Zakończenie Komina Schidel Rondo Plus


hakan

Rekomendowane odpowiedzi

witam. mam kocioł gazowy podłaczony do komina schidel rondo plus, z uwagi iz przy kominie sa jeszcze kanały wentylacyjne to komin został zakonczony płyta swojej roboty (przez murarza oczywiście). w ostatnim czasie fachowiec kończacy mi zakładanie układu CO oświadczył, że wchodzi na komin w celu założenia na wylocie jakiegos rodzaju koncówki (nie wiem o jaka koncówkę chodzi) koncówki nie zamontował, ponieważ jak oświadczył płyta wylana na kominie jest zbyt nisko tzn. nie jest wylana do miejsca które wskazane jest na rurze ceramicznej. moje pytanie brzmi czy faktycznie wysokość tej płyty musi siegać do miejsca które zostało wyznaczone ? miejsce to widoczne jest dopiero po zdjęciu metalowego stozka, a to oznacza że ten stożek musiałby byc zalany betonem, a tak chyba nie powinno byc ??? dzieki za opdpowiedz. jezeli ktos orientuje sie w jaki sposób powinien prawidłowo byc zakończony taki komin to bede bardzo wdzieczny za wszelkie informacje.

Edytowane przez hakan
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wkładu ceramicznego nie wolno zalewać betonem (na końcu, na wylocie) Powinna być zachowana dylatacja pomiędzy wkładem a czapką betonową.Jeśli koniec komina będzie zalany betonem to popęka.Wkład kominowy się rozszerza pod wpływem temperatury.Sprawdź sobie jak masz zakończony ten komin.Daj jakieś foto.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po burzliwej rozmowie z moimi wykonawcami (zarówno komina jak i C.O.) ustaliłem kilka faktów: komin jest zakończony prawidłowo zgodnie z instrukcją producenta Schiedel tzn. metalowy czopuch wciśniety jest na ceramiczna rurę (zasilikowany) w ten sposób że opiera sie matalowymi uchwytami o wylaną płyte betonową, wszelkie proporcje zwiazane z wlotami powia\etrza zostały zachowane. Problem w tym, że kocioł gazowy który mam zamontowany wymaga założenia no końcu komina końcówki, która ma średnicę troszkę wiekszą niż średnica metalowego czopucha jaki spoczywa na moim kominie. Moje pytanie brzmi: w jaki sposób zamontować tą końcówkę ? rozwiązaniem byłoby odcięcie górnej części czopucha wraz z rurą ceramiczna (poprostu jego skrócenie) i wtady średnica wlotu od góry powiększyła by się co umożliwiłoby umocowanie tej nieszczesnej końcówki, ale czy jest to dobre rozwiązanie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.