Instalacja Otwarta + Wymiennik Ciepła


witcher

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

W zeszłym roku została wymieniona część instalacji, konkretnie grzejniki na piętrze. Z racji tego, że grzejniki są stalowe musiały zostać podłączone w instalacji zamkniętej.

Piec to zwykły "śmieciuch", dlatego takie rozwiązanie było odpowiednie w przypadku ew. zagotowanie się wody. 

Poniżej bardzo uproszczony schemat instalacji, oczywiście są odpowiednie zawory itd. Powierzchnia ogrzewana to ok. 160m2.

Na początku wymiennik był podłączony bezpośrednio do rury zasilającej, ale woda grawitacyjnie uciekała w większe przekroje. W takim układzie działa względnie dobrze.

post-58906-0-13490100-1405027047_thumb.jpg

 

W tym roku planuję wymianę pieca na eko i zastanawiam się jak przerobić powyższą instalację.

 

Problemy, które pojawiły się zeszłej zimy (która była lekka):

-większość ciepła uciekała mimo wszystko na starą instalację, dopiero zdławienie zaworu zamykającego powodowało względnie równą temperaturę

-pomimo zamknięcia zaworu, temp na nowej instalacji była niższa o 9-10 stopni niższa niż na piecu, pomagało przełączenie pompy do wymiennika na 3 bieg. Czy może to być spowodowane tym, że powrót z wymiennika jest zredukowany na 3/4" ?

 

Co bym chciał osiągnąć z nowym piecem:

-możliwość regulacji temperatury osobno na starą i nową instalację  (na dole grzejniki żeliwne, które inaczej oddają ciepło niż u góry panelowe)

-możliwość zamknięcia ogrzewania na starą instalację

-czy udałoby się wyeliminować jedną pompę?

 

Z góry dziękuje za propozycję rozwiązania

 

PS

Czy spotkał się ktoś z Was z łączeniem w ten sposób instalacji

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Albo wszystko zamknij, albo otwórz. Grzejnikami się nie przejmuj. Prędzej skorodują na zewnątrz niż od otwarcia układu.

 

Osobna reg temp wymagałaby dwóch pomp z zaworami 3D, ale rozwiązaniem są tutaj raczej termostaty na grzejnikach. To, że inaczej oddają ciepło nie ma znaczenia. Liczy się efekt nagrzania pomieszczenia, a nie grzejnika.

 

Zamknięcie starej inst tylko zaworami grzejnikowymi (to chyba nie jest wielki problem) lub zaworem na powrocie z tej części układu. W żadnym wypadku nie można zamykać zaworu "żółtego", który nie tylko odcina grzejniki, ale i naczynie od kotła!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no większej bzdury nie słyszałem że grzejniki nie mogą być w układzie otwartym ??? zdecyduj się i albo otwórz cały układ a jeśli kocioł może pracować w układzie zamkniętym to zamknij a nie wymienniki pompy i problemy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co autor tematu pisze wynika że nie bardzo wie o co biega i przez to brnie w kłopotliwe rozwiązania, stwarzające następne problemy.

- grzejniki stalowe, dobrego producenta- nie "chińszczyzna" bez problemu pracują w układzie otwartym -brak korozji, praktycznie taka sama trwałość.

- jak jest wymiennik to podczas pracy zawsze temp za wymiennikiem jest o 5-10C niższa niż przed wymiennikiem

- co do "ucieczki" wody w grubsze przekroje to wystarczy wstawić zawór regulacyjny, ograniczający przepływ w starej części.

- jednocześnie powyższe zalecenie jest sprzeczne z przepisami gdy na pionie zasilającym starą część jest naczynie wzbiorcze!!! czyli zawór musi być na powrocie.

- dlatego należy zlikwidować zawór "żółty" o czym pisali już koledzy wyżej.

- jak planujesz nowy kocioł to kup taki aby mógł pracować w układzie zamkniętym, wtedy likwidujesz wymiennik

- a pompę przenosisz jako kotłową do ochrony powrotu na kocioł

- jak chcesz dwie temp na CO to wstaw  zawór 3-D na zasilanie starej części, tylko to jest sprzeczne z bezpieczeństwem i zdrowym rozsądkiem-

  - w ten sposób odcinasz drogę do naczynia przelewowego  -to jest możliwe tylko przy zamknięciu całego układu - kocioł do układu zamkniętego

- ilości pomp to nie zmniejszysz -  będzie wspaniale jak utrzymasz ją na tym samym poziomie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Witam

Dziękuje za odpowiedzi i podpowiedzi.

 

Wymiennik był wykorzystany z kilku powodów:

1. gwarancja grzejników wymagała zeby pracowaływ ukladzie zamknietym

2. nie wpływanie wody i zanieczyszeń z 30 letniej instalacji i  do nowej instalacji na małych przekrojach, podatnej na przyblokowanie się

3. ochrona instalacji ALUPEX przed gorącą wody >90C

Raczej ten wymiennik zostanie ze względu zwłaszcza na punkt 2.

 

Osobna reg temp wymagałaby dwóch pomp z zaworami 3D, ale rozwiązaniem są tutaj raczej termostaty na grzejnikach. To, że inaczej oddają ciepło nie ma znaczenia. Liczy się efekt nagrzania pomieszczenia, a nie grzejnika.

 

Zamknięcie starej inst tylko zaworami grzejnikowymi (to chyba nie jest wielki problem) lub zaworem na powrocie z tej części układu. W żadnym wypadku nie można zamykać zaworu "żółtego", który nie tylko odcina grzejniki, ale i naczynie od kotła!

 

Zawory termostatyczne są tylko na nowej instalacji, ale pomysł z zaworem na powrocie jest świetny! Dzięki