Witam wszystkich, mój piec i wszystko inne już jest podłączone i działa, ale mam problem z podajnikiem węgla.

 

Na komputerze mam ustawioną temp 45c Nie chcę większej, chce aby wszystko chodziło na minimum.

 

Ale podczas trybu pracy,wygaszania oraz jeśli temperatura wody przekroczy ustawione 45c i przejdzie w tryb nadzoru to non stop chodzi podajnik z węglem, cały czas podaje węgiel, zatrzymuje się co 10 sekund na chwilę i dalej podaje.

 

Mimo, że dmuchawa chodzi na 100 % wydajności to podawany węgiel tak szybko nachodzi, że zasypuje żar i wysypuje Go z rusztu co skutkuje całkowitym wygaśnięciem, co mam zrobić aby tak szybko i prawie non stop nie chodziły ślimaki z węglem...? jak to ustawić ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój sterownik to tempster zd, ich już od kilku lat chyba nie produkują.

Mam instrukcje, ale dla mnie jest ona czarną magią...;/

Umiem ustawić godzinę, temperaturę jaka ma być na piecu, moc dmuchawy, czas przerwy podawania węgla, ale nie długość tej przerwy, nawet jak osiągnie odpowiednią temp. i przejdzie z trybu Praca w tryb Nadzór to nadal podaje węgiel non stop z 1 sekundową przerwą .

 

Wszystko gra tylko nie umiem wydłużyć czasu przerwy podawania węgla z 1 sekundy na dłużej i to jest mój jedyny i ogromny problem, bo nie mogę w piecu palić;/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zadaj to pytanie na forum producenta tego sterownika:

 

sterowniki.w.com.pl ? Strona główna

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Fajnie, że udało Ci się odpalić kocioł...

Co rozumiesz przez owo 'minimum'?

Po Twoich wcześniejszych postach mam wrażenie, że obierasz jednak niewłaściwą drogę...

Na minimum to sobie ustaw instalację, a kocioł puść niech pracuje w optymalnych dla niego warunkach - temp zadana ok 60 stC.

Jak będziesz utrzymywał temp poniżej 57 stC, to doprowadzisz do rychłego zniszczenia kotła, a oszczędności nie będzie.

 

Oszczędności należy szukać przede wszystkim w ustawieniach instalacji i sposobach użytkowania domu oraz w prawidłowym spalaniu węgla. Nigdy w obniżaniu zadanej temperatury, bo to prosta droga do nikąd. :-)

 

Ustaw sobie tak sterownik, żeby płomień na palniku był barwy żółtej, spokojny, a nadmuch niewielki, nie szarpiący zanadto płomieniem.

Obserwuj popiół - ma być zbliżony do szarego proszku z możliwie małą ilością spieków, koksu, a jak jakieś grudki są, to mają być kruche - rozpadające się w palcach.

Ustaw temperaturę na ok 60 stC a temperaturą w domu steruj za pomocą dedykowanych do tego urządzeń wbudowanych w instalację - sterownik pokojowy, głowice termostatyczne, zawór czterodrogowy.

Dla oszczędności optymalizuj temperaturę wewnątrz domu i unikaj długotrwałych wietrzeń.

 

Zużycie opału i tak jest prostą zależnością temperatury na zewnątrz i aktualnego zapotrzebowania na ciepło w domu. Pewnej granicy nie przekroczysz i dużo lepiej by owa oszczędność odbywała się racjonalnie w sposób kontrolowany, niż przez obniżanie temperatury na kotle, co jest jego niszczeniem.

 

powodzenia życzę i pozdrawiam

Robert G.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.