Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie Kotła Sztoker 25


adam3ino

Rekomendowane odpowiedzi

Spróbuj kupić inne paliwo na innej składnicy

Jaki masz komunikat przy wygaśnięciu? tj. gaśnie w podtrzymaniu czy wyrzuca alarm braku paliwa, gdy nie może dociągnąć do temp. zadanej?

 

Jak gaśnie w podtrzymaniu - podnieś moc minimalną, zrób np.3% zamiast 1,5%

Zadzwoń sobie także do producenta- firmy Komiz i zapytaj Pana Artura o rady, sam tez u siebie korzysta z tego kotła.

 

Jak paliwo spiekające możesz spróbować 2sekundy podawanie i 7sekund pauza i dmuchawa 100 / 1 dla aktywnego PID-a

Jak normalne paliwo to można iść na 8sek/25sek i 100/1 dla PID-a w Cobrze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam adam3ino .Powiem tak tez przy kotle mialem ten sterownik Cobra 2 sezony z nim walczylem na rozne sposoby a mianowicie nie trzymanie parametru temp. na piecu .Temp. jazdzila 5/7 st wgrywane nowe softy i nic  .Zwalano na inst .kombinowalem do czasu.

Poczytalem zobaczylem na yutube jak dziala  i na miesiac kupilem z mozliwoscia zwrotu ster.SKZP02 i powiem rewelacja . Najwazniejsza rzecz plynna reg obrotow w zaleznoci od mocy zapotrzebowania .Cobra odlaczona i tylko rejestruje temp. Ogolnie jest fajny tylko te niedociagniecia techniczne, a kosztuje niezle .

Powodzenia z walka .

 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.