Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Poprawka Grzejnika I Rur Na Grawitacji


piop

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Jest mały kłopot z widocznym na zdjęciu podłączeniem, może da się to poprawić przy okazji wymiany grzejnika? Chodzi o układ grawitacyjny.

 

Z kolanka w dół idzie rura (pomiędzy panelami) do ostatniego grzejnika który był w łazience, był za wanną więc go przesunęłm dawno temu, po przesunięciu na grawitacji nie bardzo to działało, (nie pamiętam jak przed).

 

Grzejnik w pokoju (ten na zdj.) wymienię, jeśli bym podłączył tu wszystko odwrotnie tak jak zaznaczyłem na czerwono, czyli do łazienki idzie dalej prosto (tzn spadek oczywiście będzie) a do grzejnika w pokoju w dół to grawitacja zadziała? A może jakiś inny pomysł?

 

Zapowietrzenia nie ma więc zakąłdam ze to coś ze spadkami i oporami.

 

post-53599-0-94466600-1437918068_thumb.jpg

post-53599-0-23584800-1437919226_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak

Należy to przerobić jak zaznaczyłeś na zdjęciu z zachowaniem spadków . Jedyny problem to odległość do ostatniego grzejnika i możliwość zachowania właściwego spadku aby układ mógł się odpowietrzać samoczynnie . Jeśli to się nie uda to na końcu gałązki należy zamontować odpowietrznik a rury poprowadzić ze wzniosem do odpowietrznika i ostatniego grzejnika  .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.