adam3ino Opublikowano 13 Lutego 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Witam.Jestem od niedawna posiadaczem pieca sztoker 25 i prosił bym o podanie sprawdzonych ustawień regulatora cobra.Piec po 2-3 dniach wyłącza się i zasypuje groszkiem palenisko.Bedę wdzięczny o kontakt tel.Mój nr.508-056-516.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 13 Lutego 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Spróbuj kupić inne paliwo na innej składnicy Jaki masz komunikat przy wygaśnięciu? tj. gaśnie w podtrzymaniu czy wyrzuca alarm braku paliwa, gdy nie może dociągnąć do temp. zadanej? Jak gaśnie w podtrzymaniu - podnieś moc minimalną, zrób np.3% zamiast 1,5% Zadzwoń sobie także do producenta- firmy Komiz i zapytaj Pana Artura o rady, sam tez u siebie korzysta z tego kotła. Jak paliwo spiekające możesz spróbować 2sekundy podawanie i 7sekund pauza i dmuchawa 100 / 1 dla aktywnego PID-a Jak normalne paliwo to można iść na 8sek/25sek i 100/1 dla PID-a w Cobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 13 Lutego 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Witam adam3ino .Powiem tak tez przy kotle mialem ten sterownik Cobra 2 sezony z nim walczylem na rozne sposoby a mianowicie nie trzymanie parametru temp. na piecu .Temp. jazdzila 5/7 st wgrywane nowe softy i nic .Zwalano na inst .kombinowalem do czasu. Poczytalem zobaczylem na yutube jak dziala i na miesiac kupilem z mozliwoscia zwrotu ster.SKZP02 i powiem rewelacja . Najwazniejsza rzecz plynna reg obrotow w zaleznoci od mocy zapotrzebowania .Cobra odlaczona i tylko rejestruje temp. Ogolnie jest fajny tylko te niedociagniecia techniczne, a kosztuje niezle . Powodzenia z walka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.