jak 6 godzin będzie wyłączony?

I takie inne...

 

Tak więc opcja 1 ale to jest dopiero najprostsza opcja dla sterowników pokojowych.

Jest jeszcze okresowe wyłączanie i włączanie pompy oraz np. obniżanie temperatury za zaworem 3 drogowym.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem żadna z tych opcji nie wchodzi w grę bo każda z nich pośrednio lub bezpośrednio będzie prowadziła do albo przegrzania albo wygaszenia kotła i nie ma się tu co rozwodzić nad bajerem którego nie można wykorzystać w istniejącej instalacji . Widzę że kolega Vernal napomkną o innym wykorzystaniu tej opcji . Ja pójdę trochę dalej jak masz nadwyżkę mocy lub ciepła w domu a nie chcesz tego marnować to dołóż bufor i niech ta funkcja zajmie się jego ładowaniem kiedy dom nie będzie odbierał ciepła . Wtedy jedynie widzę sens wykorzystania tej funkcji czyli sterowanie pompą ładującą bufor.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tym buforem to Ciebie poniosło kolega prosi o pomoc którą opcję sterowania wybrać a Ty fundujesz mu przeróbkę za kilka tys. :o dobre nie ma co .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zamiast tej polemiki lepiej podpatrzyć na rozwiązania fabryczne. W końcu ktoś takie zestawy sprzedaje i je testował (ponoć). Mianowicie do rzeczy... Sterownik firmy Plum do pieców zasypowych współpracuje z regulatorem pokojowym tejże samej firmy. Tam funkcja "odpoczynku" rozwiązywana jest w dwojaki sposób do wyboru. Albo obniżenie o ustaloną wartość temp zadanej na kotle (tu problem jak to wykombinować) albo pompa wchodzi w stan pracy pulsacyjnej zapobiegając wzrostowi temp. a z kolei dobrowadzając do grzejników mniej ciepła. Czasy przerw ustawialne. To dugie rozwiązanie łatwo można osiągnąć poprzez zastosowanie prostego programatora czasowego z ustwialnym czasem pracy i przerwy odbiornika. Temat sam zgłębiałem bo też to samo chciałem u siebie zamontować. W zasadzie wszystko już mam tylko czasu brakuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

plum do każdego sterownika kotła ma dedykowany sterownik pokojowy i mnustwo funkcji które wykonuje sterownik pieca i dzięko pokojówce nie ganiasz do kotłowni ustawiać choćby temperature pieca ani załączania pomp,itd .

sterownik pokojowy ma dodatkowo menu sterownika głównego - PIECA

A na STRONIE CZY TO SASA CZY PLUM jest pełna dokumentacja jaki filmiki

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

plum do każdego sterownika kotła ma dedykowany sterownik pokojowy i mnustwo funkcji które wykonuje sterownik pieca i dzięko pokojówce nie ganiasz do kotłowni ustawiać choćby temperature pieca ani załączania pomp,itd .

Pozostaje filozoficzne zapytanie:

Co się robi częściej: gania do pieca czy zmienia te ustawienia?

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

macgiver szuka sterownika pokojowego a po co -to trzeba jego spytać

może mieć piec pod ręką ,lub zmieniać temp w domu -nie biegać do pieca często je zmieniać

 

Ja tylko sugeruje że SAS współpracuje i z PLUM jak i z TECH aby to wszystko grało - więc poco KOMBINOWAĆ i pieniądze wydawać jak coś nie spasuje (więc może jeden telefon do serwisu i już zna model )

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a po co biegać do lasa chyba , że po drewno na rozpałke , a potem worek groszku do zasobnika i cześć , ładnych parę godzin w fotelu patrzyć na temperaturke w saloniku ewentualnie obniżyć jak za ciepło na pokojóweczce a nie gonić do kotłowni na piecu zmieniać :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

za 60zł to chyba tylko wyłącza pompę , a to nie można raczej zaliczyć do konfortu ciepła w pomieszczeniu ,nagrzeje grzejniki ( wode) - wyłączy pompę , ostudzi się -załączy pompę - zimno wróci do pieca i on się załączy na długo - mnóstwo paliwa -pieniązków ucieka , a załączona pompa na stałe ( powiedzmy 18W ) i obniżenie temp zasilania to chyba lepsza i tańsza perspektywa i zwrot kosztów droższej pokojówki , to tak jak z paleniem cyklicznym a ciągłym- co jest lepsze i tańsze?

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wyciąg z instrukcji

Panel pokojowy ecoSTER200 umożliwia zaprogramowanie czterech profili harmonogramów. Dla każdego z profili zapamiętywany jest niezależnie następujący zestaw parametrów:

? harmonogram dla wszystkich dni tygodnia

? temperatura nocna (ekonomiczna)

? temperatura dzienna (komfortowa)

? temperatura przecizamrożeniowa

? histereza

Mechanizm zmiany profili jest bardzo przydatny jeśli istnieje potrzeba cyklicznej zmiany harmonogramu, na przykład użytkownik pracuje na różne zmiany. Wówczas poprzez wybór profilu można szybko przełączać się pomiędzy kilkoma zaprogramowanymi harmonogramami bez konieczności ciągłej ich edycji.

 

a jeśli całość to proszę

http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/ecoster200_dtr.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to tak jak z paleniem cyklicznym a ciągłym- co jest lepsze i tańsze?

A to nie jest tak, że palenie cykliczne jest tańsze?

A tu jeszcze chcesz tańsze i lepsze?

To się chyba pogodzić nie da.

 

za 60zł to chyba tylko wyłącza pompę , a to nie można raczej zaliczyć do konfortu ciepła w pomieszczeniu ,nagrzeje grzejniki ( wode) - wyłączy pompę , ostudzi się -załączy pompę - zimno wróci do pieca i on się załączy na długo - mnóstwo paliwa -pieniązków ucieka , a załączona pompa na stałe ( powiedzmy 18W ) i obniżenie temp zasilania to chyba lepsza i tańsza perspektywa i zwrot kosztów droższej pokojówki

Muszę niestety podbić stawkę do 80 zł, bo histereza musi być 0,1C

A jeszcze lepiej za 120 zł adaptacyjny (tylko, że ciągłe przełączanie przekaźnika co parę minut może niektórych doprowadzić do szału).

 

Podam przykład:

Termostat pokojowy z histerezą 0,4C.

1. Wyłącza pompę.

2. Obniża temp. grzejników za pomocą całej machinerii i pompa cały czas.

 

Zakładam, że przy -0,3C od zadanej chłód bije po nogach i jest nieprzyjemnie.

Otóż twierdzę, że przy -0,3C jest równie nieprzyjemnie bez względu na to, czy grzejniki są cieplejsze czy zimniejsze (zimne).

Przy włączonej pompie i cieplejszych grzejnikach (2) zachodzi męczarnia dłuższego oczekiwania na zadziałanie histerezy :angry:

Za jedyne 1000 zł, albo i więcej.

W myśl starego jak Jakub Szela powiedzenia: "Tego panocka rznijmy powoli, bo dobry był!" :lol:

 

Wolałbym (1) ale histerezę 0,1C, bez zmian dziennych, nocnych, imprezy, wietrzenie, olaboga ile jeszcze tych funkcji...

Będzie większy komfort niż przy uzyciu: zaworu mieszającego+sterownik+termostat z 1000 funkcji [1000 do 1500 zł] ale histerezie 0,4C ! :blink:

 

Pozdrawiam.

 

P.S. Poza tym do Sasa NWT nie bardzo mi misterna robota pasuje, a jeden prosty sterownik - jak w pysk strzelił!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.