Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Przyłącz Kotła


kociollc

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie, krótkie pytanie.

pewien "spawacz-hydraulik" tak podpiął mi instalacje nowego kotła CO.

pytanie Dlaczego nie ma obiegu grawitacyjnego w przypadku zaniku prądu(wyłączenia pompy).

jak to tu najkrócej przerobić zeby co zanik nie trzeba było piętra wody dolewać.

a tak sie zapierał "przyjdzie temperatura to przeciśnie" <_<

 

pict1878.jpg

pict1880.jpg

 

dzięki.

Edytowane przez kociollc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie nie to tam na koncu to przyłącz alternatywnego źródła ciepła a konkretniej pieca gazowego dwu funkcyjnego,

i tam nie bylo nic zmieniane i zawsze bez pompy, zwrotnego i tego trójdrożnego wszystko grało. (stara instalacja)

no tak wlasnie sie domyslam ze obejście ale za trójdrożnym tak?

wgl " nie wiem czy to ważne" ale trójdrożny mogę ustawić tylko w przedziale 7-10, bo poniżej następuje zanik obiegu (slychac jak sie klapie zwrotny)

 

acha dodam tylko ze sugerując się tym rysunkiem

http://images41.fotosik.pl/302/b55622e712d4c895med.jpg

to ten filtr tez trzeba przestawić czy moze tam zostac? nie bedzie tłumił?

podziękował

Edytowane przez kociollc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak przyjdzie temperatura to idealnie by było ,żeby ten glazurnik -spawacz stałkoło tego kotła-nikt inny z Twojej rodziny.Najlepiej byłoby,przed zatrudnieniem fachowca obejrzeć jego wcześniejsze "dzieła"-niech się pochwali.... Całe podłączenie kotła do przeróbki------jak najszybciej.Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dodam tylko że w moim przypadku to co sie dzieje jest niewyobrażalne ..

w momencie zagotowania wody (wiadomo nie co chwila, ale zdarza się, przy tym 27kw i takim zatorze to kwestia jednej łopaty :angry: )

między pompą a zwrotnym tworzy się "poduszka powietrzna" z pary, a na drugą stronę zaworu napiera woda z piętra. wrażenia niesamowite :lol: :lol: :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dobrze ,że cię humor nie opuszcza , ale tak na serio to na wyjściu z pieca montuj ten obieg o którym pisał ci już guitar http://images41.foto...12d4c895med.jpg , t , od niego trójnik i rura pionowa do naczynia przelewowego do góry , a w bok od trójnika montujesz zawór trójdrożny i łączysz z instalacją.Zabieraj się do pracy jak nie chcesz przeżyć sztucznych ogni na własnej skórze ( chacie ) pozdrawiam albodek.Aha temu fachowcowi to złóż nowo roczne życzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wgl " nie wiem czy to ważne" ale trójdrożny mogę ustawić tylko w przedziale 7-10, bo poniżej następuje zanik obiegu (slychac jak sie klapie zwrotny)

Podrzucam ci poglądowy schemat.

 

post-18583-0-54974400-1325076560_thumb.jpg

 

To co na nim jest to wersja minimum. Naczynie wzbiorcze byłoby dobrze podpiąć tak jak zielone linie idą. Na schemacie jest prawdopodobnie aktualna wersja. Nie jest to dobre rozwiązanie, ale czasem prowadzenie nowych rur do naczynia to duża dewastacja mieszkania lub też naczynie jest istotnym elementem odpowietrzenia całości układu. Wtedy można tak ostatecznie zostawić.

Cała reszta "nad kotłem" jw koledzy pisali do natychmiastowej przeróbki.

 

Na schemacie masz kolejność w jakiej poszczególne elementy muszą występować. Ich wzajemny układ można dowolnie konfigurować w zależności od miejsca i wygody podłączenia. Najlepiej jakby udało się filtr zamontować w poziomie (koledzy pewnie mi to wypowiedzą), jednak miejsce się nie zmienia. Ma być tuż przed pompą.

Jeżeli w układzie znajduje się 3D, to niezbędny jest drugi termometr, który pokaże ci na ile skorygowałeś temperaturę. Swoją drogą dziwne zachowanie tego 3D gdy nim kręcisz. Takich efektów być nie powinno, chyba że majster nie sprawdził zgodności układu 3D ze sposobem montażu na instalacji (zamyka nie to przyłącze które powinien). Z tego co piszesz to powyżej "7" następuje stopniowe zamykanie przyłącza idącego na pompę aż do jego całkowitego zamknięcia przy "0".

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zrób mniej więcej jak kolega ci wyżej narysował z tym , że ja wziął bym ten bajpas http://images41.fotosik.pl/302/b55622e712d4c895med.jpg a zawór trójdrożny zamontował bym powyżej bajpasa , to pozwoliło by nato , że pompa była by przed zaworem i pchała by wodę na układ duży z grzejnikami i na mały obieg do pieca.pozdrawiam albodek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co piszesz to powyżej "7" następuje stopniowe zamykanie przyłącza idącego na pompę aż do jego całkowitego zamknięcia przy "0".

wkradł Ci się błąd, bo napisałem ze zamyka się poniżej 7, ale to zalezy też od temp na kotle, przy 50 zamyka sie ponizej 4. zas koło 70+ juz busi byc 7.

z moich testów 3D wynikło ze 0 to zamknięcie góry(pompy), czyli przelot -dół do poprzecznej. a 10 to przelot -dół do góra.

cholera wie czy to dobre jest.

bez pompy nie przepływa w górę nic na jakimkolwiek ustawieniu.

 

Dzięki za zainteresowanie tematem, z ciekawostek takiego podłączenia dodam też iż, jeżeli pompę ustawię na poziom 3, to ZZ dzwoni.. zamyka sie i otwiera z dużą częstotliwością, slychać w calym domu także pompę mam na 2. moze problem by rozwiązało wyciągnięcie sprężyny z niego? jednakże również jak i wy jestem za tym by to poprzerabiać właśnie.

 

a Twój schemat reszty instalacji to dokładnie stan, tyle ze kaloryfer jest wyzej jak piec, a z podłączenia zielonego naczynia musiał bym zrezygnować z powodów które opisałeś, natomiast czarne naczynie jest odwzorowaniem mojego.

 

Dzięki panowie. tyle że teraz znów nie wiem, 3D za czy przed bajpasem :unsure:

Edytowane przez kociollc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z moich testów 3D wynikło ze 0 to zamknięcie góry(pompy), czyli przelot -dół do poprzecznej. a 10 to przelot -dół do góra.

cholera wie czy to dobre jest.

 

Dzięki panowie. tyle że teraz znów nie wiem, 3D za czy przed bajpasem :unsure:

Witam,

 

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, ze zawór 3D jest zainstalowany źle [jeśli jest tak jak napisałeś powyzej].

Wcale taka sytuacja nie dziwi, bo patrząc na zdjęcia, to rzeczywiście IQ wykonawcy nie przekracza 60 (tacy powinni pracować[czyt. "robić krzywdę"] tylko i wyłącznie dla siebie).

Nie może zachodzić sytuacja, że pompa w jakimkolwiek połozeniu zaworu jest "odcięta". To ona dzwoni ZZ BŁAGAJĄC O POMOC :o - niedługo się spali.

Dół 3D ma być u góry.

To nie ma prawa poprawnie pracować.

Oczywiście odejście na zbiornik wyrównawczy MUSI być wcześniej - inaczej powstanie bomba.

 

Następna sprawa - filtr ma być przed sama pompą.

 

Jeśli chodzi o pompę przed czy za zaworem 3D - nie wnikajmy może, bo trochę teorii jest, ale jesli chcesz zaworem regulować temperaturę grzejników, to pompa ma byc za zaworem (jak kiminero narysował). Kolega albodek improwizuje, a lepiej po prostu doczytać jak to działa.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cholera wie czy to dobre jest.

Masz jeszcze wątpliwości?

 

bez pompy nie przepływa w górę nic na jakimkolwiek ustawieniu.

A majster twierdził, że przeciśnie... Był wogóle przy pierwszym rozpaleniu? Działało cokolwiek? Jestem też ciekawy, jak ten "bandyta" wytłumaczył ci działanie tego 3D. Jaki efekt miałeś osiągać kręcąc tym zaworem? No i czy ten efekt przy tobie ci zaprezentował?

 

Dzięki za zainteresowanie tematem, z ciekawostek takiego podłączenia dodam też iż, jeżeli pompę ustawię na poziom 3, to ZZ dzwoni.. zamyka sie i otwiera z dużą częstotliwością, slychać w calym domu także pompę mam na 2. moze problem by rozwiązało wyciągnięcie sprężyny z niego? jednakże również jak i wy jestem za tym by to poprzerabiać właśnie.

Miło nam, że się z tym zgadzasz, ale ty to zrób a nie tylko piszesz o tym. Druga sprawa, że "bandyte" pewnie zamkneli i jest nieosiągalny. Może to i dobrze, bo jak on by ci to poprawił... Szukaj innego fachowca a rachunek za usługę "bandycie" na widzeniu zanieś.

 

a Twój schemat reszty instalacji to dokładnie stan, tyle ze kaloryfer jest wyzej jak piec, a z podłączenia zielonego naczynia musiał bym zrezygnować z powodów które opisałeś, natomiast czarne naczynie jest odwzorowaniem mojego.

vernal pisze, że ten układ z "czarnym" naczyniem to i tak bomba, no ale jakby trochę mniejsza. Co ty na to vernal?

Proponuję dodatkowo rozbroić tą "bombę" montując na kotle zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. Sumienie mnie nie będzie gryzło :)

 

Dzięki panowie. tyle że teraz znów nie wiem, 3D za czy przed bajpasem :unsure:

A co chcesz od tego 3D?

Ideowo wygląda to tak:

post-18583-0-10815200-1325155873_thumb.jpg

 

Możesz też połączyć obie funkcjonalności zakładając 4D :P

 

P.S.

Żeby na tymczasem (!) ułatwić ci życie zrób rekonfigurację zaworu 3D wg wskazówek poniżej. Zawór w takim układzie będzie mieszał, czyli ZZ przestanie ci dzwonić.

 

post-18583-0-28621200-1325158259_thumb.jpg

Edytowane przez kiminero
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kolega vernal napisał cyt.( Kolega albodek improwizuje, a lepiej po prostu doczytać jak to działa.) , wszystko zależy do czego ma służyć ten zawór trójdrożny , bo mam obawy , że ten co mu go montował sam tego nie wiedział . Jeżeli na powrocie temperatura jest mniejsza od zasilania np. o 10 stopni to po jaki grzyb mu ten zawór( żeby to wiedźieć to musi mieć termometr na powrocie do pieca).Tak jak kolega wyżej ci opisał i podrzucił rysunki , wybież połączenie jakie potrzebujesz i uzdrów tą chorą sytuację .Odpisz jak zrobisz porządek . pozdrawiam albodek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie może zachodzić sytuacja, że pompa w jakimkolwiek połozeniu zaworu jest "odcięta". To ona dzwoni ZZ BŁAGAJĄC O POMOC :o - niedługo się spali.

Żeby na tymczasem (!) ułatwić ci życie zrób rekonfigurację zaworu 3D wg wskazówek poniżej. Zawór w takim układzie będzie mieszał, czyli ZZ przestanie ci dzwonić.

post-18583-0-28621200-1325158259_thumb.jpg

rak więc przemieniłem to i faktycznie to chyba tak mialo być, ze moge regulować ilość wody z pieca.

10 przelot dół góra, a na 0 odcinam Kocioł? (przelot poprzeczna - góra) tak to wywnioskowałem ale głębszych prób nie robiłem.

zmieniam to po sylwku, urlopy są to cały czas ktoś w domu jest.

pompę dam za 3D dzięki za opisy kiminero, są bardzo jasne.

 

Jestem też ciekawy, jak ten "bandyta" wytłumaczył ci działanie tego 3D.

Ze ustawić na 3 do 5 on tak robi i tak gra gitara.. praktyka pokazała co innego. (moze chodzilo o takie ustawienie ale po tej teraz rekonfiguracji)

a co do braku obiegu to coś tam burknął ze zadko kiedy pradu nie ma wiec i problemu nie ma.

resztę pozostawiam bez komentarza bo cyrk i wariactwo, nie przegadasz takiemu.

a wynajął go ojciec i nie bylo mnie przy głównym montażu, także teraz wynajmę znajomych z roboty z działu spawalni, wstępnie po zdjęciach dodali do powyższych ustaleń że i przekrój rur jest za wąski.

pozdrawiam Dosiego Roku,.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 przelot dół góra, a na 0 odcinam Kocioł? (przelot poprzeczna - góra) tak to wywnioskowałem ale głębszych prób nie robiłem.

zmieniam to po sylwku, urlopy są to cały czas ktoś w domu jest.

Na "0" jest nie tylko odcięty kocioł, ale co gorsza naczynie. Dlatego póki co tego nie rób! I uciekaj z tą fuszerką jak najszybciej.

 

Pamiętaj o zaworze bezpieczeństwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

vernal pisze, że ten układ z "czarnym" naczyniem to i tak bomba, no ale jakby trochę mniejsza. Co ty na to vernal?

Proponuję dodatkowo rozbroić tą "bombę" montując na kotle zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. Sumienie mnie nie będzie gryzło :)

Jak jest kocioł zasypowy, to radziłbym dopilnować zielonego podłączenia zbiornika.

Przeciwnikiem zaworu nie jestem - przynajmniej 1 w instalacji mógłby być, pomysł nie jest zły ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.