Witam,
Od dłuższego czasu usiłuje "dorobic' sterowanie pogodowe do kotła gazowego dwufunkcyjnego ARISTON microgenus 21MFFI.
Dokupiłem sterownik pogodowy -my INSBUD typu IB-Tron401 w wersji liniowej "załącz wyłacz".
Problem jest ze sterowaniem kotła za pomoca tego sterownika , gdyż jedyna mozliwościa zdalnego sterowania kotła jest wpięcie sie zestykiem zwiernym sterownika do istniejacej zwory w kotle (oczywiscie po
jej zdjęciu).
Kocioł przy podaniu zestyku zwiernego załącza się (tzn. jest włączany palnik gazowy i pompa). Kocioł nie ma wybiegu pompy która natychmiast wyłącza sie po przełączeniu zestyku
I sytuacja jest taka, że po podaniu sygnału ze sterownika (sygnał wypracowany z zadanej krzywej grzania budynku) kocioł nastawiony na max temp. wody grzejnej włącza sie ale prawie natychmiast wyłacza, gdyz czujnik na instalacji grzewczej wyczuwa temp. wody grzejnej większa od tej która niż wynika z nastawy sterownika a pompa niestety nie obraca wody i nie rozprowadza ciepła z kotła, czyli mimo średniej temp. w instalacji grzewczej niższej od wymaganej (z krzywej grzania) sterownik wyczuwa wysoka temperature na czujniku instalacji grzewczej.
Potrzebna więc byłaby chyba 2 pompa która obracałaby zładem grzewczym po wyłacvzeniu kotła. I pytanie do kolegów jakj ja wpiąc - równolegle do kotła ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł jest ze sterownikiem stałotemperaturowym i po pierwsze proponuję się dowiedzieć (pomoc techniczna producenta) czy wogóle jest możliwość współpracy tego kotła z "obcym" sterownikiem pogodowym. Jest duże prawdopodobieństwo że taka współpraca nie będzie możliwa. Być może będzie możliwość współpracy ze sterownikiem pogodowym aristona (co też powinna wiedzieć pomoc techniczna).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Kocioł nie ma interfejsu do podłączenia sterownika pogodowego ale raczej chodzi tu o sterowanie pogodowe samą instalacją grzewcza ze żródłem ciepła jakim jest kocioł w tym wypadku dwufunkcyjnego ARISTON

i tak np. sterownik firmy FRISCO typu MR65-MC+ może pracować w instalacji c-o jako regulator pogodowy z opcją bez sterowania kotła

'...Kociol wykorzystanie Kotła, opcje:

NIE - regulator nie steruje kotłem. Wyjście wykorzystane jest do

sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło od obwodów CO, CWU lub od

wejścia binarnego WeBin.

TAK - regulator steruje kotłem z palnikiem jednostopniowym...."

Ale układ pokazany w instrukcji tego sterownika nie może być raczej zastosowany w moim przypadku gdyż odnosi się do kotłów nieprzepływowych (duża pojemność wodna własna) a w moim przypadku jest to kociół (przepływowy)

pozdr

MR65-MC+v5.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł jest ze sterownikiem stałotemperaturowym i po pierwsze proponuję się dowiedzieć (pomoc techniczna producenta) czy wogóle jest możliwość współpracy tego kotła z "obcym" sterownikiem pogodowym. Jest duże prawdopodobieństwo że taka współpraca nie będzie możliwa. Być może będzie możliwość współpracy ze sterownikiem pogodowym aristona (co też powinna wiedzieć pomoc techniczna).

Witam

Kocioł nie ma interfejsu do podłączenia sterownika pogodowego ale raczej chodzi tu o sterowanie pogodowe samą instalacją grzewcza ze żródłem ciepła jakim jest kocioł w tym wypadku dwufunkcyjnego ARISTON

i tak np. sterownik firmy FRISCO typu MR65-MC+ może pracować w instalacji c-o jako regulator pogodowy z opcją bez sterowania kotła

'...Kociol wykorzystanie Kotła, opcje:

NIE - regulator nie steruje kotłem. Wyjście wykorzystane jest do

sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło od obwodów CO, CWU lub od

wejścia binarnego WeBin.

TAK - regulator steruje kotłem z palnikiem jednostopniowym...."

Ale układ pokazany w instrukcji tego sterownika nie może być raczej zastosowany w moim przypadku gdyż odnosi się do kotłów nieprzepływowych (duża pojemność wodna własna) a w moim przypadku jest to kociół (przepływowy)

pozdr

MR65-MC+v5.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz sterować pogodowo instalacją grzewczą? Jedyną możliwością jest zbudowanie układu gdzie kocioł pracował by na stałym parametrze a twój sterownik pogodowo sterował dodatkową pompą i układem mieszającym dobierając temperaturę czynnika do temperatury zewnętrznej. Do kotłów o dużej mocy stosuje się czasem takie układy, do kotła wiszącego ze sterownikiem stałotemperaturowym lepiej zastosować termostat pomieszczenia . A jak chciałeś sterowanie pogodowe to lepiej zakupić kocioł z takim sterownikiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ze sterowników "Insbudu" za mocny nie jestem, więc nie chcę się wypowiadać o szczegółach. Z instrukcji ( jest schemat takiego układu!!!) wynika że jest możliwość sterowania zarówno pompą jak i zaworem mieszacza w układzie jak opisałem, opcja bez sterowania kotła. Układ powinien zadziałać pod warunkiem prawidłowego doboru krzywej grzania do temperatury zasilania kotła. Większość dostępnych na rynku zaworów z silownikami powinna współpracować ze sterownikiem. Dla mnie taki dodatkowy układ w domu jednorodzinnym jest sztuką dla sztuki i zbędnym wydatkiem, tą samą funkcje spełni termostat pomieszczenia a koszt to100 zl może trochę więcej, u ciebie sterownik +zawór 3D + siłownik zaworu+ pompa razem 700 może 1000 zł czyli bez sensu .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.