Cisnienie W Zamkniętym Układzie Co.


dlaslawo

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Mam problem z ustawieniem ciśnienia w układzie c.o. Jest to nowa instalacja wykonana latem tego roku. Z przyczyn technicznych instalator podjął decyzję o wykonaniu układu zamkniętego,montując na powrocie kotła naczynie przeponowe reflex. Zgodnie z instrukcją udzieloną przez wykonawcę zredukowalem w naczyniu cisnienie gazu z 1,5 bar do 1 bar, oraz napełniłem intalację wodą do 0,8 bar. I tutaj pojawia się problem gdyż po rozpaleniu kotła i jego wygasnięciu cisnienie spada do 0,2 bar. nastepne po ponownym uzupełnieniu wody do 0,8 bar, rozpaleniu kotła i jego wygasnięciu manometr wskazujący ciśnienie pokazuje 0,9 bar więc upuszczam wody do zaleconej przez instalatora wartości 0,8 bar . I tak w koło Macieju.Wspomnę tylko iz jest to układ bez wymiennika(jeśli ma to jakieś znaczenie).

Teraz kilka nurtujących mnie pytań:

Czy takie oscylacje ciśnienia w układzie to rzecz normalna???

Czy jesli ciśnienie gazu w naczyniu przeponowym wynosi na chwilę obecną 1 bar to powinienem dopompować wody do 1,3 bar ( bo wyczytałem gdzieś na forum że jeśli jest to układ z wymuszonym obiegiem to jest wymagane minimalne ciśnienie rzędu 1 bar a następnie napełnia się instalację wodą do ciśnienia o 0,3 bar więcej)????

Czy jeśli odległość pomiędzy manometrem przy naczyniu przeponowym a najwyższym punktem grzejnika w łazience wynossi 3 metry to powinienem zredukować ciśnienie gazu do 0,6 bar a nastepnie uzupełnic instalację wodą do 0,3 bar???

Czy ciśnienie w układzie stabilizuje się po przekroczeniu 1 bar ponieważ zaczyna pracować przepona w naczyniu i wachania ciśnienia na zimnym kotle nie maja większego znaczenia???

Bardzo prosze o wypowiedzi na ten temat gdyż nie wiem co dalej z tym fantem począć.

Edytowane przez dlaslawo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Twoim problem jest dziurawa instalacja lub nieodpowietrzona instalacja.

I to chyba tyle z praktyki.

 

A z teorii, to nabij tyle zimnej wody ile masz powietrza w przeponie. (może być 0,1 bar więcej).

Zbiornik jest po to, żeby ciśnienie w instalacji nigdy się nie zmieniało, nigdy.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli mam przez to rozumieć ze ciśnienie nie powinno wzrastać wraz z wzrostem temperatury w kotle???

Jezeli cisnienie gazu wynosi 1 bar i dopompuje wody do 1 bar ( względnie do 1,1 bar) to to powinno sie utrzymywac przy takiej wartości niezależnie od temperatury pieca?

Edytowane przez dlaslawo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podczas palenia ciśnienie wzrasta ale po wygaśnięciu powinno zatrzymać sie na takim jakie było przed rozpaleniem.tz. jesli przed rozpaleniem miałes 1 bar w trakcie palenia-zalezne od temperatury- wzrosnie np.do 1,3bar ale po wygasnieciu znowu powinno wynosić 1 bar.

Cisnienie może spaść ale nie w sytuacji ja piszesz że po 1 przepaleniu... masz gdzieś nieszczelność.. wystaczy że "poci " sie w 2 miejscach i po zawodach. posprawdzaj wszytskie łaczenia kolanka itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli mam przez to rozumieć ze ciśnienie nie powinno wzrastać wraz z wzrostem temperatury w kotle???

Jezeli cisnienie gazu wynosi 1 bar i dopompuje wody do 1 bar ( względnie do 1,1 bar) to to powinno sie utrzymywac przy takiej wartości niezależnie od temperatury pieca?

Dokładnie tak.

Dobrze wszystko zrozumiałeś.

Jednym słowem: Nie ma skoków z 0,3 na 1 a potem na 1,3 itp.

 

Skoro już wszystko jasne, to wiadomo, że niełatwo jest zrobić taki układ zamknięty, w którym ciśnienie wogóle się nie zmenia.

W praktyce układy domowe, w których wzrost ciśnienia po zagrzaniu instalacji do wartości nominalnych nie jest większy niż 0,2-0,3 bar, mieści się w normie "że się nigdy ciśnienie nie zmienia". ;)

Teraz, jak już rozumiesz o co chodzi, to powyższe zdanie powinno nabrać sensu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie rozumię tylko dlaczego hydraulicy wykonujący instalację uparli się na to 0,8 bar wody? Przypomnę tylko iż na początku reflex był napompowany do 1,5 bar i juz przy temperaturze 40 stopni ciśnieniomierz wskazywał 1,4 bar czyli na granicy zadziałania zaworu bezpieczeństwa.

Tu powyżej napisałeś pytanie i odpowiedź na to właśnie pytanie.

 

Na pewno rozumiesz o co chodzi? Pytaj o szczegóły....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się ze wszystko zrozumiałem... przynajmniej do tej pory :unsure:

ale nie wiem dlaczego sam odpowiedziałem sobie na pytanie :blink:

Cel jest taki, że cisnienie ma się nie zmieniać.

Z drugiej strony wiadomo, że nie zmienia się tylko wtedy gdy pracuje przepona.

I tu cała tajemnica: przepona zaczyna pracować od ciśnienia do jakiego ją napompowano powietrzem.

 

Hydraulik wiedział jak to działa i kazał spuścic ze zbiornika powietrze do 1 bar (tyle też wody ma być +0,1).

Zrobił to po to, żeby zawór bezpieczeństwa 1,5 barowy nie wylał wody.

Ja bym sugerował ustawienie na 0,8 bar powietrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.