Jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w instalacji CO?

Gdy woda jest zimna (30*) wynosi 04. bara, przy wodzie 70* dochodzi do 2bar.
Czy to normalne?

Mam zamkniete naczynie wyrownawcze, czy co jakis czas powinno sie je pompowac powietrzem?
  • 0



#2 OFFLINE   vernal

vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska

Napisano 22 listopad 2011 - 14:10

To nie jest normalne.
Naczynia nie należy po prostu dopompowywać, nalezy kontrolować wartość ciśnienia raz na rok - jak w oponach w aucie.
W tym celu naczynie należy zdjąć i podpiąć do niego miernik ciśnienia.
Odczytaną wartość najlepiej napisać tutaj.
  • 0
7NTXX
Raining Blood

#3 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 22 listopad 2011 - 14:34

Jeśli to domek to ciśnienie statyczne ok. 1 bar, ciśnienie wstępne w naczyniu (bez ciśnienia w instalacji) 0,8 bar. proponowałbym jednak w naczyniu 1,0 bar , a ciśnienie w instalacji 1,2 bar. cisnienie mozna sprawdzić przez zawór typu samochodowego ciśnieniomierzem.
  • -1
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#4 OFFLINE   adamasz

adamasz

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 960 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: łódzkie
  • Zainteresowania: kotłowanie podajnikowe, rowerkowanie po kraju i dalej, turystyka, języki, mechanika stosowana

Napisano 22 listopad 2011 - 15:43

...Gdy woda jest zimna (30*) wynosi 04. bara, przy wodzie 70* dochodzi do 2bar.
Czy to normalne?...

TO NIE jest normalne = wygląda na uszkodzoną membranę w naczyniu ciśnieniowym! Spróbuj WYPUŚCIĆ nieco powietrza zaworkiem typu dętka = jak poleci woda, to 'jesteś w domu'...
Wymiana membrany to jednak robota dla warsztatu (szczelność+antykor)
PozdrA.


  • 0

SEKOM Opal25 - tłokowiec podwójnie wymiarowy doskonalony własnoręcznie i uporczywie...dzięki PT Forumowiczom.

#5 OFFLINE   rafaltd

rafaltd

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 169 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Terespol
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 22 listopad 2011 - 18:56

Dzisiaj jestem świeżo po wymianie naczynia przeponowego na nowe. Objawy miałem identyczne jak u autora. Nie ma co kombinować z naprawą naczynia, tylko je wymienić na nowe. Koszty nie są duże.

Pozdr.
  • 0

#6 OFFLINE   simp

simp

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów

Napisano 22 listopad 2011 - 19:12

Naciskajac na zaworek nic sie nie dzieje. Tak jakby wogole nie bylo w nim powietrza, cisnienia..
  • 0

#7 OFFLINE   Franek19

Franek19

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 332 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: woj.lubelskie

Napisano 22 listopad 2011 - 21:09

Witam! No to masz Już przyczynę wzrostu ciśnienia.Czeka Cię wymiana NW.Pozdr.
  • 0

#8 OFFLINE   Franek19

Franek19

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 332 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: woj.lubelskie

Napisano 22 listopad 2011 - 21:15

Jeszcze wracam do tematu-Nie wiadomo co było przyczyną ujścia gazu (azot) z membrany ,czasem może to byc wina zaworka. Spróbuj jeszcze wymienić zaworek i napompuj NW do 0,8 bara.Najlepiej po zdemontowaniu z inst. c.o..Jeśli nadal nie będzie w nim powietrza -należy kupić nowy.Pozdr.
  • 0

#9 OFFLINE   simp

simp

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów

Napisano 22 listopad 2011 - 22:36

Czy dobrze rozumiem, ze fabrycznie "nabijane" jest azotem, a pozniej uzupelniamy powietrzem atmosferycznym?
Uzupelnianie to zwykla czynnosc eksploatacyna, czy raczej swiadczy o awarii?
  • 0

#10 OFFLINE   vernal

vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska

Napisano 23 listopad 2011 - 01:05

Potraktuj to jak oponę.
Naciskasz zaworek nic nie leci. A z oponą? No nie ma w środku gazu.
No to napompuj trochę i patrz co się dzieje. Itd.

Nabijane jet azotem i w razie konieczności najlepiej dopompować azotu.
Jak nie masz, to zostaje powietrze...
Tak samo jak z oponą.

Pozdrawiam.
  • 0
7NTXX
Raining Blood

#11 OFFLINE   simp

simp

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów

Napisano 23 listopad 2011 - 11:42

Odkrecilem naczynie, wylalem wode i napompowalem do cisnienia 1bar.
Zamontowalem je spowrotem w instalacji i uzupelnilem cisnienie do wartosci 1,2bar - jak radzil kolega guitar.

Mam nadzieje ze dobrze zrozumialem i czynnosci wykonalem poprawnie.

Bede obserwowal czy teraz cisnienie w instalacji nie "wariuje" jak wczesniej. Jakie moga byc jego wahania w granicach normy?

Za jakis czas sprawdze cisnieniomierzem czy w naczyniu nadal jest cisnienie...

Dziekuje za pomoc!
  • 0

#12 OFFLINE   dawid77db

dawid77db

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 47 postów

Napisano 23 listopad 2011 - 17:55

Z tego forum kiedyś wyczytałem że ciśnienie w naczyniu przeponowym powinno być większe o 0,3bar od ciśnienia w instalacji.
  • 0

#13 OFFLINE   simp

simp

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów

Napisano 23 listopad 2011 - 18:16

Cisnienie 1bar mierzone bylo, kiedy naczynie bylo odlaczone od instalacji.
Gdy zmierzylem je juz po zamontowaniu naczynia, wynosi 1,4bar czyli jest wyzsze od cisnienia w rurach - 1,2bar
  • 0

#14 OFFLINE   vernal

vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska

Napisano 23 listopad 2011 - 18:24

Z tego forum kiedyś wyczytałem że ciśnienie w naczyniu przeponowym powinno być większe o 0,3bar od ciśnienia w instalacji.

Musiałeś źle wyczytać.
Owszem, można tak zrobić, ale jest to niezgodne z ogólną praktyką i zaleceniami.
Nawet można powiedzieć, że w takim ustawieniu zbiornik więcej wody "przyjmie" w czasie ogrzewania i wahania ciśnienia będą mniejsze.
Jednak taka instalacja jest bardzo czuła na minimalny ubytek wody lub tego, co jest w niej.
Wtedy ciśnienie na zimno bardzo spada i wahania są jeszcze wieksze...

Dlatego należy napompowac WIECEJ wody do instalacji niż powietrza do gumy, tej naszej opony ;)
Niewiele więcej, ale jednak więcej (np. 0,1-0,2 bar).
  • 0
7NTXX
Raining Blood

#15 OFFLINE   vernal

vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska

Napisano 23 listopad 2011 - 18:26

Cisnienie 1bar mierzone bylo, kiedy naczynie bylo odlaczone od instalacji.
Gdy zmierzylem je juz po zamontowaniu naczynia, wynosi 1,4bar czyli jest wyzsze od cisnienia w rurach - 1,2bar

Kolego, tak nie może być. Trzeba być dokładnym i wiedzieć na czym się stoi.
To albo w gumie masz 1bar albo 1,4 :blink:
To jest ważne, bo potem do niczego nie dojdziesz.
W tym ustawieniu ma być akurat 1 bar powietrza, zgodnie z poprzednim postem.

Pozdrawiam.
  • 0
7NTXX
Raining Blood

#16 OFFLINE   dawid77db

dawid77db

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 47 postów

Napisano 23 listopad 2011 - 19:03

Musiałeś źle wyczytać.
Owszem, można tak zrobić, ale jest to niezgodne z ogólną praktyką i zaleceniami.
Nawet można powiedzieć, że w takim ustawieniu zbiornik więcej wody "przyjmie" w czasie ogrzewania i wahania ciśnienia będą mniejsze.
Jednak taka instalacja jest bardzo czuła na minimalny ubytek wody lub tego, co jest w niej.
Wtedy ciśnienie na zimno bardzo spada i wahania są jeszcze wieksze...

Dlatego należy napompowac WIECEJ wody do instalacji niż powietrza do gumy, tej naszej opony ;)
Niewiele więcej, ale jednak więcej (np. 0,1-0,2 bar).

Podaje wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym wg firmy reflex. Po(bar)=H (m)/10+0,2bar+PD+delta Pp gdzie:
Po - ciśnienie wstępne w zbiorniku
H - ciśnienie w instalacji
PD ciśnienie parowania w instalacji gorącej wody > 100st.C
delta Pp różnica ciśnień na pompie cyrkulacyjnej tylko w przypadku zamontowania naczynia na zasilaniu.
czyli zakładając ciśnienie statyczne w instalacji ok. 2 bar to ciśnienie Po ok. 2,2 - 2,3 bar zakładając że woda w żadnym punkcie nie będzie w stanie wrzenia.
  • 0

#17 OFFLINE   simp

simp

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów

Napisano 23 listopad 2011 - 20:33

Czy wedlug Ciebie u mnie wszystko jest juz ok?
Cisnienie 1bar, kiedy naczynie bylo odlaczone od instalacji.
Po zamontowaniu naczynia, wynosi 1,4bar.
Cisnienia w rurach - 1,2bar
  • 0

#18 OFFLINE   vernal

vernal

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska

Napisano 23 listopad 2011 - 23:58

Podaje wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym wg firmy reflex. Po(bar)=H (m)/10+0,2bar+PD+delta Pp gdzie:
Po - ciśnienie wstępne w zbiorniku
H - ciśnienie w instalacji
PD ciśnienie parowania w instalacji gorącej wody > 100st.C
delta Pp różnica ciśnień na pompie cyrkulacyjnej tylko w przypadku zamontowania naczynia na zasilaniu.
czyli zakładając ciśnienie statyczne w instalacji ok. 2 bar to ciśnienie Po ok. 2,2 - 2,3 bar zakładając że woda w żadnym punkcie nie będzie w stanie wrzenia.

Nadal źle przepisne.
Błąd jest w miejscu H.
Niech H będzie czym chce, tylko od kiedy ciśnienie mierzy się w metrach?
Doczytaj lepiej i przeanalizuj.
Potem rozważ różnicę między ciśnieniem statycznym a ciśnieniem w instalacji, to mogą być różne rzeczy...
  • 0
7NTXX
Raining Blood

#19 OFFLINE   Hermogenes

Hermogenes

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 592 postów

Napisano 24 listopad 2011 - 09:46

Są takie jednostki co prawda archaiczne( metry słupa wody ) , (milimetry słupa rtęci).poz Hermogenes
  • 0

#20 OFFLINE   adamasz

adamasz

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 960 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: łódzkie
  • Zainteresowania: kotłowanie podajnikowe, rowerkowanie po kraju i dalej, turystyka, języki, mechanika stosowana

Napisano 24 listopad 2011 - 14:03

Vide oznaczenia pomp np.40 oznacza 4m podnoszenia, czyli 0,4at=ok.0,4bar. To z czasów, kiedy wodociągi napędzano końmi+pompami tłokowymi+kołami czerpakowymi+wieżami ciśnień - mam takie trzy w moim miasteczku, całkiem zdrowe zabytkiDołączona grafikaczerwonocegłe...możnaby w takiej zrobić 'HYDRA-CLUB' - FOR PLUMBERS EXCLUSIVELY, of courseDołączona grafika!
PozdrA.
  • 0

SEKOM Opal25 - tłokowiec podwójnie wymiarowy doskonalony własnoręcznie i uporczywie...dzięki PT Forumowiczom.