Zasobnik będzie w pomieszczeniu gospodarczym zaraz przy piecu. Instalacja to 4 grzejniki płytowe,drabinka w łazience i podłogówka na 15 m2. Od wymiennika do rozdzielacza około 30 metrów rury pex 32 w sumie zasilenie i powrót. Do grzejników i podłogówka to w sumie około 130 metrów rury pex 16. Po moich obliczeniach pojeność wodna układu zamkniętego to około 90 l.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rury już puszczone. Domek niestety jest mały i nawet na zasobnik nie było miejsca. Pompy kupiłem elektroniczne HALM HEP. Czy przy takich pompach można wyregulować temperaturę powrotu przepływami? Przeglądając forum natknąłem się na jeszcze jeden problem. Co będzie jeśli wszystkie zawory termostatyczne na grzejnikach i RTL od podłogówki się zamkną? Czy możliwa jest taka sytuacja?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem że puściłeś również rurę cyrkulacyjną do cwu.

 

Jak najbardziej wyregulujesz przepływy za pomocą tych pomp.

 

Przy grzejnikach z zaworami termostatycznymi stosuje się pompy adaptacyjne ale skoro już kupiłeś pompy bez adaptacji możesz jeden grzejnik pozostawić bez głowicy lub zrobić by-pas za pompą (połączyć zasilanie z powrotem i na tej rurze zamontować zawór do regulacji przepływu)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rura do cyrkulacji oczywiście puszczona. Pompy niby są z regulacją same mają się dopasowywać do instalacji. Jeszcze jadno pytanie odnośnie naczynka wyrównaczego w układzie otwartym które ma być na nie ocieplonym strychu. Czy takie podłaczenie jest dobre jeśli je dobrze ocieplę? Czy jest jakiś sposób podłączenia który lepiej zabezpieczył naczynko przed zamarznięciem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4848-cyrkulacja-naczynia-wzbiorczego/

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2086-cyrkulacja-zbior-wyrownawczego/

 

 

Można zostawić bez cyrkulacji, ale należy dobrze ocieplić naczynie i rury oraz obowiązkowo zawór bezpieczeństwa 1,5 bara na kotle. Opcjonalnie manometr o odpowiednim przedziale pomiaru.

 

Najlepsza cyrkulacja nie pomoże np. po dłuższym okresie niepalenia podczas mrozu. Rury zalane wodą i tak zamarzną. Cyrkulacyjna też (mam na myśli "hierarchię" zamarzania, tzn. w nieogrzewanym pomieszczeniu z definicji zamarznie w pierwszej kolejności).