Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dymi Sie Z Pieca!


Vcamel

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, mam problem mianowicie wprowadziłem się do domu po mojej babci. Mały remont, wymiana pieca i zresztą całej instalacji grzewczej. Wszystko fajnie ciepło w domu tylko non stop dymi mi się z pieca podczas podkładania opału do niego. Proszę o pomoc. Jakie dane Wam podać, żebyście mogli stwierdzic co jest nie tak, że się dymi, bo moje pojęcie o prawach fizyki to już dawno przerosło. Co nie zrobie to i tak dalej się dymi:(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł wodny Zębiec kmw16 nowy prosto ze sklepu. Tutaj jest link do jego parametrów: http://www.ceneo.pl/1379222s

Komin wyczyszczony, wierzchnia część na nowo wymurowana na wysokość 9 warstw czerwonej cegły, znajduje się on centralnie na szczycie dachu. wysokość komina od posadzki do sufitu to 2,65m, od sufitu do dachu to 3,6m. czyli razem ma on około 6,8m. Komin został otynkowany od posadzki aż po dach. Srednica komina, (mierzona przy otworze wyczystki) to 30cm x 40cm przy ujściu nie mierzyłem ale po cegłach obliczam go na 65cm x 25cm.

Remont obejmował wymianę okien i drzwi. Wszystko jest szczelne. Powietrze do kotłowni jest doprowadzanę grawitacyjnie prosto z dworu, pod posadzką rurą fi 100mm oraz jest w kotłowni wyprowadzony przez sufit na strych odpowietrznik rurą spiro także fi 100mm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Srednica komina, (mierzona przy otworze wyczystki) to 30cm x 40cm przy ujściu nie mierzyłem ale po cegłach obliczam go na 65cm x 25cm.

 

 

Coś nie widzą mi się ta średnica 30x40 oraz 65x25 cm . Czy ty mierzyłeś komin wewnątrz bo o takie wymiary chodzi.

Trzeba by się pofatygować na dach i zmierzyć wylot z komina. Nie zawsze jest taki sam jak na dole w piwnicy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak mierzyłem komin wewnątrz, otworzyłem wyczystkę która znajduje się pod czopuchem komina wsadziłem tam miarkę i jest 30cm x na 40cm. Wszedł bym na dach, ale nie mam trepa, muszę pożyć. Na szczycie komin jest zrobiony w jedną stronę z dwóch cegieł o długości 24cm jedna i plus sponia między nimi to jest jakieś 2 cm w drugą stronę jest wymurowany z trzech cegieł i połówki czyli wychodz 3x24cm + 12cm + 3x1,5cm na spoinę czyli razem 89,5cm. Wymiary komina po zewnątrz wynoszą 50cm x 89,5cm od tego trzeba odjąc 2x grubość cegły czyli 2x 12cm czyli średnica wewnętrzna komina będzie wynosić 26cm x 65,5cm. Sam ten komin od dachu w górę murowałem, więc musi być coś koło tego. +- 2cm.

Pisałeś, że nie podobają Ci się te wymiary- dlaczego? coś jest w nich nie tak jakieś złe proporcje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj wszystko postawione na głowie piec górniak palisz jak w dolnym i nic nie piszesz czy w czasie tego dokładania wyłączasz nadmuch a pewnie trzeba .Może na czas podkładania zatykaj tę rurę spiro co idzie na strych, skoro musisz podkładac do pieca podczas palenia jak masz czas to poczytaj o technikach palenia w tym kotle tu http://e-kotly.com/zebiec-kmw/

poz Hermogenes

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie pale na nadmuchu, nadmuch zostaje włanczany tylko na noc po ostatnim podłożeniu,tą rurę spiro zamontowałem później, żeby dym miał gdzie ujść a nie zalegał w kotłowni, więc to nie jest wina rury,ani złego podkładania do pieca. Sasiad ma taki sam i pali identycznie jak ja i uniego się nie dymi. Dzięki za link zaraz go przeczytam. Chciałem jeszcze dodać, że dym z komina wychodzi u mnie tak jakby chciał a nie mógł, a nieraz jakby chciał do niego zpowotem wrócić

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wymiary komina po zewnątrz wynoszą 50cm x 89,5cm od tego trzeba odjąc 2x grubość cegły czyli 2x 12cm czyli średnica wewnętrzna komina będzie wynosić 26cm x 65,5cm. Sam ten komin do dachu w górę murowałem, więc musi być coś koło tego. +- 2cm.

 

 

 

To masz przyczynę kopcenia. Producent kotła wymaga przekroju min 20x14 lub fi 20. pole przekroju powinno więc wynosić ok 280 - 320 cm2. Wylot z kotła ma 289 cm2 więc podobnie. U ciebie komin ma 26cmx 65,5cm to daje 1690 cm2. To prawie 6 razy więcej niż czopuch, 6 razy wolniej przesuwają się więc spaliny w kominie jak w czopuchu. Stąd takie ślamazarne wychodzenie dymu z komina. Taki mały kocioł nie jest w stanie zagrzać tak dużego komina i wytworzyć w nim odpowiedni ciąg. Chyba, ze się mylę to poprawcie koledzy.

Niestety musisz zmniejszyć jego przekrój do rozsądnych wymiarów.

Nie zawsze co duże jest piękne.

Pozdrawiam.

  • Zgadzam się 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"To masz przyczynę kopcenia. Producent kotła wymaga przekroju min 20x14 lub fi 20" Minimum zostało spełnione, więc komin jest za duży. Takie twierdzenie przyjąłem, że komin jest za duży, to znajomi śmiali się ze mnie.

"Wylot z kotła ma 289 cm2"- właśnie zmierzyłem to i okazuje się że wylot z kotła ma 20cm x 8 cm co daje 160cmxcm. Coś chyba producenci na tych swoich stronach oszukują.

Dzięki Waszym sugestiom doszedłem przyczyny, moim zdaniem kupiłem niewłaściwy piec. Odwiedziłem wszystkich sąsiadów i u prawie wszystkich są piece z dźwignią na czopuchu. Na paleniu ustawiają ją na najmniejszą wartośc. Przy podkłądaniu na największą, żeby był duży cug i nie dymiło się z pieca. Po drugie kupiłem piec górny zamiast dolnego, niestety człowiek ciemny to wcisneli drogie badziewie:)

 

"Przynajmniej Mikołaj nie będzie miał problemu:-)

Być może stożkowa zwężka na wylocie komina pomogłaby trochę (wylot 20x20 cm lub nawet mniejszy).

Inne rozwiązania: wkład do komina o odpowiedniej średnicy lub wentylator wyciągowy (albo inne urządzenie wzbudzające ciąg). "

 

jak Mikołaj będzie chciał zajrzeć do mnie, to niech przyniesie ze sobą nowy piec:) o wkładzie do komina myślałem już dawno temu, ale to są nie tanie koszta, o wentyaltorze pomyślałem wczoraj, ale jescze nei dowiadywałęm się ile to kosztuje i gdzei go umieścić

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 lat później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.