Schemat C.o., Proszę O Poradę


moonter

Rekomendowane odpowiedzi

Witam i proszę o poradę. Schemat c.o. jak na obrazku.

1.Czy zawory różnicowe są konieczne? Bo podobno przez 4D i tak woda się nie przepcha, a bojler jest 0,5m nad kotłem.

2.Gdybym w przyszłości chciał podpiąć podłogówkę to w którym miejscu najlepiej to zrobić?

3.Czy w takim układzie potrzebne są gdzieś zawory zwrotne?

post-16189-0-06747400-1316109750_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Ten schemat to z czasów, kiedy sterowników jeszcze nie znano - Twoje podejrzenia są słuszne.

1. Nie są konieczne, a w niektórych przypadkach nawet szkodliwe - zakłócają sterowanie.

2. Mozna się dopiąć w obwodzie c.o. przed pompą.

3. Za każdą pompą, która nie będzie pracować cały czas powinien taki zawór się znaleźć (ja bym dał za każdą pompą).

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Nie jest koniecznie niezbędna (zwłaszcza, gdy zawór 4D jest duży). Jest jednak przydatna, gdy mamy sterownik, który ją potrafi obsłużyć - po prostu większy komfort użytkowania (wanny) przy jednoczesnym ograniczeniu niepotrzebnych strat.

2. Osobiście uzależniłbym to od budowy wewnętrznej (im większy przepływ tym lepiej). Potem cena.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam autora wątku , że z butami wchodzę w jego wątek, ale nie chciałem zakładać oddzielnego, bo i po co.

 

Mam domek 5x7m , max na 19cm i 10cm styropianu , parter plus poddasze w sumie 60m do ogrzania. Kocioł Kotłospaw 5kW będzie stał w piwnicy. Komin murowany 15x27cm idzie przez środek domu.

 

Instalacja z rur stalowych 1" od kotła do naczynia bezpieczeństwa, oraz obieg grawitacyjny na bojler CWU dwupłaszczowy 140l, umieszczony pod sufitem piwnicy (a więc ponad kotłem). Drugi obieg z pompą CO na PEXie 16 do kaloryfera drabinki w łazience, a wyjście z kaloryfera na podłogówkę jedną pętlę 100m długości. Kaloryfer jako prymitywne zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi.

 

Moim celem jest prosta , bezpieczna instalacja w najtańszym wydaniu. Mam częste zaniki prądu i muszę mieć obieg grawitacyjny na bojler 140l, co da mi czas na odpalenie agregatu. Kocioł kupiłem używany przez 1 rok za 900zł. Może być słabawy na mój domek, ale na największe mrozy mam dodatkowo żeliwną kozę Jotula na drugim kanale dymowym.

 

Proszę o konkretną krytykę i propozycję koniecznych zmian (mając na uwadze, że ma być to tania, prosta i bezpieczna instalacja).

 

Poniżej schemat:

projektmojejinst.th.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

Z góry dziękuję.

Edytowane przez k160
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.