Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Duża Ilość Skroplin Za Kotłem


yogi31

Rekomendowane odpowiedzi

Witam około tygodnia temu zainstalowałem u siebie (domek ok 150m2 , dobrze ocieplony) piec Galmet EKO-GT 17. Nie posiadam jeszcze zaworu trójdrożnego , ale nie w tym problem. Wcześniej tego nie zauważyłem , ale dziś za kotłem czekała mnie niemiła niespodzianka. Z wylotu spalin około 10cm za piecem kapie mi woda. Przez te kilka dni (nie wiem kiedy to się zaczęło) nakapało plamę wielkości 1m , kapie około 1 kropli na 2 sekundy.. Niestety kapie też u podstawy pieca choć tam jest to mało kropel około jednej kropli na jakieś 10 sekund. Starałem się podnieść temperaturę docelową kotła , ale przy podpiętym czujniku pogodowym następuje to automatycznie i wynosi 55st. Kombinowałem też z przymykaniem komina , ale i to nie daje efektu. Bardzo proszę o pomoc , nie chcę zniszczyć pieca :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odłącz pogodówkę, a jak bardzo ją chcesz mieć, to zastanów się jak ją podłączyć, by nie wpływała na temperaturę na kotle.

Na kotle ustaw min 60 stC. Zawór mieszający zainstaluj jak najszybciej i zadbaj, by do kotła wracała gorąca woda.

 

Jak bardzo chcesz tej pogodówki, to kup sobie siłownik i sprzęż ten zawór 4d z pogodówką, a temp na kotle zostaw w spokoju i nie pozwól wpływać na nią jakimkolwiek czynnikom - ma być min 57 st na powrocie.

Na zasilaniu może być więcej i nie obawiaj się większego zużycia opału - pójdzie Ci tyle, ile potrzebuje dom energii, a przez obniżanie temp nic nie zaoszczędzisz, nie służy też ono do regulacji temp w domu - od tego są inne urządzenia w instalacji. :-)

 

pozdr

Robert G.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za zainteresowanie właśnie zrobiłem jak napisałeś. Co do zaworu to oczywiście go zainstaluje , ale w planowałem dopiero wczesną wiosna , wydawało mi się że w okresie zimowym nie będzie on niezbędny. Piec ma możliwość sterowania takim zaworem, Możesz mi rzucić jakąś kwotę którą będe musiał na niego wydać? Jestem całkowitym nowicjuszem w tym temacie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za zainteresowanie właśnie zrobiłem jak napisałeś. Co do zaworu to oczywiście go zainstaluje , ale w planowałem dopiero wczesną wiosna , wydawało mi się że w okresie zimowym nie będzie on niezbędny. Piec ma możliwość sterowania takim zaworem, Możesz mi rzucić jakąś kwotę którą będe musiał na niego wydać? Jestem całkowitym nowicjuszem w tym temacie.

 

Widziałem na allegro za niewiele ponad dwie stówy - chodzi o zawór czterodrożny.

Spina się go w taki 'krzyż' woda krąży w jednym obiegu - kotłowym i drugim - grzewczym.

Zawór ma za zadanie mieszać tę wodę w odpowiednich proporcjach, tak, by do kotła wracała gorąca woda, a na grzejniki szła ciepła.

 

Skoro Twój kocioł ma możliwość sterowania takim zaworem, to dowiedz się w jaki sposób on to robi i czy nie potrzeba do tego siłownika.

Na początek proponowałbym zainstalować sam zawór i spróbować regulować nim ręcznie. Na automatykę zdecydujesz się, jak uznasz, że jest konieczna :-).

 

No i głowice na grzejnikach... to moim zdaniem podstawa.

 

pozdr.

Robert G.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zawór mu nie wiele da, chyba że będzie trzymał na kotle 80-90C. Jego problem to minimalna moc palnika i minimalne zapotrzebowanie na ciepło ze strony domu.

 

 

Może i chyba nawet powinien ograniczyć minimalną moc palnik by temperatura spalin nie spadała poniżej 100-110C, lub całkiem przejść na pracę dwustanową.

Można zmniejszyć czynną powierzchnie wymiennika, by podnieść temperaturę spalin, ale będzie to kosztem sprawności czyli większego spalania.

Polecam też różnego rodzaju wkłady, choćby miały być wymieniane po dwóch sezonach. Wkład stalowy dużo szybciej się nagrzewa, daje lepszy ciąg i ma niższą graniczna temperaturę powstawania kondensatu.

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zawór mu nie wiele da, chyba że będzie trzymał na kotle 80-90C. Jego problem to minimalna moc palnika i minimalne zapotrzebowanie na ciepło ze strony domu.

 

 

Może i chyba nawet powinien ograniczyć minimalną moc palnik by temperatura spalin nie spadała poniżej 100-110C, lub całkiem przejść na pracę dwustanową.

 

 

Obstawiam pracę dwustanową :-)... Tak chyba będzie zdrowiej dla kotła.

 

pozdr

Robert G.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli spada Ci ciśnienie z obiegu grzewczego to na 100% masz wyciek, w wyniku parowania będzie kapać z układu kominowego tez, powinieneś zgłosić nie szczelność kotła i powinien przyjechać autoryzowany serwis i go wymienić jeśli jest na gwarancji, myślę ze może piec chodzić tylko dolewaj wody do układu grzewczego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piec został wymieniony. Po za tym wrzuciłem czujnik pogodowy do środka domu i przestawiłem go na wewnętrzny. Pomimo braku głowic przy kaloryferach w domu jest znośnie ( wcześniej sauna). Piec spala również mniejsze ilości opału po pierwszej dobie oceniam to na jakieś 12kg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.