Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ariston Clas 24Ff Pracuje Głośno, Słychać Bulgotanie


jolka80

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc, chodzi o piec Ariston clas 24FF pracuje głośno, słychać bulgotanie, piec zamontowany został w lipcu 2010 i tamten sezon grzewczy pracował bez zarzutu, w tym roku po ok 3 tygodniach ogrzewania zaczął bulgotać, wezwany serwisant stwierdził, że w piecu jest wszystko ok, ale pobiera "ogromne ilości powietrza z instalacji", natomiast hydraulik który wykonywał instalację uważa że instalacja jest w porządku i nie ma skąd pobierać powietrza... Nie znam się na tym wszystkim, wiem tylko że pompa pracuje na najwyższych obrotach i coś w końcu się zepsuje... Dodam że jest to mieszkanie na drugim piętrze, piec znajduje się w łazience, zamontowanych jest 6 kaloryferów i dwie podłogówki, odkręcone są dwa z sześciu kaloryferów (tyle potrzebuję, bo dwa pomieszczenia są na razie nie zamieszkane), oraz obie podłogówki, jedna w łazience, druga większa w kuchni. Proszę fachowców o radę

Edytowane przez marcin
Tytuł powinien opisywać treść tematu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Każdy fachman co tam robił będzie mówił że on zrobił dobrze. Ale skoro fachman już był to mógł dopuścić wody do układu i go odpowietrzyć ,albo sprawdzić filtry przy pompce bo może woda się zaczyna gotować bo nie ma obiegu i wtedy może bulgotać. To tylko domysły bo się na tym nie znam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

99% instalacja do odpowietrzenia.

pamietaj tylko, ze odpowietrzajac uklad musisz dopuszczac do niego wody!

na moment odpowietrzania pompa do wylaczenia albo na najnizsze obroty.

moze samo dolanie wody wystarczy.

nie wiemy jaka to instalacja - jakie odpowietrzniki, ale daje se reke uciac ze przyczyna tkwi w latajacych po rurach bulbonach powietrza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co wiem, to podłogówka ma automatyczne odpowietrzniki a kaloryfery były odpowietrzane każdy z osobna, czy może jest jeszcze inny sposób odpowietrzania całej instalacji, jakoś kompleksowo...?? Dzieje się jeszcze jedna rzecz - jak odkręcę kaloryfer jeden z tych które były zimne, to piec się wycisza, nie ma żadnego bulgotania, ale po jakimś czasie - znowu bulgocze...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

powtarzam ci.

moim zdaniem zapowietrzone.

to ze bylo odpowietrzane nie znaczy ze odpowietrzone jest.

czasem odpowietrzac trzeba i kilka razy, bo cos gdzies zostalo.

 

dowodem na powietrze w ukladzie moze byc chocby to co piszesz.

odkrecasz zakrecony kaloryfer, pojemosc ukladu sie zmienia i jest jakas reakcja.

 

nie wiem jak wyglada twoja instalacja. ale logicznie, w tego typu ukladzie kociol moze byc najwyzej.stad gromadzace sie w nim powietrze i dzwieki jakie wydaje.

 

powtorne odpowietrzanie do skutku polaczone z uzupelnianiem wody

uzupelnianie jest konieczne. wybacz ze o tym pisze, ale znam takich, ktorzy odpowietrzali kilka razy, powietrze nie szlo, tyle ze wody nie uzupelniali.

 

oto cytat z instrukcji tego typu kotla:

Napełnienie obwodu hydraulicznego

Należy postępować w następujący sposób:

- otworzyć zawory odpowietrzające przy grzejnikach instalacji centralnego ogrzewania, a także podobny zawór umieszczony nad pierwotnym wymiennikiem ciepła;

- poluzować korek automatycznego zaworu odpowie-trzającego, umieszczonego przy pompie cyrkulacyjnej;

- otwierać stopniowo kurek napełniania instalacji wodą i zamykać zawory odpowietrzające na pierwotnym wymienniku ciepła, a następnie kolejno przy grzejnikach, jak tylko zacznie z nich wypływać woda;

- zamknąć kurek napełniania kotła, kiedy ciśnienie pokazywane na manometrze osiągnie wartość 1 bar.

musicie postepowac zgodnie z instrukcja, odpowietrzac kociol i pompy w nim a potem kaloryfery, przy otwartym napelnianiu instalacji

Edytowane przez bobi70
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.