Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Na Pewno Tak Może Być?


podhalanka

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Was,mam pytanie w sprawie mocy kotła gazowego,a mianowicie mam zamiar zakupić taki o mocy do 24 kW ale...z wyrzutem spalin przez ścianę i wiem,ze przepisy mówią,że można tak tylko do 21 kW i tu pojawia sie pytanie,bo sprzedawcy twierdzą,że serwisant przy "startowaniu" ustawi moc na 21 i po sprawie,projektant gazowy też mówi że ok ....ale czy na pewno? uparłam sie na taki Immergas Victrix 24 bo chce jednofunkcyjny kondensat z zasobnikiem ,a one maja niezła cene i długa gwarancje,co do zapotrzebowania,to z wyliczen mi wychodzi,ze mam mieć między 20 a 21 kW (teraz mam 21 kW i jest w miare ok ale to węglowy) A moze taki kondensat moze mieć mniej i mi wystarczyć? bo widzę,że niektórzy mają podobne metraże i kotły sporo mniejszej mocy? Dom z lat 90,sciana 42 cm warstwowa (gazobeton-pustka-gazobeton)+styropian 10 ,okna nowe U=1.0,drzwi nowe U=1.5, wg projektu pow.całkowita 220m,kubatura 600m,powierzchnia do ogrzania obecnie 140m,docelowo 180m? podpowiedzcie,czy rację mają ci moi doradcy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O! Dzieki Dodan ,to w takim razie problem z mocą kotła i kominem by się zredukował,kupię taki do 21,żeby tylko sie nie okazało "w praniu" ,ze nie wyrobi... no niestety trudno mi znalezć taki 1-F kondensat w okolicach 20-21 kW ,wszystko albo sporo mniej albo wiecej...hmmm,chyba jednak pytanie dotyczace mozliwości podłączenia 24kW przez sciane i redukcji mocy jest znowu aktualne.A w ogóle w przypadku tej redukcji o której mówili sprzedawcy,to chyba nie ma mowy o przewymiarowaniu? albo ja to jakos opacznie pojmuję? bo ja zrozumiałam,ze jak taki serwisant ustawi moc tego pieca do 21kW,to on nie będzie tego przekraczał,więc będzie robił jak taki,co ma na sobie napisane "21kW"? cholera ,zwariować mozna! Każdy gada co innego...

Edytowane przez podhalanka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:D Nie chodzi o to ze bedzie przekraczal 21 taka moc nie wiem czy ci bedzie potrzewebna wogole chocby przez jeden dzien w zimie, chodzi o to ze kociol 24Kw pracuje w przedziale od od 7 do 24Kw, a np 18 KW, juz od 3 Kw. w takie dni jak teraz przy takim metrazu jak masz od bedzie pracowol ponizej swojej minmalnej mocy albo na jej progu to powdouje wieksze zurzycie gazu....itp.

Ja mam 200 m z czego ogrzewam 160, bo 40 to garaz. a kociol mam 19 Kw zredukowane do 17. Ale wybor nalezy do ciebie

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O! Dzieki Dodan ,to w takim razie problem z mocą kotła i kominem by się zredukował,kupię taki do 21,żeby tylko sie nie okazało "w praniu" ,ze nie wyrobi... no niestety trudno mi znalezć taki 1-F kondensat w okolicach 20-21 kW ,wszystko albo sporo mniej albo wiecej...hmmm,chyba jednak pytanie dotyczace mozliwości podłączenia 24kW przez sciane i redukcji mocy jest znowu aktualne.A w ogóle w przypadku tej redukcji o której mówili sprzedawcy,to chyba nie ma mowy o przewymiarowaniu? albo ja to jakos opacznie pojmuję? bo ja zrozumiałam,ze jak taki serwisant ustawi moc tego pieca do 21kW,to on nie będzie tego przekraczał,więc będzie robił jak taki,co ma na sobie napisane "21kW"? cholera ,zwariować mozna! Każdy gada co innego...

Z ograniczeniem mocy jest trochę inaczej. Prawdą jest że na CO możesz ograniczyć moc w zakresie jakim moduluje palnik. Kocioł ma być z zasobnikiem i pewnie te 24kW dobrane zostały do wielkości zasobnika. Przy dużym poborze ciepłej wody kocioł będzie pracował z pełną mocą nominalną na podgrzanie cwu i tu właściwie nie ma mozliwości ograniczenia mocy. Przepis budzi sporo kontrowersji bo dotyczy tylko budynków mieszkalnych a nie dotyczy innych. Jakie jest wyjście ? Wyjściem jest zastosowanie rozwiązania gdzie przy identycznym komforcie dostępu do ciepłej wody kocioł będzie miał niższą moc. Trzeba zastosować kocioł z zasobnikiem ładowanym warstwowo. Zasobnik o pojemności 100 litrów zapewni taki sam komfort jak zasobnik 200 litrowy. Inne rozwiązanie to zastosowanie układu gdzie poza kotłem gazowym cwu podgrzewane jest np przez solary. Niestety są to rozwiązania droższe w zakupie, ale problem z wyrzutem spalin przez ścianę zostaje rozwiązany. Producent którego wybrałaś też posiada w ofercie takie kotły ale o mocach od 26kW czyli twojego problemu nie rozwiązuje, u konkurencji znajdziesz urządzenia od19 kW.

Edytowane przez mak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak,ale ten co mi sie widzi,to ma podane,że ma moc cieplna od 3 do 23,6 kW...czyli,ze z tej strony byłoby ok.Zapotrzebowanie mam wieksze mimo podobnego metrazu z racji połozenia geograficznego i otwartego terenu z narazeniem na spore /częste wiatry,wiec te 19 raczej mogłoby nie starczyć-tak przynajmniej mówia zgodnie wszystkie przeliczajki i doswiadczenie z obecnym potworem,który ma 21 a starcza to na styk przy ogrzewaniu 140m + 150 cwu-co bedzie przy 180m? Absolutnie nie chcę się idiotycznie upierać,chetnie wysłucham wszelkich rad i mogę zakupić kocioł 19,po prostu chce tak jak wszyscy,jak najlepiej to zrobić...i rozważając wszystko myślę,że najbezpieczniej by było zakładając te wszystkie róznice w wydajnościach/metrach co przybędą, założyć kocioł ok 21,sęk tylko w tym,że takich niet....i stąd pomysł,żeby dać ten 24 i go zredukować,tylko czy tak wolno?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.