Napisano 30 sierpień 2008 - 21:16

Witam.Byłbym bardzo wdzięczny każdemu kto zechciałby mi pomóc w ustawieniu tego sterownika "IGNIS alfa".Sterownik obsługuje kocioł 25 kW Domino (retortowy palnik) z podajnikiem na ekogroszek.Wiem że kombinacji jest b.dużo i trzeba trochę czasu spędzić w kotłowni żeby ustawić pracę sterownik tak aby spalanie było najbardziej ekonomiczne.Myślę że z czasem i ja do tego dojdę.Tym czasem proszę choćby o wzór ustawienia od którego bede testowal dalsze najbardziej ekonomiczne ustawienie.Chodzi mi o ustawienie takich parametrów
-czas pracy grzanie
- czas przerwy grzanie
-czas pracy czuwanie
-czas przerwy czuwanie
-rozpalanie czas
-wygaszanie temperatura.
-załączanie pompy c.o. temperatura
-załączanie pompy c.w.u. temperatura
moc dmuchawy max.
-moc dmuchawy minimalny.
-mnożnik czasu dmuchania
Takie dane mam w załączonej do sterownika instrukcji .Z góry za wszelką pomoc DZIĘKUJĘ :D

Załączone pliki


  • 0
KTO DOSIADŁ KONIA TEN DOSIADŁ WIATR



#2 OFFLINE   an_mat

an_mat

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 49 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: LUBUSKIE
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 08 wrzesień 2008 - 20:50

Witam.Hmmm.Czyżby nikt jeszcze z bywalców tego Forum nie miał do czynienie z takim sterownikiem?Znalazłem w "necie"
instrukcje ale nie wiem jak optymalnie nastawić ten sterownik.Może w końcu sie doczekam jakiś wskazówek.
Pozdrawiam
  • 0
KTO DOSIADŁ KONIA TEN DOSIADŁ WIATR

#3 OFFLINE   mjk

mjk

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 99 postów

Napisano 11 grudzień 2008 - 23:39

Walczę z tym również (piec domino-p+IGNIS(Alfa)) - pow. ogrzewana ok. 220m, piec podłączony do istniejącej instalacji z piecem gazowym i kominkiem (kominek i DOMINO podłączone przez wymienniki). A teraz nastawy (ciągle testuję, mam piec od listopada). Najlepiej sprawdziły mi się:
czas podawania: 15s,
czas przerwy: 65s,
czuwanie
czas podawania: 40s,
czas przerwy 20min,
moc dmuchawy: 35%,
mnożnik: x1
ustawiona temp. pieca: 59st,
CWU - 46st

Na grzaniu super, zero spieków ale na czuwaniu nie wiem czy do końca ok bo trochę grzeje się rura podajnika. Nie wiem czy to jest normalne?!??!?.

pzdr,
m
  • 0

#4 OFFLINE   zapi

zapi

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów

Napisano 13 grudzień 2008 - 23:37

Witam również jestem szczęśliwym posiadaczem tego kotła, narazie jak pisałem poprzednio mam dystans bo ciągle system się zmienia ale mam wątpliwości. Szczegóły jutro.
  • 0

#5 OFFLINE   mjk

mjk

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 99 postów

Napisano 14 grudzień 2008 - 23:44

Mamy takie same piece z sąsiadem(.... w niedoli :) Obaj mamy podobne ustawienia ale też podobne budynki. Z tą zbyt ciepłą(albo i nie) rurą podajnika dlatego zwracam uwagę bo udało się już jeden ślimak zwyczajnie upalić - piec chodził przez 10dni na nastawach producenta sterownika i za nisko schodził żar.
Ja odpalałem właśnie te 10 dni później i dlatego teraz mocno zwracam uwagę na temp. rury podajnika. A tak btw. czy ktoś się orientuje jaka temp. max jest możliwa na takiej rurze bez szkody dla ślimaka? Szczególnie na czuwaniu bo podczas pracy wszystko jest ok.

pzdr,
  • 0

#6 OFFLINE   zapi

zapi

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów

Napisano 16 grudzień 2008 - 18:45

Witam Mam taki sam kocioł i sterownik 25 KW tylko z palnikiem BRUCNERA Początkowo paliłem groszkiem i ustawieniach fabrycznych - dmuchawa max 100 %. Przy rozpalaniu dym uciekał gdzie się dało, potem kiedy chodziła dmuchawa także tymi małymi drzwiczkami. Piec kiepsko łapał temperaturę wręcz męczył się na sucho bez pomp aby dojść do 40 stopni. Przez ślimak do podajnika cofał się dym a wręcz śmierdzący czad, im mniej groszku tym więcej czadu. Nie wylatywał z zasobnika bo jest szczelny ale po otwarciu bez maski nie podchodź. Producent tłumaczył to zimnym kominem, lecz po dniu komin był wręcz gorący a dymek przy dmuchawie był nadal. Miałem wrażenie, że ciepło jest wydmuchiwane kominem, piec nie łapał temp. Nie mam odboju nad palnikiem i stawiałem że to tez powód lecz producent dementował. Cały zasobnik groszku ok 200 kg (chyba mam inny podajnik0 zjadł w 2 dni. Może to pierwszy start ale to duużo. Nie sprawdzałem czy ślimak się grzeje.

Obecnie groszku brak więc kupiłem pelet. Ustawienia muszą być inne więc: dmuchawa 30-30%, czas podawania 22 s, czas przerwy 20 s, reszta bez zmian. Efekt taki - piec nie dymi, szybciej łapie temp. a komin zimny. Nie wiem czy to zaleta peletu. Napewno zmiana nastawy dmuchawy tylko 30-30% ciepło wolniej wylatuje z pieca a dym nie ma problemów z wydostaniem się. Zamykam też szyber w czopuchu lepiej się nagrzewa lecz czasami troszkę zadymi przez dziurkę od szybra. Przez tydzień spaliłem 300 kg peletu ale nie porównuję tego z groszkiem bo nie grzałem ciągle całego domu, ciągle podłogówka na parterze ok 80 m2 a góra grzejniki i ok 15 m2 podłogówki czasami bo za gorąco. Minus kocioł w środku strasznie zabrudzony, warstwa przylepionego popiołu. Podobno za mała temp na piecu ok 45-50 stopni.

Podajcie swoje ustawienia dla groszku i peletu bo ten mnie bardziej obecnie interesuje
Pozdrawiam
  • 0

#7 OFFLINE   zapi

zapi

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów

Napisano 16 grudzień 2008 - 20:09

Ps Gdzie podłączyliście czujnik termiczny pieca? u mnie jeszcze sobie wisi z boku kotła bo instalator nie wiedział gdzie go zaczepić?
  • 0

#8 OFFLINE   mjk

mjk

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 99 postów

Napisano 19 grudzień 2008 - 01:18

Czujnik najlepiej zawieś na rurce wychodzącej z góry kotła (mi się już przydał ze względu na nieodpowietrzenie kotła :) trochę stresu bo sam robiłem instalację a o takim "drobnym szczególe zapomniałem :)

Jeśli chodzi o dymienie to są 2 metody(to przy rozpalaniu palnikiem - nie wiem jak jest z rozpałką):
1) rozpalasz z dmuchawą włączoną np na 30% - nie polecam dymu tyle, że masakra jakaś,
2) rozpalasz palnikiem grzejąc przez ok 10min bez dmuchawy a dopiero po tym czasie dmuchawa i zero dymu.

Generalnie dym tworzy się przy spalaniu początkowym w niskiej temp. po rozgrzaniu pieca problem znika.

Co do groszku i pelletu - groszek jest chyba bardziej kaloryczny niż pellet więc powinno "iść" go nieco mniej. Mi przy ustawieniach j.w. bierze ok 25-30kg/doba - chyba nieźle tym bardziej, że ciągle testuję i jest sporo różnych "niedopałków" i czasami spieków.

Dochodzenie do pieca do zadanej temp. - problem w ustawieniach kilka przrobiłem(z ekogroszkiem) i też był problem ale udało się ustabilizować chociaż też trzeba wziąć pod uwagę konieczność tzw. "wygrzania" - podłogówka na przykład. Jeśli masz problem to przy ekogrochu proponuję zacząć od dmuchawa 40%-40%, grzanie 15s-45s, przerwa 10s/10min, mnożnik x1.

pzdr,
  • 0

#9 OFFLINE   zapi

zapi

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów

Napisano 20 grudzień 2008 - 18:16

Ps Gdzie podłączyliście czujnik termiczny pieca? u mnie jeszcze sobie wisi z boku kotła bo instalator nie wiedział gdzie go zaczepić?



Źle się wyraziłem chodziło mi o wyłącznik termiczny. Czujnik temperatury kotła mam podłączony.
  • 0

#10 OFFLINE   mjk

mjk

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 99 postów

Napisano 20 grudzień 2008 - 22:17

Czujnik termiczny na rurze zasilania - ja mam przypięty zaraz za redukcją.
  • 0

#11 OFFLINE   mjk

mjk

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 99 postów

Napisano 26 grudzień 2008 - 01:24

I chyba ostateczne moje ustawienia Domino z Ignis:

1) Czas podawania: 15s;
2) Czas przerwy 62s;
3) Czuwanie:
- podawanie 15s,
- przerwa 9min,
4) mnożnik x1
5) Moc dmuchawy min i max - 40%

Podajnik Pancerpol. Udanych prób.
  • 0

#12 OFFLINE   zapi

zapi

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów

Napisano 27 grudzień 2008 - 15:05

Ile groszku spalasz na dobę? i jaka to kopalnia?
  • 0

#13 OFFLINE   mjk

mjk

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 99 postów

Napisano 27 grudzień 2008 - 19:49

ok.25kg i jakoś nie chce mniej :o Groszek niestety nie wiem skąd pochodzi, załatwiał go sąsiad, który już trochę posprawdzał opał. Na workach mam tylko info, że został rozdystrybuowany(wsypany do worka) koło Radomia......
A tak z ciekawości to jakie Ty masz wyniki?

Pozdrawiam,
  • 0

#14 OFFLINE   zapi

zapi

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów

Napisano 28 grudzień 2008 - 09:54

Wyniki mam fatalne, na dobę wychodzi ok 50-60 kg. Nowy dom ok 240 m2, styropian 12 cm, szczelne okna. Nie mam jeszcze finalnie wszystkiego podłączonego w kotłowni, dom jeszcze nie zamieszkany, nie podłączone CWU. Może jak dojdzie sterownik pokojowy będzie inaczej bo teraz jest za gorąco. Obecnie paliłem peletem ale przerywam eksperyment bo strasznie mi zasmoliło kocioł w środku, za mała temp lecz większej nie mogłem nastawić bo przestawała mi grzać podłoga - zły zawór.
W poście pt "nowa kotłównia" jest link ze zdjęciami mego kotła zerknij czy masz taki sam.

Pozdrawiam Piotrek
  • 0

#15 OFFLINE   zapi

zapi

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów

Napisano 05 styczeń 2009 - 20:28

Kupiłem workowany eko w markecie i zastosowałem Twoje ustawienia, wyszło mi ok 40 kg na dobę. To dobry wynik jak dotychczas. Na piecu temp 39 st w domu 23 za gorąco. Niem mam sterownika pokojowego pewnie dlatego. Zastanawia mnie tylko dlaczego w moim palniku żar jest tylko z jednej strony, w drugiej przygasa. Jak paliłem peletem cały palnik był rozpalony.
  • 0

#16 OFFLINE   mjk

mjk

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 99 postów

Napisano 05 styczeń 2009 - 21:39

Obejrzałem zdjęcia - piec mam taki sam - poza Brucerem(szkoda ;)
Ja musiałem trochę jednak ustawienia pozmieniać ze wzgledu na "niedopałki".
Teraz mam praca 14s/48s, przerwa 15s/18min/mnożnik -x3, dmuchawa max i min 50%. Temp. na piecu podniesiona do 65* (miałem sporo sadzy przy 58*). teraz jest znacznie lepiej z niedopałkami - praktycznie zniknęły. To, że pali się jakby na połowie jest spowodowane za dużą ilością żaru w retorcie(za długa przerwa w podawaniu). żeby się paliło na całej musisz zmienić ustawienia.
Ta temp. na piecu, którą masz to trochę za mało..... planujesz jakiś 3 albo 4d?

Moja kotłownia to 4 w jednym :) Gaz, solary, kominek i EKO. Dlatego nastawy mogą się trochę różnić ale raczej nieznacznie (tzn. kilka sekund 2-4).

Pozdrawiam
  • 0

#17 OFFLINE   zapi

zapi

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów

Napisano 05 styczeń 2009 - 23:05

Dokładnie, myślę o 4d. Pod koniec tygodnia kończę CWU, innym zaworem do podłogówki i myślę nad zmianami. Dam znać jakie efekty.
Pozdrawiam Piotr.
  • 0

#18 OFFLINE   rkonar

rkonar

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów

Napisano 27 sierpień 2009 - 09:44

Witam wszystkich posiadaczy kotła Domino :)
Na początku sierpnia zakupiłem kocioł Domino 35kW
z podajnikiem Brucera i sterownikiem Alfa Ignis.
Zbiornik na CWU - 140l.
Do ogrzania około 220 m2 nowa instalacja, okna wymienione, mur 45cm (cegła dziurawka-szczelina-połówka cegły)
Instalator podał mi ustawienia na sezon letni i zimowy.
Przedstawiają się one następująco:
Lato
Czas pracy grzanie - 8s
Czas przerwy grzanie - 42s
Czas pracy czuwanie - 10s
Czas przerwy czuwanie 20m
Dmuchawa od 45% - 55%
Mnożnik czasu dmuchania x2

Zima
Czas pracy grzanie - 10s
Czas przerwy grzanie - 30s
Czas pracy czuwanie - 10s
Czas przerwy czuwanie 30m
Dmuchawa od 45% - 55%
Mnożnik czasu dmuchania x2

Teraz spala na ogrzanie CWU około 6,5kg na dobę.

Pozostaje mi dość dużo popiołu i czasem zdarzają się niedopałki
Żar na retorcie mam z lewej strony a nie na całym palenisku.
Nie mogę zrobić kopca.
Ekogroszek Pieklorz luz
Temperatura ustawiona piecu 50 stopni C
Proszę o opinie i ewentualne sugestie co do ustawień tego kotła
rkonar@tlen.pl
Pozdr
rkonar
  • 0

#19 OFFLINE   zapi

zapi

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 50 postów

Napisano 01 październik 2009 - 19:59

Witam sezon się zaczyna więc pewnie zaraz zacznie się ruch na forum. U mnie dokładnie to samo w brucerze tzw żar jest tylko po jednej stronie paleniska. tylko zaraz po rozpaleniu i przy wyczyszczonym palniku jest na calości potem tylko po boku.
Jeszcze nie paliłem w sezonie ale pewnie już niedługo
Pozdrawiam
  • 0

#20 OFFLINE   rkonar

rkonar

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów

Napisano 02 październik 2009 - 05:40

Witam,
Jakie masz ustawienia zapi?
Mam jeszcze pytanie odnośnie sterownika, a mianowicie jak temperatura spadnie na piecu od zadanej o 1 st. to piec mi się od razu załącza. Czy to normalne (w innych piecach jest to przeciętnie 4 st)