Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem - Elektryczny Kocioł Centralnego Ogrzewania Kospel Ekco.ln-15


MBr

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień dobry,

Na początek chciałem się przywitać bo jestem tutaj nowy.

Pozwoliłem sobie napisać na tym forum bo mam problem z Elektrycznym Kotłem Centralnego Ogrzewania KOSPEL EKCO.LN-15, który użytkuję od 5 lat. Wprawdzie nie to pierwszy problem, ale poprzednie udawało mi się szybko diagnozować na podstawie komunikatów na panelu sterowania (problemy z czujnikami temperatury). Teraz jest trochę trudniej, a mianowicie.

 

Kocioł wydaje się być sprawny - na panelu sterowania nie wyskakują żadne błędy, niemniej jednak pomimo, że regulator pokojowy (programator) sygnalizuje włączenie grzania na piecu nic się nie dzieje, tj. pompa się nie uruchamia, a grzałka się nie włącza.

 

Pompa jest sprawna, gdyż po odłączeniu zasilania od kotła i jego ponownym włączeniu pompa startuje, pracuje kilka minut i się sama wyłącza. Przewody łączące regulator pokojowy z piecem również nie noszą śladów uszkodzenia tzn. nie są przecięte, ani przegryzione.

 

Rozkręciłem obudowę pieca i na piecu odpiąłem przewód znajdujący się w miejscu przyłączenia regulatora pokojowego, niemniej jednak nic to nie zmieniło. Chciałbym przy okazji zapytać czy istnieje możliwość uruchomienia grzania w piecu z pominięciem regulatora pokojowego ?

 

Regulator pokojowy jest firmy Euroster model 2005. Regulator wygląda na nie uszkodzony: wyświetla wszystkie informacje, przy ustawieniu niższej temperatury aniżeli temperatura otoczenia sygnalizuje wyłączenie grzania na piecu, a przy ustawieniu wyższej temperatury aniżeli temperatura otoczenia sygnalizuje włączenie grzania na piecu.

 

Bardzo bym prosił o jakieś sugestie bo niestety tak niefortunnie się złożyło, że jest długi weekend, żaden serwis nie pracuje do poniedziałku, a na zewnątrz robi się coraz chłodniej :-(

 

pozdrawiam i będę wdzięczny za wszelkie sugestie

marcin

Edytowane przez MBr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj zewrzyj drutem (w piecu) te dwie sróbki od podłączenia eurostera taki baypas jeśli zadziała to szukaj przyczyny w sterowniku a raczej w jego kablu albo styczniku,jeśli nie to może być przekażnik pieca,wszystkie prace bez napięcia .poz Hermogenes

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź :-)

Zrobiłem tak jak sugerowałeś tzn. odłączyłem dwa przewody, które idą z eurostera, tj. niebieski i zielono-żółty, które były przykręcone śrubkami do takiej małej niebieskiej kostki w piecu, następnie oskórowałem kawałek przewodu, zrobiłem z tego małą literę U odwróciłem do góry nogami i wpiąłem w tę niebieską kostkę, a następnie przykręciłem śrubkami. Niestety to nie dało efektu tzn. pompa po odłączeniu zasilania od kotła i jego ponownym włączeniu startuje, pracuje kilka minut i się sama wyłącza, a następnie nic się nie dzieje.

Rozumiem, że w tej sytuacji prawdopodobnie przyczyną jest elektronika pieca, prawda ? Czy taka naprawa jest w ogóle opłacalna, czy lepiej się rozglądać za nowym piecem ?

 

pozdrawiam

marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdzałeś czy jest przepływ wody przez piec może zatkany filtr przy pompie, czujnik przepływu nie pozwoli na załączenie grzałek ,jak będzie upływność prądu do wody(przebicie to stycznik odłączy podawanie napięcia na grzałki tak czy siak trzeba elektryka na odległość się nie da tego zmierzyć może jutro kogoś znajdziesz,wymiana modułu grzewczego to pewnie połowa pieca w kosztach.poz Hermogenes

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za informację i chęć pomocy. Jutro postaram się znaleźć jakiegoś eksperta od pieca Powiem szczerze, że nie za bardzo się znam na tych sprawach a tak jak napisałeś przyczyn może być kilka. Na razie kominek stanowi główne źródło ogrzewania i nie jest tak źle. Gdy uda mi się rozwiązać problem pozwolę sobie napisać, co było przyczyną.

 

pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze za pomoc

marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.